(6)室内电气照明器具安装完毕后,即可进行配电箱盘面板的安装。安装前,应对箱体的预埋质量、线管配制情况进行检验,确定符合设计要求及施工验收规范规定后,再进行安装。安装前必须清除箱内杂物,检查盘面安装的各种元件是否齐全、牢固,并整理好配管内的电源和负荷导线。引入引出线应有一定余量,以便检修,管内导线引入盘面时应理顺整齐,盘后的导线应成把成束,中间不应有接头,多回路之间的导线不能有交叉错乱现象。 (7)接线前应对进出线进行加工处理,多股导线应加线鼻子,多股线用顶丝压接时应先涮锡处理。2.5mm2导线入开关时应将导线回头后再用顶丝压接。

(8)导线与器具连接时应符合下列规定:

①连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

②电气设备、器具和非带电金属部件的接地支线应连接紧密、牢固,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

(9)配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。

(10)配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内,也不得突出抹灰层。

3、 绝缘摇测:

配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,并做好记录,作为技术资料存档。 4、检验方法及允许偏差

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

配电箱全部安全后应对配电箱进行检查,保证项目和检验项目应符合设计和国家验收标准,并符合当地政府管理部门的要求。其允许偏差项目应满足下列要求:配电箱高50cm以下,允许偏差1.5mm。配电箱高50cm以上,允许偏差3mm。 五 照明器具安装 1、施工工序:

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行。 2、灯具检查:

(1)根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。安装灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形等现象。

(2)灯内配线检查,灯具内导线应绝缘良好,无漏电现象,灯具内配线严禁外露,穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡。使用螺口灯头时,相线必须压在中心接点的端子上。

3、灯具组装,根据灯具说明书及示意图把各个灯口安装好。 4、灯具安装:

(1)塑料(木)台的安装:

将接灯线从塑料(木)台的出线孔穿出,将塑料(木台)紧贴住建筑物表面。根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。

(2)普通吸顶灯安装:

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

3Kg以下的吸顶灯,应先把木台固定在预埋木砖上,也可用膨胀螺栓固定。超过3Kg的吸顶灯,应把灯具(或木台)直接固定在预埋螺栓上,或用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装吸顶灯,其灯具或木台应完全遮盖住灯位盒。安装有木台的吸顶灯,在确定好的灯位处,应先将导线由木台的出线孔穿出,再根据结构的不同,采用不同的方法安装。木台固定好后,将灯具底板与木台进行固定,无木台时可直接将灯具底板与建筑物表面固定。

(3)白炽灯安装:

把瓷平灯座与塑料(木)台固定好,把相线接到与平灯座中心触点相连的接线桩上,把零线接在与灯座螺口触点相连接的接线桩上。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路事故。

5、通电试运行,灯具安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活,准确,开关与灯具控制顺序是否对应。如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。 六 开关、插座安装 1、施工工艺:

清理→开关(插座)接线→安装开关(插座)芯→安装盖板。 2、开关、插座安装应在建筑物墙体表面装饰工程结束后进行。暗敷设工程中开关、插座安装前,应检查土建装饰工程配合质量是否完善,不能因土建工程缺陷,而影响开关、插座本体的安装质量。

3、暗装开关、插座应有专用盒,严禁开关、插座无盒安装。盒周围抹灰处应尺寸正确、阳角方正、边缘整齐、光滑;墙面裱糊工程在盒处应交接紧

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

密、无缝隙、不糊盖盒盖;饰面板(砖)镶贴工程,开关、插座盒处应用整砖套割吻合,不准用非整砖拼凑镶贴。

4、开关、插座安装前应检查盒内管口是否光滑,钢管敷设管口处护口有无遗漏,盒内是否清洁无杂物,否则应清理盒内杂物、尘土,可用软塑料管吹除或用抹布将盒内擦干净。 5、接线:

开关接线,电器灯具的相线应经开关控制,多联开关不允许拱头连接,应采用压接帽压接总头后,再进行分支连接,应严格做到使开关控制电源相线,使开关断开后灯具上不带电。

插座接线,面对插座的右极接相线,左极接工作零线,单相三孔的保护接地(零)线在正上方。插座接线完成后,将盒内导线顺直,盘成圆圈状塞入盒内。

6、开关、插座安装:

跷板开关距地面的高度应符合设计要求,距门口为150-200mm,开关不得置于单扇门后,暗装开关的面板应端正严密并与墙面平,开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向一致;暗装插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。并列安装的开关或插座安装高差为0.5mm内,同一场所的开关或插座安装高差为5mm,开关、插座面板垂直度偏差为0.5mm。 7、照明、动力试运行

各配电箱、照明器具等安装完毕 ,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后, 可通电进行安全检查, 并作好记录。检查完成之后方可进行试运行工作。应按照供电系统进行全负荷试运行,试运行应从总开关开始供电。试运行期间应仔细检查和巡视,发现问题应及时修复更改, 并做好记录。