好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV高压开关柜整定计算书[综保整定计算]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .. . ..

10kV高压柜

学习参考

整定计算书

机运事业部 年 月 日

. .. . ..

审 批 记 录

单位 编 制 审 核 分管副部长 机运部长 机电副总 签字 日期

学习参考

. .. . ..

10kV高压柜整定书

已知:110KV变电所10KV母线三相短路电流为Is(.3c)=13.44Ka,母线短路容量Sk=3?UavIs(.3c)=1.732×10.5×13.44=244.4MW,电源电抗XS=Uav2/SK=10.5/244.4=0.45Ω。

2

一、主井10kV高压柜整定计算书(400/5)

根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW,最大电机功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV22 3×95mm2电缆,400m。

1、线路电抗Xl=X01l=0.08×0.4=0.032Ω 2、总电阻∑R=R01l=0.221×0.4=0.0884Ω 3、总阻抗∑X=XS+Xl=0.45+0.0032=0.4532Ω 4、线路末两相短路电流

)Is(.2min=

Un2???R????X?22=

2?10000?0.0884?2??0.4532?2=10875.48A

5、线路最大长时工作电流: Ir= =

P3?U?cos?

18183?10?0.8 =131A 6、过电流保护电流: Ig= =

Krel?Kjz×Imax

Kf?Kj1.5?16001818?16001.15?1.0×(+)

0.85?803?10?0.83?10?0.8学习参考

53efx3e0c3553973044s2xc786b4hd00ywr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享