好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

hasuploaded - 10kv及以下施工组织方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.7故障指示器安装在刀闸的电源侧。

4.8 刀闸与跌落式熔断器配合安装的,刀闸安装与跌落式熔断器上侧,刀闸的刀片侧与跌落式熔断器上桩头连接。 5 跌落式熔断器的安装

5.1 外观整洁完好,部件齐全、无损害。

5.2 跌落式熔断器间距不应小于500 mm,熔断器瓷件轴线与地面垂线之间的夹角为150~300,熔断器安装应牢固,熔断器与熔断器横担安装不应少于2根螺栓,高低一致不得歪斜。

5.3跌落式熔断器一样情形下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应放松扭曲,固定、连接牢固。

5.4 熔丝规格应与变压器容量匹配正确;变压器容量在100KVA及以下者按额定电流的2~3倍选择,100KVA以上者按额定电流的1.5~2倍选择。

5.5 熔丝两端应压紧、弹力适中,不应有拧伤、断股现象;熔管长度合适,操作灵活,接触紧密,不应显现卡阻硬撞击合闸或松动自行掉管现象。

6 避雷器的安装

6.1 安装应牢固,排列整齐,高低一致。

6.2 10kV避雷器间距不小于350 mm,低压避雷器间距不小于150 mm。

6.3 10KV避雷器上一线采纳与10KV母线相同的绝缘线,接地引下线应选用铜芯截面积不小于25 mm2的绝缘线或35 mm2的镀锌钢绞线。 6.4 避雷器引线应短且直,连接牢固,不应使其承担外加应力。 6.5 避雷器应可靠接地。

6.6 避雷器与引线连接部位应加装绝缘护罩防护 7 防雷与接地

7.1绝缘线路采纳放电间隙防雷时,放电线夹必须安装在针式绝缘子的负荷侧,当雷雨季节线路改变运行方式(负荷侧变为电源侧),则应在改后针式绝缘子的负荷侧补装。

7.2 接地引下线应使用截面不小于25 mm2的铜芯绝缘线或35 mm2镀锌钢绞线。

7.3接地引下线应从抱箍、横担、槽钢、螺栓形成的缝隙中垂直敷设,不得扭曲,每隔1.5米与电杆固定,用直径2 mm镀锌铁丝绑扎一圈。 8 电缆的有关规定

8.1 电缆的敷设采取电缆沟和穿管两种方式,一样不采纳直埋方式,管材采纳镀锌钢管或玻璃夹沙管。

8.2 电缆穿管敷设时走径在人行道下方的,地表路面每5米铺设一块带有电力符号的花砖,电缆在绿化带内的每5米设置电缆标志桩一块,其他地点地表预制200mm厚的水泥爱护层,并每5米设置电缆标志桩一块。 8.3 电缆有地下或电缆沟内引出地面时,地上2米处用镀锌钢管或玻璃夹沙管加以爱护,其根部深入地下0.1米,管口应封堵。

8.4 上电杆的电缆应安装电缆支架,并用与电缆直径一致电缆抱箍进行固定。12米及以下的电杆应使用3个电缆支架,15米电杆应使用4个电缆支架,18米电杆应使用5个电缆支架.

监理鉴定 工程自检 安全检查 场地清理 办理工作终结手续 安全检查 总结报告 10KV配变及杆上设备施工流程、质量治理图工序移交 办理工作终结手续 工序移交 监理鉴定 中间验收 监理检查 中间验收

总结报告 10KV及以下线路施工流程、质量治理图

hasuploaded - 10kv及以下施工组织方案

4.7故障指示器安装在刀闸的电源侧。4.8刀闸与跌落式熔断器配合安装的,刀闸安装与跌落式熔断器上侧,刀闸的刀片侧与跌落式熔断器上桩头连接。5跌落式熔断器的安装5.1外观整洁完好,部件齐全、无损害。5.2跌落式熔断器间距不应小于500mm,熔断器瓷件轴线与地面垂线之间的夹角为150~30