临澧县华力热电有限公司—运行规程 长确定并汽时间。
调整燃烧及对空排汽手动门开度,继续升温升压以达到并汽条件。 4.7锅炉并汽
4.7.1锅炉并汽的条件
4.7.1.1炉水、蒸汽品质合格。
4.7.1.2过热器出口蒸汽压力低于母管压力0.1~0.2Mpa。 4.7.1.3主汽温度在430~440℃(过热器出口温度计)。 4.7.1.4锅炉汽压、汽温及燃烧稳定。 4.7.1.5锅炉水位在-50mm。
4.7.2锅炉并汽的操作步骤 4.7.2.1接到值长令并汽;
4.7.2.2调整燃烧,满足上述并汽条件;
4.7.2.3联系汽机,通知汽机预留负荷3000kw;
4.7.2.4手动缓慢开启该炉蒸汽隔离阀与主蒸汽母管并汽,注意汽温、汽压的变化,加强联系,并汽过程中如有异常及时电动关闭该隔离阀; 4.7.2.5过热器出口压力达到母管压力时,交替缓慢关闭对空排汽手动阀和开启蒸汽隔离阀,同时汽机加负荷,保持汽温、汽压稳定;
4.7.2.6主蒸汽电动隔离阀全开,锅炉主汽流量已基本稳定,可电动关闭对空排汽电动阀,全开锅炉对空排汽手动阀,关闭过热器疏水二次阀、蒸汽隔离门前疏水阀,同时适量增加汽机负荷,保证母管压力稳定; 4.7.2.7并汽完成后,对锅炉进行一次全面检查。 4.8锅炉升负荷
4.8.1锅炉并汽正常后,逐渐增加负荷至35t/h时,稳定30分钟。进行全面检查,如无异常,将锅炉负荷逐步增至正常负荷。 4.8.2在事故紧急情况下,增加负荷的速度不受限制。 4.9锅炉停止
4.9.1停炉步骤
4.9.1.1接值长令准备停炉操作票;
4.9.1.2对设备进行全面检查;
4.9.1.3逐渐减少给煤量和送风量,逐步降低锅炉负荷至35t/h; 4.9.1.4继续减少给煤量,调整风量,负荷降至20t/h时,停止给煤机运行,关闭给煤机下闸门;
4.9.1.5如要求清空给煤机,应先关闭煤仓下闸门,给煤机内无煤时停止给煤机;
4.9.1.6如要求清空煤仓,应在上述负荷下,将煤仓内剩煤燃尽,给煤机内无煤时停止给煤机;
1
临澧县华力热电有限公司—运行规程 4.9.1.7床温降至800℃,关闭送风机调节挡板,停送风机,同时放掉返料灰;
4.9.1.8关闭引风机入口挡板,送风机停止1分钟后,停引风机; 4.9.1.9关闭主蒸汽电动隔离阀,开启过热器疏水阀,冷却过热器; 4.9.1.10锅炉解列后,保持锅炉水位+150mm,在锅炉尚有汽压时,应有专人监视锅炉汽压、水位。停止上水后开启省煤器再循环阀; 4.9.1.11环境温度在10℃以上时,停炉后及时关闭引风机、风机冷却水; 4.9.1.12冷渣器排空渣后,停止运行,关闭入口插板门; 4.9.2停炉注意事项
4.9.2.1 停炉操作中应注意保持汽压、汽温稳定;
4.9.2.2 风量不能小于最小流化风量;
4.9.2.3 注意主蒸汽流量,当该流量为0或蒸汽温度低于420℃时,关闭蒸汽电动隔离阀,打开过热器疏水阀,必要时开启对空排汽电动阀。 4.10锅炉的冷却
4.10.1正常冷却
4.10.1.1停止引风机运行即为停炉。
4.10.1.2停炉后4~6小时,严密关闭所有孔门和烟风道挡板,避免锅炉急剧冷却。
4.10.1.3在8小时后,开启引风机挡板自然通风冷却,各排污阀定排一次。
4.10.1.4经16~18小时后,锅炉定排一次,并打开各人孔门。 4.10.1.5床料温度低于450℃时,将底料放掉。
