6、立、撤杆要设专人统一指挥。开工前讲明施工方法及信号,工作人员要明确分工,紧密配合,服从指挥,在居民区和交通要道上立、撤杆时,应当设专人看管。

7、立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁过载使用。

8、立杆过程中,杆坑内严禁有人工作,出指挥人员及指定人员外,其他人员必须远离杆下1.2倍的距离以外。

9、立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,如采纳叉杆和拉绳操纵等。

10、顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前应开好马道。工作人员要平均地分配在电根的两侧。

11、利用旧杆立、撤杆,应先检查杆根,必要时应加设临时拉绳。 12、在撤杆工作时,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

13、使用抱杆立杆时,主牵引绳,尾绳,杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆应受力平均,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。

14、杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无咨询题后,再连续起立。起立60℃后,应减缓速度,注意各侧拉绳。

15、差不多起立的电杆,只有在杆基回土夯实完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳下,工作人员应戴安全帽。

16、上杆前应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固往常,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,或支好架杆,或打临时拉绳后再行上杆。凡松动导、地线,拉线的电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后再行上杆。

17、上杆前应先检查登杆工具,如脚扣、升降板、安全带、梯子等是否完整牢靠。

18、攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。

19、在杆、塔上工作,必须使用安全带。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱落。系安全带后必须检查扣是否扣牢。杆上作业转位时,不得失去安全带的爱护。

20、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。

21、上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情形,检查时安全带应系在主杆上。 22、现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止摔东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔,杆下应防止行人逗留。

23、放线、撤线和紧线工作,均应当设专人统一指挥,统一信号,检查紧线工具及设备是否良好。

24、交叉跨过各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨过架,在路口设专人持信号旗看管等。

25、紧线前应检查导线有无障碍物挂住。紧线时应检查接线管或接线头以及滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。 施工重点要求

为规范配电设施的安装标准,提升施工质量,加大验收治理,确保配电设施安全运行,现对配电设备施工过程存在的咨询题进一步规范,重点要求如下。 1 横担安装

1.1导线为水平排列时,上层横担上水平面距杆顶:10KV线路不小于300mm,低压线路不小于200 mm;导线为三角排列时,上层横担距杆顶一样为500 mm。

1.2 中、低压同杆架设多回线路,横担间层距见下表: 杆型导线种直线杆 分支或转角杆 类电压类别 裸导线 中压与中压 800 绝缘线 裸导线 绝缘线

500 600 200/300 (注) 中压与低压 1200 1000 1000 / 低压与低压 600 300 300 200 注:绝缘线路,分支线或转角杆如为单回线,则分支线横担距主干线横担为300 mm,如为双回线,则分支线横担距上层横担主干线横担为200 mm,距下层主干线横担为300 mm。

1.3单横担安装,直线杆应装于受电侧,转角杆、丁字杆及终端杆应装于拉线侧。

1.4 横担安装应平正,安装偏差应符合下列要求: 1.横担两端上下歪斜不应大于20 mm; 2. 横担两端前后扭斜大于20 mm; 1.5 螺栓穿入方向

1.顺线路方向,由送电侧穿入。横线路方向,由左向右(面向受电侧)穿入。 2.垂直方向由下向上穿入。 1.6 螺栓配置

1.螺杆丝扣露出长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母至少露出一个螺距。

2.受拉力的螺栓应带双螺帽。

3.长孔必须加平垫圈,每端不超过两个,不得在螺栓上缠绕铁丝代替垫圈。

4.单螺母应加弹簧垫圈及平垫圈。 5.螺母应拧紧。 2 杆上变压器的安装

2.1 杆上变压器应当设于负荷中心邻近,且便于安装、更换和检修。杆上变压器安装容量宜在315KVA及以下。 下列电杆不宜装设变压器。 1.转角杆和分支杆;

2.设有10KV接户线或电缆的电杆; 3.设有线路开关设备的电杆; 4.交叉路口的电杆;

5.低压接户线较多的电杆。

6.非公司资产的杆上变不得利用公司线路杆塔安装变压器。

2.2 杆上变压器应力求安全、适用、经济。50KVA及以下的变压器可采纳单杆安装,50KVA以上315KVA及以下,采纳双杆式安装。

2.3 双杆式安装变压器,电杆一样土质地区埋深不小于2米,两杆根开一样为3米。

2.4 杆上变槽钢对地高度一样为3米,受条件限制时最低不应小于2.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。跌落式熔断器支架不得探入人行道路,一样对地距离为5米,最低不得小于4.5米。

2.5杆上变压器引线应选用35 mm2软铜线10KV交联聚乙烯2.5 mm2厚度绝缘线;引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应放松扭曲,固定、连接牢固。同杆并架的低压线路边相导线的净空距离,不应小于200 mm;不承诺从低压线路导线之间引下。

2.6 变压器高低压接线端子均应安装绝缘护罩进行防护。

2.7变压器、电杆周围安装1.7米高、网孔不大于40 mm*40 mm的护栏,围栏四周悬挂“高压危险,禁止靠近”警示牌。围栏与变压器等设备的外廓净距不小于0.8米。 3 柱上高压开关安装

3.1外观整洁完好,部件齐全、无损害。 3.2开关外壳应可靠接地。 3.3单杆式开关安装

1. 单杆式开关使用于客户业扩工程T接,一样不用于主线、支线的分段开关。

2.开关安装在支架上,支架使用∠80*8 mm角钢制作。安装方向为顺线路方向。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定。

3.安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观看的方向,如潮路等。

4.开关的引线应使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应放松扭曲,固定、连接牢固。

5.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

6.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。 3.4 双杆式开关安装

1. 双杆式开关一样用于主线、支线等分段开关,也可用于业扩工程T接。

2. 电杆一样土质地区埋深不小于2米,两杆根开一样为3米;带高压计量箱的根开应不小于4.0米。

3. 开关槽钢对地高度一样为4.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定 4. 开关安装方向为顺线路方向。安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观看的方向,如潮路等。

5. 开关的引线应使用绝缘导线,引线应使用瓷横担或P-15T瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应放松扭曲,固定、连接牢固。

6. 开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

7. 开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。 4 中压隔离开关安装

4.1 外观整洁完好,部件齐全、无损害.

4.2 一样情形下,闸嘴侧接电源,刀片侧接负荷。 4.3 电缆头及联络档导线接在刀片侧。

4.4 刀闸间距不应小于500 mm,刀片拉开后与其他物件的净距不应小于200 mm,刀闸安装应牢固,刀闸与刀闸小横担安装不应少于2根螺栓,不得歪斜。

4.5 刀闸一样情形下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,可使用瓷横担或针式绝缘子(高压用P-15T,低压用PD-1T和PD-1TM)进行跳线或过度,引线架设应横平竖直,不应放松扭曲,固定、连接牢固。 4.6 开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。