好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气照明施工方案教学文稿 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

11 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收规范 2、相关法律、法规: 1 2 3 4 5 6 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设项目环境保护管理条例 建筑施工质量管理办法 中华人民共和国安全生产法 建筑安全生产管理条例 国务院279号文 三、 机具、设备准备 序号 机械或设备名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 交流焊机 台钻 切割机 冲击电锤 手枪电钻 手动葫芦 手提角磨机 台式砂轮机 电动液压弯管机 电线管煨管器 规格型号 BX6─315型 Z4019 J12─6─Φ10 1t、2t SISI─200 1.25-6\1\单位 数量 台 台 台 把 把 个 把 台 台 台 2 1 2 3 2 各1 2 1 1 1 备注 四、施工测量器具需用计划 序号 1 名 称 钳形电流表 型 号 F302 单 位 台 数 量 1 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

2 3 4 6 万用表 水平尺、角尺 绝缘电阻测试表 试电笔 500型 台 把 台 支 2 各2 2 10 五、 劳动力安排

专业 工种 电工 焊工 油漆工 测量工 调试工 质检 平工 总计 预埋预制 阶段 4 4 1 1 10 穿插安装 阶段 4 2 1 1 1 3 12 全面安装 阶段 15 3 2 1 2 1 4 28 系统调试 阶段 5 2 1 1 3 1 3 16 第四章 强电系统施工方案

一、施工段划分:

1、由下向上逐层施工,按主要工序分为四个施工阶段。

(1)第一阶段:配合土建结构施工,做好电气配管,固定支架的予埋及防雷接地极,引下线、均压环、门窗接地等工作的焊接。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

(2)第二阶段:当土建结构完成,模板、脚手架拆除等会使线路产生损坏或严重污染的建筑装修工作结束后进行配线工作和大中型电气设备安装、电缆桥架的安装工作。

(3)第三阶段:配线工作完成后,进行小型易损坏电气设备、控制器件的安装和照明灯具的安装。

(4)第四阶段:安装工作收尾,设备系统调试交工。具体施工进度计划按工程施工进度计划安排表进行。 二、电气配管: 1、施工工艺

本工程电气暗配预埋管采用重型PVC管粘接,照明工程PVC管在砼墙、板、梁、砖墙中暗敷。

(1)电气配管预留预埋施工程序:

绘制电气配管预留预埋图 —→ 施工准备—→材料入场报验—→灯盒、转线盒、开关盒定位固定—→管路连接—→管路固定—→管路隐蔽—→管路清理。

(2)定位:以设计图为依据,尽量减少管路弯曲次数,同时考虑水管的影响,对确时不能避让其它物体的线盒及时与设计、业主及监理取得联系协商解决。对成排的线盒,采用拉广线的方法定位,并于定位处用红油漆作“十”字标记。筒体内的线盒标高按设计,其水平方向距门、阴角之距离应大于150mm,各楼层同一位置的线盒距门、阴角距离应一致。剪力墙上预埋的线盒应紧贴模板,楼层的线管贴底层钢筋,一次配管就位。砼、墙内的线盒处预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具,线槽穿墙处应预留木箱,待作二次安装。暗管与明管的连接处,应预埋接线盒。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

(3)测量尺寸及下料。线盒定位后,根据管路走向和测量尺寸进行下料。PVC管用专用剪刀切割或用细齿锯弓切割,并用锉刀打磨管口。预埋木箱尺寸比安装尺寸放大100mm,用厚为10mm的木板制作,内撑木条。线盒预留泡沫块宽度放宽30mm,高度放高150mm,安装箱体时缝隙用水泥沙浆填实。 (4)管路敷设。墙上暗配管,随砌体砌筑配在墙内,现浇砼内配管,将其敷设在钢筋两层之内,并与钢筋之间用扎丝绑扎固定,保护层必须达到规范要求。线盒中心对准“十”字标记的中心,直接用方钉固定在模板上。线管弯成“乙”字弯进盒,保证管进盒顺直。线盒在固定前用废纸或竹芯等物塞好,用粘胶带包好,并正对模板圈以红丹标记,便于拆模后查找。管路敷设时,应视管路长短情况按规范要求加设中间接线盒。配管弯曲时采用穿引弹簧弯管弯曲,(直径大于32mm的管子弯管时应用热弯法施工)以防弯曲部位截面变小,并注意暗埋线管其弯曲半径不小于管外径的10倍,特殊情况下不小于6倍,PVC管的连接套管用专用胶水粘接。

(5)管路的护理与清理。敷设好的管路和线盒,在浇砼时应派专人守护;拆模后,应立即将管路的管口和线盒找出,并穿入Φ1.6mm铁丝,发现有堵塞情况,作好记录并及时处理,管路检查清理后,将管口、接线盒封闭严密,以防异物进入管内。

(6)值得注意的是,灯头盒、开关插座盒在预埋或安装时,应使之在一条直线上,能保证后期安装的灯具、开关、插座标高一致;预埋木箱处应配合土建作加强筋处理。

(7)本工程电气照明部分在砼墙中线管采用PVC塑料管暗敷,PVC塑料管连接方法按下图示: 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 精品文档

2、 暗配管施工中,在不同部位应采用相应的施工方法,其具体方法如下:

(1)PVC硬质塑料管在砼墙、柱中暗配的安装方法:

(2)在现浇砼板暗配方法: (3)过梁配管施工方法: 3 、 PVC塑料管暗配施工过程控制程序如下: 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除