1号发电机励磁整流柜改造
施工方案
批准:康 龙
审定:任义明
复审:陆永辉
初审:高金锴
编制:黄金玲
国电双辽发电有限公司电气分场
2006年07月05日
1号发电机励磁整流柜改造施工方案
一、概述
1号机励磁整流柜改造换型,需要拆除原柜体并运走,基础槽钢加宽焊接,新柜体搬运安装,一、二次电缆接引,调试试验等工作,为了保证工作安全顺利进行,特编制本施工方案。 二、方案编制依据
方案中涉及到的电缆联系图参照双辽发电厂新建工程施工图设计 第12卷第11册 控制电缆清册(一)。
1号机DCS改造电缆敷设清册和1号机DCS改造施工方案。 原理图及端子排参照原双辽发电厂新建工程试施工图 第6卷第4册 1号单元控制室发电机变压器组全接线图,以及新更换的RCS-9421-3000型二极管整流柜配线说明书,RCS-9432灭磁电阻柜原理及配线表,RCS-9431灭磁开关原理及配线表。 三、准备工作 1、土建工作准备
由土建施工人员进行,将1号机灭磁开关小间正门拆除,并将门口扩大,便于屏体运输。 2、材料准备
整流柜到货后,和厂家人员共同开箱验收。 3、人员准备
3.1厂家技术人员2人,负责现场安装全过程技术指导。包括开箱验收,柜体搬运、电缆接引、装置试验,代开关传动。
3.2 需要专业焊工一名,负责完成槽钢基础焊接和走梯拆装焊接。 3.3 需要起重工一名,全权负责屏体搬运指挥。
3.4 电气分场继电班负责全部改造过程的准备、运输、安装、电缆接引、调试安装以及临时发生的机加加工件。
3.5 柜体搬运(包括拆、恢复走梯)需要力工10人约1.5天。 4、技术准备
4.1 绘制直流控制回路、信号回路图,二次回路端子排接线图。(见附件1)
4.2 准备电缆联系图(见附件2) 5、现场施工准备 承载2吨重牵引车2台。 四、施工步骤
1、为方便新旧柜体的运输,在改造工作开工前,由土建施工人员进行,将1号机灭磁开关小间正门拆除,并将门口扩大到1900mm(宽)*2800mm(高),待新柜体安装就位后,将门恢复到正常。 2、临时拆除1号机6米灭磁小间门前至12.6米走台,由专业焊工完成焊接,拆除后的走台用75吨吊车吊至12.6米,待柜体就位后恢复走台。
3、电缆拆除。将整流柜、灭磁开关柜、过压保护柜电缆接线断开,参照电缆联系图(附件2),保留部分做好标记并绝缘防水包扎,从电缆孔洞穿出放置在电缆桥架上,待新柜体就位后再穿引对接至端子排。
4、原柜体拆除搬运。柜体拆除后按过压保护柜、灭磁开关柜、整流柜2、整流柜1顺序逐个向外搬运。由起重工统一指挥,沿着灭磁小间正门,经1号机灭磁小间至12.6米走台,用75吨吊车吊至12.6米平台,运至1号机汽机0米。搬运中注意严防挤伤手脚。 5、基础槽钢加宽焊接。按图纸(附件3)完成槽钢加宽焊接。 5、新柜体吊运安装。从1号机汽机零米,用75吨吊车将柜体吊至12.6米平台,然后经1号机灭磁小间至12.6米走台处落至6米平台,再经灭磁小间正门运至小间,按照交流进线柜、整流柜1、整流柜2、灭磁开关柜、灭磁电阻柜的顺序依次吊运,吊运过程中应保持柜体直立,不能倾斜或放倒搬运。
6、柜体与槽钢焊接固定,柜体就位后与基础槽钢焊接牢固。 7、一次设备接引。励磁整流柜交流进线、直流母线,灭磁开关柜直流母线一次设备接引牢固。
8、电缆穿引及柜体间电缆敷设。将电缆顺着柜体内电缆孔洞从桥架上穿引上来,敷设灭磁电阻柜至整流柜电缆,并绑扎固定。 9、二次回路配线。按照图纸(附件1)进行回路配线和电缆接引。 10、试验
所有安装工作结束后,由厂家和继电班人员共同完成以下试验项目:
10.1 风机试验。 10.2 小电流试验。
10.3 控制信号回路试验。1KQD、2KQD开关、灭磁开关远方及就地合
分闸应良好,灯光指示应正确。DCS信号正确。
11、设备试验完毕后进行电缆孔洞封堵,各设备屏内地面铺设瓷砖。 五、工期进度 共需15天 六、安全措施
1、严格执行工作票制度,将风机电源等带电设备停电。 2、拆除接线前进行验电。
3、起吊设备由专业起重工进行指挥。 4、高空作业必须系好安全带。 七、组织措施
1、技术负责人:黄金玲 2、安全负责人:郑绍军 3、施工单位:电气分场继电班 4、配合单位:发电分场、南瑞继保公司 八、材料表 1、物资材料附件: 序物资名规格型号 单位 100×48×mm 5.3 2 23米 2500元/1250吨 元 数量 单价 总价 号 称 1 槽钢 九、附件