好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精装修工程技术及质量要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

附件五

国际精装修工程技术及质量要求

一、进场交接

中标进场后,需与总包进行工作面的交接签证,一房一验,对层高、墙间尺寸、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度、卫生间、阳台、厨房结构自防水等项目认真检查,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定总包整改完成时间。以上工作均需作好书面记录。

特别注明:门窗、幕墙、真漆、太阳能等甲分包工程的成品保护以现场现状为交接条件。

二、材料要求

所有施工材料必须符合设计图纸、合同附件、标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。

三、吊顶工程:

1.施工在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主审定同意后可正式施工。

2.吊顶采用热镀锌50系列直卡式系列轻钢龙骨(A型)。

3.主龙骨吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆,顶部采用?8膨胀螺栓与结构楼

专业资料

.

板连接。间距不大于900mm。

4.主龙骨厚度为0.8mm,间距不大于900mm,主龙骨按房间短跨长度3-5‰起拱。次龙骨壁厚为0.6mm,次龙骨中心间距为300mm。

龙骨架设安装前,须核对灯与龙骨的位置,禁灯与主、次龙骨位置重叠。 5.需安装轻型吊灯的位置,固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板,板面与龙骨面齐平(多层板须采用?8膨胀螺栓固定在结构楼板面,与龙骨固定连接如连接)。安装重型吊灯时,须在结构楼板面预留挂钩。(根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力),如图:

加图

6.厨房、卫生间低位吊顶采用双层9.5mm防水膏板。普通吊顶要求为:高位采用单层12mm膏板铺设,低位采用双层9.5mm膏板铺设,板材的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。相邻两块膏板之间应错缝拼接,留缝4-6mm。上下两层膏板的接缝应错开至少300mm,不得在同一根龙骨上接缝,上下层膏板接触面须满涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定(平行间距不大于150mm)。低位吊顶的转角部位面层膏板须整铺设(切割成L型),不得在转角部位拼接。转角部位第一层采用9mm柳桉芯多层板加固(应于离转角直缝300mm处拼接)。见附图。

专业资料

.

7.安装膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面0.5~1.0mm,但不使纸面破损。钉帽涂防锈漆,腻子掺防锈漆补平。

8.造型吊顶边挂板采用18mm厚细木工板;板外侧覆单层9.5mm膏板(膏板背面满刷白乳胶),挂板背侧应用防火涂料满涂至符合消防验收要求。与结构楼板连接用3mm镀锌扁铁膨胀螺丝固定挂板,扁铁间距不大于600mm。 9.空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框,以便于风口、及设施安装;不对称空调风口,空余板面涂刷黑漆,上下口留空一致。 10.所有基层木材,除需粘胶的面外,均涂刷防火涂料。

10.卫生间、厨房间采用防水乳胶漆(详见色卡、型号),阳台吊顶采用外墙防水乳胶漆。其余吊顶乳胶漆采用乳胶漆(详见甲定乙供清单、色卡、型号),采用乳胶漆配套专用防潮腻子。乳胶漆采用滚涂工艺(使用配套滚筒),涂层为一底二面。

11.膏板接缝须用膏板配套嵌缝剂、绑带按规要求施工。

12.膏线:要求出1:1大样图,施工时所有膏线的拼接口要在背后用铁码固

专业资料

精装修工程技术及质量要求

.附件五国际精装修工程技术及质量要求一、进场交接中标进场后,需与总包进行工作面的交接签证,一房一验,对层高、墙间尺寸、门洞尺寸、墙体厚度、墙面空鼓、平整度、垂直度、卫生间、阳台、厨房结构自防水等项目认真检查,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总