4.10.1.6 30小时后,可启动引风机进行通风冷却。 4.10.2紧急冷却
锅炉需要紧急冷却时,停止给煤机后,继续运行送风机,当烟气含氧量接近20%时放掉底料。停止送风机、引风机,三小时后,打开炉膛人孔门、放渣门、引风机入口电动挡板,在停止引风机6小时后,可重新启动引风机,入口电动挡板开度5%加强通风,并增加上水、定排的次数,但需监视汽包上下壁温差不超过50℃。当炉膛温度低于100℃时,停止引风机,进行检查。 4.11停用后的保养
停炉后,如果停炉备用时间较长,应对锅炉采取防腐措施,将锅炉所有管道空气阀开启,关闭电动主汽阀。上满水,排除内部空气,关闭各空气阀,继续上水,锅炉压力升至0.5Mpa,关闭给水隔离阀,停止上水。
1
临澧县华力热电有限公司—运行规程 4.12防冻
4.12.1锅炉防冻
4.12.1.1备用锅炉的有水防冻: a) 关闭锅炉0米层所有门窗。
b) 关闭锅炉各孔门及风机的入口电动挡板。
c) 当炉水温度低于10℃时,锅炉应间断进行上水定排。
d) 环境温度低于0℃时,需微开给水隔离阀及主、辅给水调节阀、给水小旁路阀,开启过热器、减温器疏水阀、炉水取样阀、饱和蒸汽及过热蒸汽取样阀,开启减温水电动阀微开减温水调节阀,监视减温器处温度不低于10℃,每班进行定期排污一次。 e) 将水位计解列,管内积水放净。
f) 引风机、送风机的冷却水应适当开启,保持有水流动。 g) 点火油系统在温度低于0℃时投入油罐伴热,低于-3℃时启动油泵进行循环。
4.12.1.2停炉时干式防冻
停炉后,关闭给水隔离阀,保持锅炉压力不低于0.3Mpa,床温不高于350℃,炉膛出口温度约200℃,过热器处温度不高于400℃。 在锅炉汽压0.3~0.5Mpa时,打开所有定期排污阀、给水管道放水阀、炉水及蒸汽取样阀、对空放汽电动阀对锅炉带压放水。水放完后打开过热器、减温器、汽包、饱和蒸汽管道空气阀,打开过热器、减温器疏水阀,所有空气阀无蒸汽冒出时,严密关闭锅炉所有定排、疏水、空气阀及所有取样阀。
4.12.1.3运行锅炉的防冻
环境温度低于5℃时,通知热控人员投入电伴热;过热器、减温器疏水一次阀关闭,二次阀开启。
环境温度低于-3℃时,给水管道疏水阀一次阀开启,二次阀每天微开一次。事故放水每班关手动阀、开电动阀后微开手动阀一次。给水管道放汽阀一次阀全开,每班开二次阀一次。 4.13锅炉压火
4.13.1接值长令,准备压火操作票; 4.13.3适当加煤、送次风,控制床温950~990℃;
4.13.4停止给煤机运行,烟气含氧量快速上升,接近20%、床温有下降趋势时,停止送风机、引风机,并关闭入口电动挡板; 4.13.5将返料器循环灰放净后,关闭放灰门; 4.13.6开启过热器疏水,关闭蒸汽隔离阀;
4.13.7调整减温水,控制过热器出口蒸汽温度在420℃以下。高过入口烟温低于500℃,减温水调节阀已关闭,蒸汽温度降至300℃时关闭减温水
1
临澧县华力热电有限公司—运行规程 电动截止阀,关闭减温水总阀;
4.13.8汽包水位升至150mm,关闭给水隔离阀停止上水时,打开省煤器再循环一、二次阀;
4.13.9在压火过程中若床温上升,并超过990℃时,应启动引风机,送风降温,待床温下降到正常值时,关风机挡板、停风机;
4.13.10若床温降至600℃时,启动引风机、送风机、给煤机,将床温升至970~990℃时重新压火。 4.14锅炉热启动
4.14.1打开炉门观察静止料层的状况,判断料层是否结焦,如有焦块需清除;
