井下局部通风机安全管理规定

为保证我矿井下局部通风机安全高效运行,杜绝无计划停风停电和瓦斯超限事故的发生,现制定下发我矿井下局部通风机设计安装、使用、维护、切换等方面的安全管理规定,请相关单位认真贯彻执行。

一、设计安装

(一)局部通风机设计安装工作由使用单位负责,通风区负责把关和验收。

(二)使用单位按照矿技术、地质部门提供的巷道设计工作量、瓦斯涌出量等相关资料,由责任单位地区主管技术员负责在巷道开口前5天完成该地区局部通风机的设计和审批工作。

(三)局部通风机设计的主要内容包括:风机的安装地点、风机的选型、供风量和供电设计、风电、瓦斯电闭锁断电范围等内容,设计要经通风区、电管组、通风副总审批。

(四)局部通风机的运输、安装工作由责任单位主管区

1

长全面负责。

(五)局部通风机安装由责任单位负责在巷道开口前2天完成,安装地点必须是通风区指定的地点,除保证符合机电设备完好标准和通风专业相关标准要求外,还必须具备达到下列要求:

1.局部通风机安装地点必须顶帮完好,巷道宽敞,风机安装位置符合通风要求,主、备机必须是同等能力的风机装置,且主、备机风机、开关上必须注明主、备机字样,白底红字。

2.必须保证机电设备台台完好,符合机电设备完好标准,设备、电缆及各种保护符合要求。

3.局部通风机专用风机供电必须“三专”,即专用变压器、专用开关、专用线路;主、备机必须实现“双风机双电源”,且主机往备机切换实现自动切换,备机往主机切换实现手动切换,同时要求主、备机均停电后,必须是手动启动风机。

4.局部通风机必须实现风电和瓦斯电闭锁,即:当主机因故障或其他原因不能正常运行的或巷道内瓦斯浓度达到0.8%时,必须能自动切断掘进独巷内所有非本质安全型电气设备电源,并保证备用通风机运行时或瓦斯超限时,掘进独巷内电气设备不能送电。

5.局部通风机安装期间,通风区必须派专职人员现场安装监测分站、开停传感器、瓦斯电闭锁等设施,并保证设备完好、动作灵敏,同时监督责任单位一并安装好风电闭锁装置,并达到要求,开关断电接点由责任单位提供。

2

6.局部通风机投入运行前,现场必须悬挂风机管理牌板、供电系统图、风机运行许可证、风机切换小筒和记录纸,同时必须明确风机的责任主管领导和设备包保人员。

(六)以上设备和设施安装到位后,由责任单位提出申请,生产技术部组织,安全管理部、通风区、电管组、责任单位参加进行联合验收,验收要按照设计要求和有关标准进行,包括设备完好、风电、瓦斯电闭锁、主备风机切换、现场管线吊挂、文明生产等主要项目,合格后由生产技术部签发运行许可证。

二、使用维护

(一)局部通风机运行后,每日早班的10:00-11:00,由责任单位早班班长负责组织瓦斯员、电修工进行主、备风机切换试验,要求每次备机运行时间不少于10分钟,随后恢复主机运行,试验合格后,以上三人在记录纸上签字确认。

(二)每日风机切换试验时,瓦斯员必须确认风机切换程序是否符合要求,风电闭锁断电及断电范围是否符合要求,不符合要求的班长和瓦斯员分别向调度室和通风区汇报,使用单位立即处理,直至符合要求。

(三)通风区必须每周牵头,使用单位配合,对风机瓦斯电闭锁进行试验一次,确认是否断电和断电的范围是否符合要求,否则立即进行整改,直至符合要求。

(四)局部通风机的使用单位要建立设备日、周、月检制度和记录,设备包保电修工每日必须对风机的供电线路、开关、风机进行一次全面的不停电外观检查,确保设备完好,

3

局部通风机管理规定

井下局部通风机安全管理规定为保证我矿井下局部通风机安全高效运行,杜绝无计划停风停电和瓦斯超限事故的发生,现制定下发我矿井下局部通风机设计安装、使用、维护、切换等方面的安全管理规定,请相关单位认真贯彻执行。一、设计安装(一)局部通风机设计安装工作由使用单位负责,