2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.托架在浇筑0#梁段混凝土前须进行预压,预压荷载应不小于最大施工荷载的(A)倍,以检验托架的整体承载能力和消除托架的非弹性变形,并观测弹性变形量。 A、1.1 B、1.2 C、1.5
2.挂篮移动时,行走速度不应大于(A),中线偏差不应大于5mm,后端应有稳定及保护措施。 A、0.1m/min B、0.2m/min C、0.3m/min
3.当采用拔胶管(棒)预留管道时,胶管(棒)直径应符合设计要求,其极限抗拉力不得小于(B),且弹性恢复性能较好。 A、5kN B、7.5kN C、10kN
4.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。 A、25℃ B、30℃ C、35℃
5.孔道压浆应在预应力筋终拉后(B)内完成,特殊情况时必须在48h内完成,并应按先
纵向、次竖向、后横向顺序进行施作,竖向预应力孔道应从最低点开始压浆。 A、12h B、24h C、36h
6.预应力筋张拉顺序,必须符合设计要求,并应一次张拉到设计要求吨位,持荷(B)测量伸长值作校核,符合设计要求即行锚固。 A、1min B、2min C、3min
7.0#梁段采用竖向分二次浇筑混凝土方式施工时,水平施工缝应设在腹板根部八字脚的顶面以上(A)处,并宜满模浇筑,以利第二次浇筑立模及模板固定。 A、20~30cm B、30~40cm C、40~50cm
8.0#梁段梁体施工时,采用金属波纹管成孔时,接头管应采用大一号的同类波纹管套接,长度不应小于(A),接头位置宜避开预留管道弯曲处,接头管两端应使用密封胶带封闭严密牢固,严防漏气、漏浆。 A、30cm B、40cm C、50cm
9.管道定位钢筋间距应符合设计要求,并宜与梁体钢筋焊接固定,以确保管道在浇捣混凝土过程中不弯沉、不上浮、不旁移。定位钢筋间距设计无要求时,对波纹管道不宜大于(A),对抽拔胶管不宜大于0.5m,对曲线管道还应适当加密。 A、0.8m B、0.7m C、0.6m
10.边跨非对称梁段施工,支架基础必须具有足够承载力,不得出现不均匀沉降,支架杆件应力安全系数应大于(C),稳定性安全系数应大于1.5。 A、1.1 B、1.2 C、1.3
11.当因桥墩长度较短和0#梁段悬臂较长时,可采用在桥墩两侧设置的托架上设置临时支座支承梁体,其抗倾覆稳定系数不得小于(C)。 A、1.1 B、1.2 C、1.5
12.边跨非对称梁段悬臂浇筑施工,如预应力筋为螺纹钢筋时,千斤顶的张拉头应拧入钢筋螺纹的长度不得小于(B),一次张拉至控制吨位,持续1~2min,并实测伸长量作为校核,然后拧紧螺帽锚固。 A、30mm B、40mm C、50mm
13.悬臂浇筑预应力混凝土梁式桥的质量标准中,桥长L≤100m时,轴线偏位规定值或允许偏差为(A)。 A、土10mm B、土15mm C、土20mm
14.悬臂浇筑混凝土过程中对桥梁的高程进行测量观测,误差允许范围应在(C)。 A、土3mm B、土5mm C、土10mm