? 操作系统:Windows2000Server ? 数据库:IBMDB2V8.2Enterprise
? 如果需要将通讯软件、数据库分开安装在不同的机器上,则须按上述硬件要求准备
多台服务器。
? 通信终端配置:基于GSM/GPRS数据通信服务器1台。 客户端:
? Intel架构的PC机,建议CPU在PII500以上,内存在128M及以上。
? 操作系统为MicrosoftWindows98/WindowsME/Windows2000/WindowsXP。 ? IE6.0及以上。
4.1数据采集与通讯软件
数据采集与通讯软件的主要功能如下:
监听网络服务端口、响应网络请求、接收网络报文、解析报文,与管理软件实现数据共享及数据交换。
根据管理软件发来的请求,在已知监测子站的网络地址的情况下,向监测子站发送数据召测命令、参数设置命令、以及广播校时命令,并对来自监测子站的响应进行相关处理。
“已知监测子站的网络地址”包括三种情况:前置机具有固定IP地址模式下由监测子站发送了心跳包;在GSM/GPRS数据通信服务器连接模式下拥有监测子站的SIM卡号;监测子站在局域网内具有固定IP地址和端口号,前置机主动召测。
在逻辑上,数据采集与通讯软件独立于管理软件。在物理上,两者既可安装于同一台服
务器上,这时需要该服务器满足通讯的条件与要求;两者也可以分别安装于两台机器上,单独安装数据采集与通讯软件的机器可以视为通讯前置机。
具体实现的功能要求如下:
1. 采集内容:日电压曲线数据(96点)、日谐波曲线数据(96点)、日统计数据、月
统计数据、事件(停电数据);
2. 自动采集频度:每日采集一次上一日的运行曲线数据、日统计数据、事件并进行时
钟检查和同步,每月采集一次上一月的运行统计数据;
3. 提供自动补采功能,支持重采时间间隔、最大重试次数的设置以控制通信费用,在通信故障恢复后能自动补采相关数据;
4. 人工追补:补采电压监测设备所能提供的相关数据;
5. 实时召测:实时读取电压监测设备当前运行数据及当日、当月的统计数据; 6. 提供通信报文记录和监视功能。 4.2数据库
所有相关数据将由管理软件采用大型网络数据库进行数据管理,本系统支持多种主流DBMS如IBMDB2V8.2、Oracle9i等。在物理上,数据库可以与管理软件分处不同服务器,也可以安装在同一台服务器上。管理软件通过JDBC接口对数据库进行访问,在数据层采用Hibernate技术。
本方案设计的容量为:接入电压监测仪50000个,历史数据存储3年。
4.3管理软件
管理软件采用B/S方式,大大方便用户的使用以及系统的维护与升级。
管理软件实现的具体功能如下:
1. 提供用户权限管理功能,按功能和管理区域为不同角色的用户授权; 2. 提供系统运行管理日志;
3. 提供电压监测设备资产信息管理功能; 4. 提供电压监测设备检验信息管理功能;
5. 提供电压监测设备运行参数维护功能,可远程读取和设置参数; 6. 提供采集管理功能,设置自动采集配时方案及进行人工补采; 7. 提供实时召测功能,实时显示各电压监测点当前运行数据; 8. 提供各电压监测点设备运行工况(通信状态); 9. 提供运行数据查询功能,包括当前数据及历史数据; 10.提供生产管理所需的电压统计明细表和电压统计汇总表。
五、监测子站通信模式性能对比
电压监测信息管理系统对监测子站通讯的要求,取决于用户希望实现目标值,比较以下监测子站三种通信模式下:通信的可靠性、数据实时性、适用场合和运行成本等多方面的因素。如表1.所示: 表1.
抄表速率 1.以太网 极高。抄收数据往返时间小于3S,2.GPRS 较高。抄收数据往返时间3~5S,及时性好 3.GSM短信 较好。抄收数据往返时间20~25S,适时性好 实时性好 较好。GPRS无线业务, 通信质量 极好。专用的数字通道,无干扰,传输数据量大,稳定可靠 适用于A类监测点,即系统内各变适用场合 电站,且通信量大,通信次数较频繁场合 通信资费 无 采购带RS485接口电压监测仪和监测设备 嵌入式以太网通信服务器(1个变电站只需采购1台服务器) 无 以1个点运行3年为例:60个月×20~30元=720~1080元 以1个点运行3年为例;如果每天发送1条短信,则每年360条=36元,3年108元 采购带GPRS通信的电压监测仪 采购带GSM短信通信的电压监测仪 是在GSM系统上发展的数据承载业务,与GSM具有相同的频段、频带宽度、无线调制标准等,当GSM通道繁忙时GPRS较好。GSM网络覆盖率高,信道稳定,互通性好。但在繁忙时段,GSM短信通道会堵塞。近二年内中国移动已对GSM网络进行了较大的扩容,目前堵塞的现象已信道同样会被挤占堵塞。 很少发生。 适用于分散在用户的B、C、D类监测点,且通信信息量小,通信次数较多的场合 较高,包月制20~30元/月,详细资费标准参考当地移动公司有关规定 适用于分散在用户的B、C、D类监测点,且通讯信息量小,通信次数较少的场合 较低,包月租5元/月,可按实际发生的短信计费,0.1元/条 运行成本 由表1.我们可以看出:
1、采用以太网通信具有最经济、通信质量最可靠的优点,但只适用于供电企业内部设定的A类监测点(即:具有局域网通信的变电站)。
2、采用GPRS通信具有通信速率较高、数据传输及时性好等优点,但运行成本较高,如用户对B、C、D类监测点每天需要频繁通信的,我们建议使用GPRS通信的电压监测仪。
3、采用GSM短信通信,具有通信质量较好、运行成本较低、组网较方便等优点,一条短信能传输监测点当前情况、日报、月报等数据,如用户对B、C、D类每月通信次数较
少的,我们建议使用GSM短信电压监测仪。
综上所述:系统的应用必须从全局出发,以企业总体发展规划与目标为依据,仔细分析各方面的需求,以实现系统的总体目标。
系统的实施原则应采用“统一规划,分步实施,节约优先,实用方便,易于扩充”的方针,整个系统的建设在统一规划指导下,分阶段进行,使系统边建设边发挥效益。
第二章
操作使用手册
—地区电网电压监测信息管理系统