知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度需满足招标文件的有关技术要求,所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。

(3)管道的起点、终点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后,从线路起点开始量距,沿管道中线每隔50m钉一木桩(里程桩)。

根据管线的起点和各沟的挖土中心线,一般每20m测设一点,中心线的投点容差为±10mm,量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。

每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置,掌握管道设计高程的标志,坡度板必须稳定、牢固,其顶面应保持水平,用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上,钉上中心钉,安装管道时,可在中心任务钉上悬挂锤球,确定管中线位置。以中心钉为准,放出砼垫层边线,开挖边线及沟底边线。

2、高程测量:

高差不大时采用B1级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤12√L ,L为往返测量水准线路长度(KM)。高差较大时标高的测量采用经纬仪三角高程测量,主要技术要求须满足规范的规定,内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″,高程取值应精确到1mm。

3、内业计算:

word版 整理

范文 范例 指导 参考

导线点平面控制网测量后,水平角及距离应进行平差,并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足规范中要求。

第二节、管沟开挖

一、主要施工方法

本工程环境土质复杂,且雨水、污水、室外管道不在同一个标高上,且土质松散,易跨塌,同时开挖不能满足施工需要,拟采用如下施工方法进行土石方作业:

1、施工时先开挖深度最大的污水管沟土石方开挖,污水管道安装施工完毕回填后才进行雨水管管沟土石方开挖,最后进行室外消防管网土石方开挖作业。

2、管沟(底部开挖宽度按管径每边加宽200MM工作面,深度超过1.5米时开始放坡(放坡系数按1:0.3控制),详见下图:

3、管井(底部开挖宽度按管井外侧每边加宽200MM工作面,深度超过1.5米时开始放坡(放坡系数按1:0.3控制),详见下图:

word版 整理

范文 范例 指导 参考

二、施工注意事项

管沟开挖过程中,当开挖在接近槽底标高时,用水准仪控制其标高,以防止超挖,并应注意如下事项:

1.在整个管沟开挖过程中,严格控制其开挖尺寸,管沟底部的开挖宽度需考虑管道安装操作面,施工时应控制好标高,避免超挖的现象。

2.尽量减少对管沟周边范围基土的扰动。

3.开挖管沟时,当开挖出的弃土合符作为回填土条件时,一次性留足回填需要的好土,以避免二次转运,多余的弃土、弃石块运至弃土堆放处。

4. 管沟开挖时,要注意保护测量高程桩。

5.管沟上口两侧堆放弃土高度不宜超过1.0m,且距槽口边缘不宜小于0.8m,以防止弃块滚落入槽发生安全事故。

第三节、管道基础施工

管道安装前,沟槽底用C25商品细石混凝土(内配钢筋)浇筑管道基础垫层,垫层两侧支模成型,厚度不小于100mm,并按设计找好坡度,严禁无坡或倒坡现象,基础垫层与槽底同宽。并在雨污水管道两侧下脚位置采用黄砂填铺一道,如图所示:

word版 整理

范文 范例 指导 参考

第四节、排水管道铺设

一、排水管道铺设前的要求

1)根据准确的永久性水准点,设一个临时水准点在稳固和僻静之处,并尽量选择在永久性建筑物上,距沟边大于10m处;

2)沿着管线的方向定出管道中心和转角线,定出检查井的中心点; 3)确定堆料、运料、下管的场地; 4)核对设计管底标高,核对设计坡度。

5)根据现场实际情况管井离建筑物最小间距为1米。 二、施工准备及作业条件

1)管道铺设前管沟及管基已合格并经验收。 2)管材及机具均已备齐,经检验合格并运至现场。 三、工艺流程

下管前管材检验——检查沟底标高和管基强度——检验下管机具和绳索——下管——接口——灌(通)水实验。

四、材料质量要求

HDPE双壁波纹管外观质量应符合下列要求: 1)颜色应一致,无色泽不均及分解变色线。

2)内壁光滑、平整、无气泡、裂口、脱皮、无严重的冷斑及明显的裂纹、凹陷。

3)管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%,端口必须平直,垂直于轴线。

4)管件应完整无损,无变形、合模缝、浇口应平整无开裂。

5)管材、管件的承插口工作面应平整、尺寸准确,以保证接口密封性能良好。

五、下管、稳管、接管

word版 整理

范文 范例 指导 参考

检查管沟基础标高和中心线是否满足设计要求,基础应进行夯实,在沟底应铺碎石,厚度为150mm,再用黄沙找平,方可下管。

A、下管

沿管沟槽边分散下管,以减少在沟槽内转运,下管时,严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚入管沟内。

B、稳管

稳管具体方法,可在编织袋内灌满河砂,封口后压在已安装管道的顶部,其数量及重量视管径的大小而异,采用砖作定位墩将每根管子按设计位置稳定在管沟基础上,具体控制要求如下:

管轴线位置的允许偏差为15mm。

管内底高程的允许偏差:当管径D≤1000mm,允许偏差为±10mm;管径D>1000mm,允许偏差为±15mm。

相邻管节内底错口:当管径D≤1000mm,允许错口3mm;管径D>1000mm,允许错口5mm,接口间隙可留10mm。

C、接管

1)、接口前,应先检查橡胶圈是否配备完好,确定橡胶圈安放的位置及插口插入深度。

2)、接口时,应先将承口的内壁清理干净,并在承口的内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(一般用肥皂水即可),如后图所示,按插入方向为水流方向,对准承口中心线用人力或设置木档板用撬棍将被安装的管材慢慢插入承口内直至底部。

3)、接口完成后,随即用相同的土质把预留凹槽处填筑密室。

4)、雨季施工应采取防止管材漂浮的措施,可先回填到管顶以上一倍管径以上的高度。管道安装完,尚未回填土时,一旦遭到水泡,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理,绝对不许带水作业。

六、管道与检查井连接

1)、检查井与管道连接宜采用柔性填料密封的做法。

word版 整理

室外雨污水管网专项工程施工方案

范文范例指导参考知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度