到RRU的本地调测口,本地IP设置同AU调试,IP设置为,子网掩码。RRU连接地址跟在AU上所接光口位置和级连数有关。在AU面板前端有OP1~OP4为外接RRU的光口和OP5~OP6用于堆叠和并机功能,SFP1~4都可以连接RRU,RRU上有OP1~2两个光口,理论上, SFP1~4
每个光口都可以级联6个RRU,所以总共可以连接4*6个RRU;
AU SFP1连接的第一个RRU的登录IP地址是: SFP1光口连接的RRU访问IP地址依次是 (66~71);
AU SFP2光口连接的RRU访问IP地址依次是(74~79); AU SFP3光口连接的RRU访问IP地址依次是(82~87);
联机成功,可以看到设备所有信息,其主要包括公共信息、设备参数、告警参数、网管参数
OMT检测
通过与设备连接的电脑,近程或远程建立联系后,DAU可以读取下行输入功率,DRU可以读取下行输出功率。调节主机下行ATT,根据需要设置到所需要的下行输出功率,应避免功放处于深度ALC起控状态。
在完成设备的安装与连接后,接上便携电脑,打开机器电源开关后,待监控系统初始化完毕,便可进行联机调试:
1. 调整下行增益,检测下行输出功率:
调整增益,使下行输出功率达到设计要求。增益可在AU中调整,如图27所示。也可在RRU中调整。在“设备参数” “衰减”中设置。可以用频谱分析仪监测或通过本地调测软件在RRU读取下行输出功率,如图28所示。
图6-17调整增益栏
图6-18输出功率读取栏
2. 调整上行增益,保持上下行平衡:
通过本地调测软件设置上行衰减来调整上行增益和降低上行输出噪声电平,保持上下行平衡,保证上行输出噪声电平不干扰基站。
3. 覆盖区域场强测试与用户天线调整:
下行增益设置完毕,输出功率达到要求,可用测试手机测试覆盖区域场强是否满足设计要求。如果边缘区域场强不够,而输出功率已最大,说明天线覆盖方向不准,可微调用户天线方向或位置。
RRH连网管配置
网管管理连接RRU需要在RRU侧配置相关的地址、端口信息,并开启开
站上报功能。
通过如上述两种方式(本地直连或AU远程连接)打开OMT连接RRU。在<设
备信息>的<网管参数>里找到通信配置,点击会弹出配置框图,需要配置的参数有监控中心IP地址、端口号以及PS域传输协议。在<当前值>里可以看到当前配置已生效的地址信息,然后在<设置值>里可以根据规划的IP和端口进行修改,PS协议固定使用UDP协议。图中的地址及端口为实验室使用,外场需根据规划设置。
在设置完成后,在菜单栏的<工程维护>里点击<开站上报>,然后可以查看上报结果,待开站上报结果变成“成功”后就可以开始连接网管了。