好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气照明施工方案教学文稿 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

(1)定位:管路定位应以经审定好的施工图为依据,尽量减少管路弯曲次数,预埋于砼内的管子应有25mm保护层,定位时以结构轴线和土建找平墨线为基准,使管路定位准确,管路固定时用扎丝与钢筋绑扎固定,以防止移位。

(2)测量尺寸及下料:在管路定位后,根据管路走向,测量好尺寸,按尺寸下料,管口内外应用锉刀打磨毛刺,以防穿线时损坏绝缘层。

(3)用过程标识控制方法对管路敷设时应根据设计图纸的要求对不同部位核查管路的材质和规格,按设计要求埋设,其管口应加塞塑料堵头,再在其外口处加缠白粘胶带以防砼浆漏入管内,线盒内加塞填充物,以防混凝土浆渗入盒内,盒口应尽量紧贴板底,并用红漆标识,以便管路清理。

(4)管路敷设:管路超过下列长度,中间应加接线盒,且接线盒位置应便于穿线:

管长度每超过30m时,无弯曲; 管长度每超过20m时,有一个弯曲; 管长度每超过15m时,有二个弯曲; 管长度每超过8m时,有三个弯曲

(5)套箍应与管子配套,插入时用力旋转到位。以免套松动,管子脱落。

(6)敷设时应保证管子保护层厚度大于15mm,防止管路外露。 (7)朝上管口在立管时,应随时堵好管堵。以免由此造成管路不通。 4、导管清扫方法:

(1)在铁线的中间绑上布条,穿入管内,来回往复数次,反复拖扫;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

(2)常用工艺方法是用压缩空气吹扫,即采用V-0.6m3空压机,将压力保持在0.5Mpa,将送气软管插入需要吹扫的线管一端,将管内积水和杂物从线管的另一端吹出。

吹扫管内积水和杂物一定要两人进行,一人手持送气软管吹扫,一人在另一端监视,注意保护建筑成果和他人安全。

5、配管工程的材料要求:

(1)、凡所有的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品合格证。

(2)、阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

(3)、所有阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃塑料制品。

(4)、阻燃型塑料灯头盒、开关盒、接线盒、其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。 6、成品保护

(1)施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门窗;高凳脚应有包扎物,以防划伤地板。

(2)管路敷设完毕后,在合模和拆模时,应注意保护管路及箱、盒不要移位、砸扁或损坏等现象出现。浇灌混凝土时,应派专人看护。

7、管内穿线和导线连接

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

(1)穿线施工工艺:

清扫管路→穿引线钢丝→选择导线→放线→引线与电线接扎→穿线→剪断电线。

(2)清扫管路:

用压缩空气,吹入已敷设的管路中,除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,可在钢丝上绑上干布,来回拖动,将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁摩擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线。

(3)穿引线钢丝:

管内穿线前大多数情况下都需要用钢丝做引线,用ф1.2-2.0mm的钢丝,头部弯成封闭的圆圈状,由管一端逐渐的送入管中,直到另一端露出头时为止。穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝滞留在管路中途,可用手转动钢丝,使引线头部在管内转动,钢丝即可前进。否则要在另一端再穿入一根引线钢丝,估计超过原有钢丝端部时,用手转动钢丝,待原有钢丝有动感时,即表明两根钢丝绞在一起,再向外拉钢丝,将原有钢丝带出。

8、放线:

放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。

放线时为使导线不扭结、不出背扣,最好使用放线架。无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线,否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。

9、引线与导线接扎:

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。如导线数量较多或截面较大,为防止导线端头在管内被卡住,要把导线端部剥出线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,再拉入管内。

10、管内穿线:

导线穿入钢管前,钢管管口处应有护圈帽;穿线前,应先检查管口是否留毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线绝缘层。

同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线也不得扭曲。

两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束放入管内,二人动作应协调,并注意不使导线在管口处摩擦损坏绝缘层。

当导线穿至中途需增加根数时,可把导线端头剥绝缘层或直接缠绕在其他电线上,继续向管内拉。

11、剪断电线:

导线穿好后,应按要求适当留出余量以便以后接线。

接线盒、灯位盒、开关盒内留线长度出盒口不应小于0.15m;配电箱内留线长度为箱的半周长;出户线处导线预留长度为1.5m。但对于一些公用导线,在分支处可不剪断直接通过,只需在接线盒内留出一定余量,这样可省去后来接线中的不必要的接头。

12、导线连接:

<1> 接线施工工艺: 剥削绝缘层→接线→焊头。 <2> 导线连接应符合下列规定:

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

①割开导线的绝缘层时,不应损伤线芯。

②(铝)芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或压接法连接。

③截面为10mm2及以下的单股铜芯线,截面为2.5 mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的端子可直接连接,但多股铜芯线的线芯应先拧紧挂锡后再连接。

④多股铝芯线和截面超过2.5 mm2的多股铜芯线的终端,应焊接或压接端子后,再与电气器具的端子连接。

⑤使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应灌得饱满,不得使用酸性焊剂。 13、 绝缘包扎:

导线连接后,要包扎绝缘带,恢复线路绝缘。

在包扎绝缘带前,应先检查导线连接处,是否不伤线芯,连接紧密,及是否存有毛刺,有毛刺必须先修平。绝缘带应从完好的绝缘层上包起,先裹入1-2个绝缘带的带幅宽度,开始包扎,在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带,直线路接头时,最后在绝缘层上缠包1-2圈,再进行回缠。还要注意绝缘带的起始端不能露在外部,终了端应再反方向包扎2-3回,防止松散。连接线中部应多包扎1-2层,使之包扎完的形状呈枣核形。 三、电缆桥架、线槽安装及电缆敷设

1、电缆桥架、线槽安装 施工工艺:

电缆桥架、线槽选择→外观检查→支、吊架安装→电缆桥架、线槽组装。 <1>金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,进行可靠的接地(PE)或接零(PEN)要符合以下规定:

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

电气照明施工方案教学文稿 

精品文档(1)定位:管路定位应以经审定好的施工图为依据,尽量减少管路弯曲次数,预埋于砼内的管子应有25mm保护层,定位时以结构轴线和土建找平墨线为基准,使管路定位准确,管路固定时用扎丝与钢筋绑扎固定,以防止移位。(2)测量尺寸及下料:在管路定位后,根据管路走向,测量好尺寸,按尺寸下料,管口内外应用锉刀打磨毛刺,以防穿线时损坏绝缘层。<