第七章 建设容
7.1 建设选址
本项目计划在6个奶牛养殖场进行养殖数字化试点工作,在现有基础上进行改扩建,满足项目建设目标。
土质良好,地下水位低,便于排水排废,无积涝隐患;交通运输便利,与交通主干道和居民距离在5000米以上,周边无传染源,符合动物防疫和环境卫生要求;水电供应充足,水质符合卫生标准,满足奶牛养殖规模发展的需要。
1、整个场区分为生产区、生活及管理区、病牛隔离治疗区和粪污处理区等不同功能区,场区植树种草,实现了生产环境生态化。生活及管理区在养殖场的南部,生产区在中部,粪污处理区在北部,处于下风向;病牛隔离治疗区与管理区相邻,在养殖区的西南角。场区建设条件较好,有建设控制中心和粪污处理厂的空地。
2、整个场区分为生产区、生活及管理区、病牛隔离治疗区和粪污处理区等不同功能区,场区植树种草,实现了生产环境生态化。生活及管理区在养殖场的北部,生产区在中部,粪污处理区在南部,处于下风向;病牛隔离区在圈舍的最北边。场区建设条件较好,可在现办公室建设控制室,在圈舍的北部,现有牛圈的运动场改建粪污处理厂。
3,整个场区分为生产区、生活及管理区、病牛隔离治疗区和粪污处理区等不同功能区,场区植树种草,实现了生产环境生态化。
生活及管理区在养殖场的东北部,生产区在中部,粪污处理区在西部,处于下风向。场区建设条件较好,可在现综合楼建设控制室。
4。整个场区分为生产区、生活区、管理区、病牛隔离治疗区和粪污处理区等不同功能区,场区植树种草,实现了生产环境生态化。生活及管理区在养殖场的中北部,生产区在中部,粪污处理区紧邻生产区,处于下风向。场区建设条件较好,可在现办公楼建设控制室。
5,整个场区分为生产区、生活及管理区、病牛隔离治疗区和粪污处理区等不同功能区,场区植树种草,实现了生产环境生态化。生活及管理区在养殖场的南部,生产区在中部,病牛隔离治疗区在西部。场区建设条件较好,有建设控制中心和粪污处理厂的空地。 7.2 建设容
根据奶牛养殖现状,在标准化奶牛场现有基础上,主要建设以下容:
1、建设自动化精准环境控制系统。配套奶牛场自动卷帘门、排风系统、水帘等设备自动调节圈舍空气质量等设施和环境监测等设施设备,实现饲养环境自动调节。
2、建设数字化精准饲喂管理系统。配置电子识别、自动称量、精准上料、精准饲喂、发情监测等设备,提高奶牛养殖智能化水平。
3、改造无害化粪污处理系统。在养殖场现有污粪处理设施的基础上,对牛场的污粪收集系统进行改造,改造漏缝地板、刮粪板、传送带自动清粪等粪便清理收集设施设备,实现粪污无害化处理和资源化利用。
4、建设总部云系统指挥控制中心和各奶牛养殖小区系统控制中心。
7.2.1 指挥控制中心
7.2.1.1 总部云系统指挥控制中心
1、房屋装修改造
在总部大楼,建设总部云系统指挥控制中心。按照控制室装修设计要求,改造200平方米的办公室一间。
按照机房使用的特殊要求对机房进行装修设计,为养殖数字化的信息应用系统提供基础使用条件和环境。
⑴温度与湿度
①开机时机房的温度、湿度要求:
温度:夏季23±2℃,冬季20±2℃,温度变化率<5℃/h并不结霜;相对湿度45—60%。
②停机时机房的温度、湿度要求:
温度:5—235℃,温度变化率<5℃/h并不结霜;相对湿度40—70%。
机房应设置空气调节系统。 ⑵电气设计 ①供电系统
电源:机房低压配电系统应采用频率50HZ、电压220/380V。计算机主机电源系统应按设备的要求确定。
供电方式:综合服务楼设有总配电箱,采用放射式和树干式供电至各楼层配电箱,可满足项目需求。
②照明设计
电源:照明电源为三相四线制220/380供电方式,按标准照明度设计。
灯具:均采用高效节能型荧光灯,管、线采用暗埋式。 机房的平均照明度按500LX取值,无眩光,照明的均匀度不小于0.7。
③防雷接地
计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施,执行现行国家标准《建筑防雷设计规》。
⑷装修:机房装修除以下具体要求:
地面:铺设防静电木地板,高度按实际需要确定,一般在200—350毫米。
墙及顶棚:装饰材料选用非燃烧材料。 2、设备配套
总部云系统指挥控制中心主要配置服务器、核心交换机、防火墙、路由器、UPS电源系统等软硬件,共计111台(套)。
总部云系统指挥控制中心表
表7—1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备类型 数量 型号 应用服务器 数据库服务器 应用负载均衡服务器 备份服务器 数据库灾备服务器 核心交换机 防火墙 路由器 存储 9 2 1 2 2 1 1 1 2 曙光A840-G10 曙光A840-G10 曙光I620-G15 曙光I620-G15 曙光I620-G15 华为S6700-48-EI 华为USG5530 华为AR3260 曙光DS600-F20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 光纤交换机 普通交换机 管理用PC 操作系统 数据库 网页防篡改系统 UPS电源系统 空调系统 安防系统 综合布线系统 合计 2 50 20 10 2 2 1 1 1 1 111 华为S5710-28C-PWR-EI 华为S2700-9TP 联想家悦30600I 微软Win2008 微软sql2010 iGuard网页防篡改系统 山特3A3-45KS 艾默生P3100UARMS1R 鸿歌诺安安防监控套装 本地化布线工程 7.2.1.2 养殖小区系统指挥控制中心
1、建筑设计
新建指挥控制中心在各奶牛养殖场,占地面积100平方米,建筑层数为地上1层,层高3.6米,结构类型为砖混结构。
外墙面为白色瓷砖贴面,墙面、顶棚为白色乳胶漆墙面,地面、楼面为水泥砂浆打磨地面,门为木门、刷本色油漆,窗为塑钢窗,一层窗设防盗栏杆。屋面防水等级为III级,防水耐用年限为10年,屋面有结构层、隔气层、苯板8厘米、1:10水泥珍珠岩找坡、水泥砂浆找平层、SBS卷材。卫生间墙面为白色瓷砖,地面为防滑地板砖。
设计使用年限50年,抗震设防烈度为7度,结构类别为丙类,安全等级为三级,建筑耐火等级为二级。
2、装修设计
按照机房使用的特殊要求对机房进行装修设计,为服务楼的信息应用系统提供基础使用条件和环境。
⑴温度与湿度
①开机时机房的温度、湿度要求: