斜屋面干铺瓦防渗漏做法 做法说明: 1、钢筋混凝土屋面板 屋面板在满足施工条件的前提下应尽量采用坍落度较小的混凝土。屋面混凝土必须浇捣密实。屋面板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。浇筑屋面板时应预留与上部混凝土保护屋的连接钢筋,钢筋直径φ10、长度应深入上部混凝土保护层不小于20+80(弯折段)mm,间距不得大于1500×1500mm。 2、找平层 用20厚聚合物水泥砂浆找平。砂浆找平前必须把屋面所有洞口封堵完毕,并保证封堵密实。穿钢筋处压面收光。找平层完成后,必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、排气道、墙体等的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于100mm的圆角。 3、防水层一道 防水层采用2mm厚的聚氨酯防水涂膜。 女儿墙根部、出屋面管道、排气道、雨水口等阴角部位须增加防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角开始上翻和水平延伸各不小于250mm。用聚氨酯涂刷预留钢筋与屋面板相接处及其周围,保证该处不发生渗漏。 4、淋水试验 防水层施工完毕后,将水引至坡屋面顶部淋水,淋水时间不少于2小时,或大雨后检查。如有渗漏,应查明原因并进行整改。 5、隔热层 采用聚苯挤塑隔热板,保温板厚度根据节能计算确定。防水层表面干燥后,铺设保温板。铺设保温层时应作好对防水层的保护,不得对防水层造成任何破坏。 6、保护层 40mm厚C25细石混凝土保护层,内配φ6@200单层双向钢筋网,四周墙根处设伸缩缝,
16
缝宽20 mm,缝内嵌填密封胶;按要求设分格缝,缝宽10mm,缝内钢筋断开、并嵌填密封胶。 7、挂瓦条 根据屋面瓦规格及布排方式将挂瓦条固定在细石混凝土保护层上。 8、屋面瓦 根据建筑设计做法安装屋面瓦。 质量控制点: 1、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层 2、预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯 3、屋面防水层 4、淋水试验 5、挂瓦条的安装、固定 4. 种植屋面防渗漏
工艺流程: 钢筋混凝土屋面板——闭水试验及结构修补——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土 构造做法图: 种植屋面
17
做法说明: 1、钢筋混凝土屋面板 屋面应采用抗渗混凝土,在满足施工条件的前提下应尽量采用低塌落度混凝土。屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。屋面板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出屋面管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补。 3、找坡层 屋面坡度应优先采用结构找坡。结构起坡时最好的在浇筑屋面混凝土时一次收平压光,如不能一次收平压光则用水泥砂浆找平; 因条件限制不能结构找坡时,采取宜采用细石混凝土找坡,慎用陶粒混凝土找坡。 4、找平层 找平层采用20厚聚合物水泥砂浆。 找平层完成后,必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、排气道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹成半径不小于50mm的圆角。 5、防水层两道 第一道采用不小于2mm厚的聚氨酯防水涂膜。 第二道采用不小于2mm厚的改性沥青防水卷材。 女儿墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等阴角部位须增加防水附加层。防水附加层材料及做法与防水层相同,防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm。 6、闭水试验 防水层施工完毕后,将落水口临时封堵,进行24小时闭水试验,屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 7、保温层 防水层表面干燥后,铺设挤塑聚苯保温板。 铺设保温层时应作好对防水层的保护,不得对防水层造成任何破坏。 保温板厚度根据节能计算确定。 8、刚性保护层 60mm厚C25细石混凝土保护层, 内配φ4@100单层双向钢筋网,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填密封胶;按要求设分格缝,缝宽10mm,缝内钢筋断开、并嵌填密封胶。刚性保护层在女儿墙、出屋面管道、烟道等高出屋面的地方须上反,上反高度不得低于种植土完成面。 9、滤水层 滤水层采用100厚级配碎石滤水层,并且在上部铺设无纺布隔离,无纺布四周上翻100高,并用粘贴剂粘结。 或采用成品40高塑料滤水板时。注意不要让泥土、水泥、沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。且铺设时尽可能做好保护措施,应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板而影响铺设质量。 10、种植土 在滤水层上满铺无纺布。 种植土的厚度应满足上部苗木种植物所需土层厚度,但不得大于设计要求厚度。
18
质量控制点: 1、屋面板洞口封堵 2、结构闭水试验 3、出屋面管道四周封堵及圆角、防水附加层 4、涂膜防水材料的配比、厚度及施工质量 5、卷材防水层的施工质量 6、闭水试验 7、滤水层及无纺布施工质量
5.其他节点构造做法
出屋面烟风道节点图: 出屋面烟风道防渗漏做法 节点说明: 1、 女儿墙下部300mm高反坎应尽量与屋面混凝土一次浇成;如若施工有困难则必须保证女儿墙浇筑前把基层凿毛并充分浇水湿润。 2、 应保证女儿墙混凝土表面平整光滑,浇筑时须预留防水层收口凹槽(深30mm、宽50mm),其高度应高于屋面饰面完成面300mm以上。
19
出屋面管道节点图: 出屋面管道根部防渗漏节点做法 节点说明: 1、 出屋面管道应先预留钢套管。钢套管与PVC管道间用沥青麻丝塞严管道与套管间的缝隙,上面用密封胶封口。 2、 按屋面做法施工刚性混凝土保护层和饰面层,刚性保护层和层饰面层与套管间留20mm宽伸缩缝并用密封胶封严。 3、 在外露的套管周边采用20厚1:2水泥砂浆抹灰收口,表面收光,或者在管周浇筑混凝土墩,高度与套管平齐。 女儿墙节点图: ≥6%建筑密封胶嵌缝钢筋砼反坎300高与屋面结构一次性浇筑防水附加层3005030阴角部位做R50圆角 女儿墙防渗漏节点做法(1)
20