成新的细胞物质。池采用潜水搅拌机搅拌混匀,后端好氧池混合液进入该池,进行混合液循环,以提高生化系统脱氮效率。
设计尺寸:L×B×H=6.3×3.0×4.5m 设计数量:1 座; 设计容积:85.05m3
结构方式:半地下式,钢砼结构。 (10)好氧池
功能:缺氧池废水流入好氧池,通过池好氧微生物的新代作用,彻底降解CODcr、BOD5、氨氮。该池部分混合液通过循环回流至前端缺氧池进行反硝化。
设
计
尺
寸
:
L×B×H
=
3.0×3.0×4.5m+9.55×5.5×4.5m+6.3×3.0×4.5m
设计数量:3座; 设计总容积:361.91m3
结构方式:半地下式,钢砼结构。 (11) 二沉池
功能:好氧池出水进入二沉池进行固液分离,沉降污泥经泵回流至缺氧池并排除部分剩余污泥。
设计尺寸:L×B×H=3.0×3.0×4.5m 设计数量:1 座; 设计总容积:40.5m3
结构方式:半地下式,钢砼结构。 (12)BBAF池
二沉池出水经泵连续进入生物BBAF池,池安装填料,该填料比表面积大,能在该填料自动形成硝化-反硝化过程,进一步增强生物好氧池的脱氮除磷功效;通过池兼氧、好氧微生物的新代作用,彻底降解CODcr、BOD5、氨氮。
设计尺寸:L×B×H=9.55×3.0×4.5m×2+6.3×3.0×4.5m
设计数量:3座; 设计总容积:342.9m3。 结构方式:半地下式,钢砼结构。 (13)三沉池
功能:BBAF池出水进入三沉池进行固液分离,沉降污泥经泵回流至缺氧池并排除部分剩余污泥。
设计尺寸:L×B×H=3.0×3.0×4.5m 设计数量:1 座; 设计总容积:40.5m3
结构方式:半地下式,钢砼结构。 (14)混凝反应终沉池
功能:三沉池出水自流进入混凝反应池,通过投加PAC和PAM进行混凝反应,再在终沉池絮凝沉降实现固液分离,有效脱除废水中残留的色度、SS、含磷化合物以及部分非溶性CODcr。
设计尺寸:L×B×H=3.0×3.0×4.0m 设计数量:1 座; 设计总容积:36.0m3
座
结构方式:半地下式,钢砼结构。 (15)污泥浓缩池
功能:初沉池物化污泥、气浮机泥渣、USR厌氧罐剩余污泥、二沉池剩余污泥、三沉池剩余污泥与终沉池物化污泥一同泵入污泥浓缩池,污泥重力浓缩。
设计尺寸:L×B×H=3.0×3.0×4.0m 设计数量:1 座; 设计容积:36m3
结构方式:半地下式,钢砼结构。
无害化污粪处理系统设备一览表(2000头)
表7-9 序号 一 (一) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 工程或费用名称 第一部分 工程费用 污水处理工程 格栅渠 集水池 固液分离机 USR厌氧罐基础 混凝反应池 初沉池 中间水池 气浮机 缺氧池 好氧池 二沉池 2.5×1.0×2.5m 6.0×5.3×4.0m —— Φ12.7×0.6m 1.2×1.2×2.0m Ф6.0×4.5m 6.0×4.0×4.5m —— 6.3×3.0×4.5m 3.0×3.0×4.5m+9.55×5.5×4.5m+6.3×3.0×4.5m 3.0×3.0×4.5m 估 算 金 额(万元) 单数建筑工设备购安装工位 量 合 计 程费 置费 程费 201.9511.0257.6 51.52 1 3 201.9485.8236.6 47.32 1 3 座 1 0.75 2 0.4 3.15 座 1 10.18 6.5 1.3 17.98 座 座 座 座 座 座 座 座 座 1 1 2 1 2 1 1 3 1 0 10.6 0.46 10.17 8.64 0 6.8 28.95 3.24 8.5 108 0.5 5.6 2 7.5 3.5 8.5 2.5 1.7 21.6 0.1 1.12 0.4 1.5 0.7 1.7 0.5 10.2 140.2 1.06 16.89 11.04 9 11 39.15 6.24 序号 12 13 工程或费用名称 BBAF池 9.55×3.0×4.5m×2+6.3×3.0×4.5m 3.0×3.0×4.5m 3.0×1.0×4.0m,分2格 3.0×3.0×4.0m 3.0×1.8×4.0m 3.0×3.0×4.0m 3.0×4.2×3.6m 6.0×4.2×3.6m 4.2×3.6×3.6m 6.0×4.2×3.6m 6.0×4.2×3.6m 45.0×15×3.6m 单数建筑工位 量 程费 座 座 座 座 座 座 间 间 间 间 间 间 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 估 算 金 额(万元) 设备购安装工合 计 置费 程费 27.43 3.24 0.96 2.88 1.73 2.88 1.89 3.78 2.27 3.78 3.78 67.5 36 2.5 1 2.5 3 2.5 2 6 6 8 12 0 21 7.2 0.5 0.2 0.5 0.6 0.5 0.4 1.2 1.2 1.6 2.4 0 4.2 2 1.6 0.6 70.63 6.24 2.16 5.88 5.33 5.88 4.29 10.98 9.47 13.38 18.18 67.5 25.2 12 9.6 3.6 三沉池 混凝反14 应池 15 终沉池 16 消毒池 污泥浓17 缩池 电控值18 班室 加药设19 备间 鼓风机20 房 污泥脱21 水房 沼气净22 化及锅炉房 污水处23 理车间 附属辅(二) 助工程 厂区管1 线 厂区电2 气工程 厂区自3 控工程 项 项 项 1 1 1 10 8 3
第八章 投资估算和资金筹措
8.1 投资依据
⑴建筑工程根据项目的建设容和工程量,按照当地建筑工程单位估算指标、综合定额和参考2016年第一季度当地同类建筑单位造价对比测算;
⑵其它费用中的下列费用取费标准为:
①建设单位管理费依据财政部财建[2002]394号文计取; ②勘察费、工程设计费:按照国家计委、建设部计价格[2002]10号文,以土建工程费用为基础,按3.5%计算。
③工程监理费:按《建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知》发改价格[2007]1070号文,以建筑工程费用为基础,按2.5%计算。
④施工图审查费:根据发改价格[2011]534号计取,以建安工程费用,按0.7%计算。
⑶预备费包括基本预备费和价差预备费。基本预备费按直接工程费和间接工程费之和的5.0%计取;价差预备费根据维吾尔自治区计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知(新计设标[1999]008号),价差预备费为零。 8.2 投资估算
总投资为10000万元,全部为建设投资。其中: ⑴工程费用9484.6万元,占总投资的94.8%;其中: