d、洗孔:用清水将孔内淤泥洗去;
e、填砂:洗孔完成后,将水位管顶端口用盖子盖上,并在管子外围用砂子填实,以防止水位管的晃动;
f、保护:在水位管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏。 (5)锚(杆)索拉力
锚(杆)索拉力的测试采用的设备是锚索计,具体安装方法如下:
a、观测锚索张拉前,将测力计安装在孔口垫板上。带专用传力板的测力计,先将传力板装在孔口垫板上,使测力计或传力板匀孔轴垂直,偏斜应小于0.5°,偏心应不大于5mm。
b、安装张拉机具和钳具,同时对测力计的位置进行校验,合格后,开始预紧和张拉。
c、只作施工监测的测力计,应安装在外锚板的上部。
d、观测锚索应在与其有影响的其他工作锚索张拉之前进行张拉加荷。张拉程序应与工作锚杆的张拉程序相同。有特殊需要时,可另行设计张拉程序。 e、测力计安装就位后,加荷张拉前,应准确测得初始仪和环境温度。反复测读,三次读数差小于1%(F·S),取其平均值作为观测基准值。
f、基准值确定后,分级加荷张拉,逐级进行张拉观测。一般每级荷载测读一次,最后一级荷载进行稳定观测,以5分钟测一次,连续二次读数差小于1%(F·s)为稳定。张拉荷载稳定后,应及时测读锁定荷载:张拉结束之后,根据荷载变化速率确定观测时间间隔,进行锁定后的稳定观测。 g、长期观测锚索测力计及电缆线路应设保护装置。
6
标准安装的锚索测力计示意图
倾斜安装的锚索测力计示意图
(6)支护桩桩身内力
支护桩桩身内力的测试采用的设备是钢筋计,具体的安装方法如下: A、钢筋计在安装前应先用绝缘胶带进行包裹,避免设备与混凝土直接接触; B、钢筋笼绑扎完毕后,分别在两根选定的外侧主筋上将钢筋计串联,焊接在预留位置。保证同一高程上的两个钢筋计连线在钢筋笼放入基坑时与基坑边线垂直;
C、接钢筋直径选配同直径的钢筋计,将仪器两端的连接杆分别与钢筋焊接在
7
一起,焊接强度不低于钢筋强度。焊接过程中应用毛巾或其他布料盖住钢筋计,并不断向毛巾或其他布料浇水,避免温度过高而损伤仪器;
D、钢筋计焊接时应对电缆进行覆盖保护,避免在焊接过程中焊渣飞溅损坏电缆,各钢筋计及电缆编号将电缆集束绑扎后呈“S”形向上引出电缆直到桩顶位置,绑扎距离宜为0.5m。
E、仔细检查钢筋计焊接位置和电缆编号无误后,方可后续施工,浇捣混凝土时导管应远离仪器0.5m以上,防止损坏;
钢筋计安装示意图
(7)支撑内力 A、钢筋计:
具体的安装方法同4.6支护桩桩身内力。
8
B、反力计:
具体的安装方法如下:
a在安装架圆形钢筒上没有开槽的一端面与支撑的牛腿(活络头)上的钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐。
b待冷却后,把轴力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上的4个M10螺丝把轴力计牢固地固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把轴力计滑落下来即可。
c测量一下轴力计的初频,是否与出厂时的初频相符合(≤±20Hz),然后把轴力计的电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆为标准。
d钢支撑吊装到位后,即安装架的另一端(空缺的那一端)与围护墙体上的钢板对上,轴力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250mm×250mm×25mm,防止钢支撑受力后轴力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生。
e在施加钢支撑预应力前,把轴力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行轴力计的初始频率的测量,必须记录在案。
f施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量了。
g变量的确定:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号的支撑轴力的变化量,与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量。并填写成果汇总表及绘制支撑轴力变化曲线图。
9
反力计安装示意图
(8)围护墙侧向土压力
围护墙侧向土压力采用的是土压力盒进行测试,具体的安装方法如下: A 土压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的3倍以上(≥0.6m),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设时,承受土压力计的土面须严格整平,回填的土料应与周围土料相同(去除石料)小心用人工分层夯实,土压力计及电缆上压实的填土超过1m以上,方可用重型辗压机施工。 B 土压力计的钻孔分层埋设方法为:根据所需测量孔的直径和深度先做一个三角形导向架,然后根据土压力计的各埋设点把土压力计用铅丝固定在系导向架上,导线沿着导向架引出地面回填的土料与周围土料相同(去除石料)小心用人工灌实,保护好线头,注意防水即可。 (9)土体分层竖向位移
土体分层竖向位移埋设的设备是沉降磁环,PVC管等,具体的安装方法如下: A 选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔的位置; B 打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;
C下管:将PVC管端头接好,底部固定一个固定环,放入沉降磁环,从下往上每间隔2米固定一个固定环并入沉降磁环,通过机器吊入孔内至底部,再往上提50cm左右,使沉降磁环的三只脚充分伸入孔壁土内; D填砂:管子外围用砂子或土填实,以防止PVC管的晃动; E 保护:在PVC管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏。 (10)立柱竖向位移
10