底模表面涂脱模剂。

内模采用充气式胶囊,施工前先用空压机充气以检查是否漏气,然后外表涂抹脱模剂,芯模采用绳子牵引穿入钢筋笼。为防止内模在砼灌

紧绳器 垫木与梁体顶 面钢筋接触

方木或角钢 钢丝绳 注中上浮,采用方木、钢丝绳及紧绳器等器具使钢筋与传立柱固定在一起(其布置如右图

底模 预埋环 传力柱 防浮设施

示),振捣时从两侧同时进行,以防芯模左右移动。内模抽拔在砼强度达4-8Mpa时用卷扬机进行。

②张拉台座:清理平整预制场地,用推土机碾压密实。台座采用长线式(长90米)传力柱张拉台座,传力柱为钢筋混凝土结构,施工时用经纬仪和水准仪严格控制使预应力筋轴线与端横梁中心、千斤顶轴线、传力柱中心线相吻合,避免造成受力偏心。

③张拉装置:由放张楔块、张拉活动横梁、初拉FQ200-Y千斤顶及IFQ-01-BY油泵、单拉YC-60A千斤顶及ZB4-500型油泵、张拉支腿、

SC-1200KN电子传感器、张拉螺栓等组成。

张拉设备在首次使用前进行校验,千斤顶使用超过6个月或200次,以及在使用过程中出现不正常现象时,重新校准。测力环或测力计至少每2个月进行重新校准。当任何时候在工地测出的各项预应力钢筋延伸有差异时,千斤顶应进行再校准。校验时,千斤顶的活塞运行方向与实际张拉工作状态一致。用于测力的千斤顶的压力表其精度不低于1.5级。校正千斤顶用的测力环或测力计有±2%的读数精度。每台千斤顶及压力表视为一个单元,且同时校准,以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。校验方法是在反力框架上安装千斤顶、压力传感器,测定千斤顶张拉力与油表读数关系式(或关系曲线)。张拉前认真检查张拉系统,务必安全可靠,千斤顶后禁止站人,并制定详细的安全措施。

④预应力钢绞线下料:钢绞线其力学性质必须符合规范及设计要求,下料采取在现场内留出95×6m的钢绞线加工区,整平地面,上铺10cm混凝土垫层,在场地上按下料长度作出标记线。钢绞线用砂轮切割机切断后整理成束。每1-1.5m绑扎一束扎丝,并挂牌标出长度及设计编号,按编号分类堆放,钢束堆放时要防止弯折并有防雨措施。

张拉前对预应力筋有效长度以外部分,用硬塑料套管套住,进行失效

处理,梁板两端失效长度相等。

⑤张拉方法:钢绞线张拉以油压表应力控制为主,测张拉伸长值做校核,实际伸长值与理论伸长值的误差应控制在±6%以内,否则必须查明原因并采取措施加以调整,方可继续张拉。控制张拉时,用电子传感器测力仪复核控制每束张拉力。张拉程序如下:

0 初应力 1.05σ

con 0 σcon(锚固)

预应力钢绞线的实际伸长值,宜在初应力为10%σ

con

时开始量测,

但必须加上初应力以下的推算伸长值,并扣除混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值。

张拉吨位下的钢绞线理论伸长值计算: ΔLi=σi·Li/Eg

式中 :ΔLi——钢绞线的理论伸长值

σi——钢绞线的平均应力(可近似取跨中截面与 锚固截面

钢绞线的平均应力值)

Li——钢绞线的长度 Eg ——钢绞线的弹性模量

⑥预应力张拉:施工前,千斤顶、高压油泵配精度1.5级60Mpa压

力表,用精度±0.1%的压力传感器对千斤顶、压力表进行标定。张拉前仔细检查活动横梁、锚圈、放张楔块、千斤顶位置,查看张拉螺栓、夹片、连接套筒、连接头各部位的丝扣情况,将楔块清洗干净涂黄油锁定。下好的钢绞线按编号与连接套筒连接,并拧紧锚固螺栓,拉直钢绞线。

大顶初张:按规定的张拉顺序从零应力开始,先用对称的两台200t

千斤顶,大缸同步打出要求的长度,然后用插垫将活塞垫死,两个顶的大缸伸长误差≤5mm,然后油缸回零。

超张拉:立好张拉支架,按左右对称,先拉内侧后拉外侧的张拉顺序

逐步用穿心式千斤顶将钢绞线应力张拉到1.05σ

con,并持荷

2Min,全

部超张拉工作完成后,200t千斤顶大缸打出2cm,拔出活塞插垫,两个大顶同步放松,钢绞线应力回零。

控制张拉:再次打开200t大顶,使大缸伸出要求的长度,插紧活塞

插垫,用YC-60A穿心式千斤顶按张拉顺序,将每束钢绞线应力张拉到控制应力σ

con。在张拉的同时,拧紧锚固螺母以备随时锁定张拉力,锚固螺

母拧紧后,YC-60A千斤顶大缸方可回油。

⑦钢筋绑扎:钢筋在装运及储存时严格保护,严防受到物理损害、腐

蚀和污染。在选用时首先检查其质量证明书、包装方法及标志内容是否附

和规定,其表面不得有润滑剂及油污等。

钢筋采用钢筋切断机切断、弯筋机弯制成型,就地在梁台座处进行绑扎、增加点焊数量,以免钢筋骨架变形。

钢筋绑扎工作在预应力筋张拉8小时后进行,以确保施工安全。为便于胶囊的放置,将钢筋笼分成两部分,即主骨架和网片,在自制的模具上绑扎成型。用连接成比梁稍长的两根角钢上作成模具,按钢筋宽度水平放置,并且据不同角度平移。在角钢上按箍筋间距焊上钢筋牙,以便箍筋定位。骨架绑扎时增加点焊数量,以免骨架吊装时变形。浇筑前检查各种预埋件(筋)的数量及位置是否准确。

⑧混凝土灌注:混凝土由预制场内拌合站拌制,采用龙门吊运输灌注,混凝土浇筑时先浇筑底板混凝土,浇筑底板设计标高后,立即安装内模,为确保其位置准确,施工时应控制好截面空心以下部分混凝土的数量,同时绑扎定位钢筋和面板钢筋。然后对称均匀地浇筑两侧的混凝土和面板混凝土,振捣密实,避免出现蜂窝、麻面。

a.混凝土按设计要求选择施工配合比,并根据施工实际情况掺入缓凝剂、?减水剂或早强剂,?严禁掺入加气剂及盐类。水灰比应小于0.45,坍落度7-12cm,以免产生过大的收缩徐变。拌合后超过45分钟的混凝土

初步施工组织设计 