好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气照明施工方案教学文稿 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

○1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

○2桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺、附件齐全。

○3桥架直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接口缝隙严密平齐,槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

④桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通等进行变通连接。

<2>电缆桥架、线槽进场后,要检查其规格型号是否符合设计要求,桥架采用冷轧钢板酸洗磷化喷塑。桥架内外应光滑平整、无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并根据施工材料计划清点数量和配件的数量,做好检查记录。

<3>电缆桥架、线槽水平敷设时,支撑跨距一般为1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段侧设置一个支吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支吊架。

<4>电缆桥架及线槽的总体平面布置应做到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足安装、敷设电缆和维修的要求。

<5>电缆、线敷设后,电缆桥架及线槽的挠度应不大于其跨度的1/200,当其跨度≥6m 时,其挠度应不大于其跨度的1/150。

<6>电缆桥架连接严禁采用电、气焊接。

<7>电缆桥架及线槽与工艺管架共架安装时,电缆桥架及线槽应布置在管架的一侧。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

<8>电缆桥架及线槽从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雷措施;

<9>电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥架应断开,断开距离以100mm左右为宜;

<10>线槽过伸缩沉降缝时,宜采用伸缩接头为宜。两组电缆桥架及线槽在同一槽梁上安装时,两组电缆桥架及线槽之间的净距离不小于50mm。

<11>电缆桥架到楼板、梁或其它障碍物等的底部的距离应不小于300mm。

<12>电缆桥架及线槽水平安装时,其连接板不应置于跨度的1/2处或支撑点上。

<13>电缆桥架及线槽的悬臂段,一般不得超过100mm。 <14>电缆桥架及线槽不应作行人通道使用。

<15>有下列情况之一者,电缆桥架及线槽应加保护罩: ①电缆桥架及线槽在户外安装时,其最上层或每一层;

②电缆桥架及线槽在铁篦子板或类似的带孔装置下安装时,其最上层电缆桥架及线槽应加保护罩,如果最上层电缆桥架及线槽宽度小于下层的电缆桥架及线槽宽度时,下层电缆桥架及线槽也应加保护罩;

③电缆桥架及线槽垂直安装时,离所在地平面2m 以下的电缆桥架及线槽;

④电缆桥架及线槽安装在容易受到机械损伤的地方; ⑤电缆桥架及线槽安装在多粉尘场所; ⑥电缆桥架及线槽安装在有特殊要求的场所。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

<16> 电缆桥架及线槽连接处两侧用不小于10mm2软铜芯线作跨接,两端分别与电气系统PE干线连接。

2、电缆桥架内敷设工艺流程: 准备工作

电缆沿桥架敷设 水平、垂直敷设 挂标志牌

1、电缆敷设前应对电缆进行详细检查:规格型号、截面、电压等级均应符合设计要求。外观应无扭曲、损坏及漏油现象,电缆及其附件、安装用的紧固件除地脚螺栓外,均应用镀锌制品。

2、电缆运输和储存时,电缆盘应立放,电缆端头应做防止潮气进入的密封处理。

3、电缆沿桥架敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电缆排列好,画出排列图表,按图表进行施工。敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根,施工完毕时要达到排列整齐,标志牌设置正确,及时做好安装记录和自检记录。

4、电气竖井内电缆敷设拟采用《超高层建筑电缆垂直敷设工法》进行,如电气竖井内电缆敷设采用上述工法得到甲方和工程监理的批准,详细施工方法见单项电缆敷设施工方案;其主要方法是将整盘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设。

5、电缆敷设后和电缆在其它工程尚未完成地段安装时,应采取防护措施,以免电缆受到损坏。

6、电缆在终端头、中间头附近应留出备用长度,直埋电缆时应在全长上留出少量余量。电缆在敷设过程中和敷设后,其弯曲处的弯曲半径应符合规定要求。电缆经过建筑物结构,如楼板、墙或防火区时,所有的孔洞应用至少保持两小时的防火材料堵塞。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

7、并列敷设的电力电缆,相互间的净距离应符合规定要求。电缆与热力管道、热力设备之间的净距离应按规定保持足够的间距或加隔热保护措施。

8、敷设电缆时,拉力要均匀,敷设桥架电缆时,桥架上应有人调整放线滑轮,以防电缆滑出滑轮,扭结在一起,当电缆较长时,可以选中间为起点,向两头敷设,这时电缆长度一定要测量准确。

9、电缆桥架及线槽内敷设的电缆,应用尼龙卡带、绑线或金属卡子进行固定,固定点要求如下:

(1)水平敷设时,电缆(线)首末两端及转弯,电缆中间接头的两端处;

(2)垂直敷设时,每隔 1~1. 5m;

10、电缆在垂直段敷设时要制作固定支架卡子固定,标志牌在起始端、转弯处、中间段都需设置。电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,并进行最后调整。

3 电缆绝缘电阻测试方法:

测量某一相绝缘电阻时,将其余各相芯线短接;测试电缆绝缘电阻必须由两人分工操作,一人负责接线和取线,另一人操作1000伏摇表并作测试记录。当摇表摇测1分钟后,先取掉被测相的摇表线,后停止摇表的操作。用短路法对被测电缆放电后再继续测量其余线芯的绝缘电阻值。绝缘电阻值大于1MΩ视为合格。 四、配电箱安装 1、施工工艺:

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

配合土建预埋箱体→管与箱体连接→安装盘面箱(盘)固定→安装贴脸及箱门→绝缘摇测

2、配电箱安装应符合下列规定:

(1) 配电箱运到现场后应进行外观检查和检查产品合格证。

(2)根据主体施工按设计留置的孔洞,将配电箱固定并找好标高和水平尺寸,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,螺丝上齐不歪斜,垂直受力均匀。

(3)宽度超过500mm的配电箱,其顶部要安装混凝土过梁;箱宽度300mm及其以上时,在顶部应设置钢筋砖过梁,ф6mm以上钢筋,不少于3根,使箱体本身不受压,箱体周围用砂浆填实。

(4)在240mm墙上安装配电箱时,要将箱后背凹进墙内不小于20mm,后壁用钢丝直径为2mm、孔洞为10mm×10mm的钢丝网钉牢,再用1:2水泥砂浆抹好,以防墙面开裂。

(5)配电箱箱体埋设后,随着土建工程的进展,进行管路与配电箱的连接。钢管与配电箱进行丝扣连接时,应先将管口套丝,拧入锁紧螺母,然后插入箱体内,再拧上锁紧螺母,露出2-4扣的长度拧上护圈帽,并焊好接地跨接线。暗配钢管与配电箱连接时,可以采用焊接固定,管口露出箱体长度应小于5mm,把管与接地跨接线先做横向焊接连接,再将跨接线与箱焊接牢固。塑料管进入配电箱时,应在箱内先固定托板或用砖顶住,管入箱长度应小于5mm,也可以先将管口处做好喇叭口,由箱体内插出,管入箱处应保持顺直,长短一致;箱体严禁开长孔和用电气焊开孔。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除