4.14.2如无结焦,启动引风机、送风机调整一次风量到流化风量,适当少量给煤;
4.14.3床温达到800℃时,根据氧量变化和床温上升趋势渐加大给煤量,通过调整给煤量和送风量控制床温在900~980℃;
4.14.4启动风机后,加煤不能使床温上升,床温下降至600°C以下时,停止给煤,将正常风门切换至点火风门,投入油枪辅助升温,按锅炉点火的操作步骤进行;
4.14.5升压及并汽操作参照锅炉升压及并汽操作。
第五章锅炉运行监视和调整 5.1运行监视和调整的任务
5.1.1保持锅炉蒸发量稳定。 5.1.2保持汽包水位正常。 5.1.3保持正常汽压、汽温。 5.1.4保证蒸汽品质合格。
5.1.5保证燃烧稳定,提高锅炉热效率。 5.1.6保持燃烧良好,延长设备寿命。 5.2水位监视和调整
5.2.1控制要求
5.2.1.1水位维持±50mm范围内。水位在水位计中,应有轻微波动。 5.2.1.2锅炉运行稳定,给水流量超过30t/h,压力稳定时可投入水位自动调节。
5.2.1.3给水流量低于25t/h时用辅给水上水,高于25t/h时用主给水上水。
5.2.2水位控制注意事项
5.2.2.1注意给水压力和温度的变化,给水调节阀后压力应高于汽包压力,给水温度正常约150℃,要求不得低于104℃。
1
临澧县华力热电有限公司—运行规程 5.2.2.2手动调整给水流量时,应根据蒸汽流量及汽包水位的变化平稳调整,避免给水猛增猛减。
给水“自动”投入时,应经常检查给水控制系统的工作情况是否良好,发现异常及时切手动调节。
5.2.2.3水位高于+50mm为高水位,应注意锅炉负荷是否减小,关小给水调节阀开度,如负荷小于25t/h,选择辅给水调节阀。
5.2.2.4水位低于-50mm为低水位,应注意锅炉负荷是否增加,开大给水调节阀开度,如负荷大于25t/h,选择主给水调节阀,如在定排,停止定排。
5.2.2.5水位到+75mm时事故放水电动阀应自动开启,否则手动开启,水位到+50mm时事故放水电动阀关闭。 5.2.2.6水位低时,应关闭所有排污阀。
5.2.2.7注意监视给水压力及给水与蒸汽流量差值,判断是否发生异常。 5.2.3水位计要求
5.2.3.1运行中,以汽包双色水位计和石英玻璃管水位计为准,电接点水位计、差压式水位计只做监视参考。
5.2.3.2汽包水位计指示应清晰,并有轻微波动,否则,应及时冲洗。 5.2.3.3水位计应有良好的照明(正常照明和事故照明)。 5.2.4水位计冲洗
冲洗水位计时,站在水位计的侧面,戴手套,开启阀门时,应缓慢小心,冲洗步骤如下:
5.2.4.1开放水阀,冲洗汽管、水管、玻璃管。 5.2.4.2关闭水阀,冲洗汽管、玻璃管。
5.2.4.3开启水阀,关闭汽阀,冲洗水管、玻璃管。 5.2.4.4开启汽阀,关闭放水阀,恢复水位计运行。 5.3汽压的监视和调整
5.3.1控制要求
过热器出口蒸汽压力控制范围:3.32-3.82Mpa。 5.3.2控制注意事项
5.3.2.1过热器出口压力升高时,可要求汽机加负荷;如汽机处于满负荷,应适当减少给煤量,降低锅炉蒸发量。
5.3.2.2过热器出口压力降低时,应适当增加给煤量或要求汽机减负荷。 5.3.2.3压力达到3.9Mpa,对空排汽电动阀应自动打开,否则手动开启。 5.4汽温的监视和调整
5.4.1控制要求
过热器出口蒸汽温度控制范围:435~450℃。