管的横向缝采用立咬口;矩形风管转角缝采用转角咬口、联合角咬口或按扣式咬口,上述咬品缝处都必须涂密封胶或贴密封胶带。 3、共板法兰制作:共板法兰是利用成型机将矩形风管管端四周滚压成L形,加工共板法兰时,若板材宽度不大于1米,将托辊架放置在两端进料台上即可;若板材宽度大于1米,需从两端将托辊架支撑座同时拉出,并将拖辊架放置其上,且保证将托辊架下面的孔插入支撑座的定位螺钉上。若板材宽度小于450mm时,首先将托辊架插入进出料台的定位螺钉内,并将导向小车涛在托辊架上,然后把待成型板材固定在导向小车上,方可开机,否则,因板材较短在成型过程中将出现跑偏并卡死在成型辊轮之间不能正常出料。 4、折方:采用下刀固定,上刀压紧,然后利用折板上翻的原理进行折变,折边过程中钢板与刀具不做相对的运动和冲击。折方机由上横梁、下衡梁及折板组成折板机构。上横梁压刀尖与折板间隙调整时将左右滑座与上梁连接螺栓松开,调整横板螺栓,并使上下刀口平行,然后锁紧横梁螺栓。上横梁垂直方向调整时将左边或右边压盖螺栓松开,转动方牙螺母,使上横梁单边提高或降低,直至上刀刃与下刀面平行为止,然后将压盖螺栓重新锁紧。折板在垂直方向调整时将折板两侧与折板底座连接螺栓松开,调节两边螺栓,使折板刀口在垂直方向上与横梁刀口一致后,重新锁紧连接螺栓。 5、角卡制作:角卡制作采用冲床使用两套模具经过下料和冲压成型两道工序完成。冲床封闭高度的调节时先松开连杆下部锁紧套的紧固螺栓,然后用扳手转动球头螺杆,达到所需的高度后,将螺
栓紧固。调整退料位置时,在所用最大封闭高度进行。在滑块运行时不退料的情况下,退料板与退料支架不相干涉为准。当导轨与滑块间隙过大时,调整导轨两侧床身上的螺栓即可,但必须保证冲床的运动精度。制动带用过一段时间以后,调整前段的螺母即可达到要求,若磨损过大,调整不起作用时,则需换制动皮带。 6、风管成型:矩形风管经过下料、咬口、共板法兰及折方后,形成两个带法兰及咬口的L形板料,然后采用人工进行咬口的翻边制作,最后在法兰面的四角均匀填充硅酮密封胶以确保风管的严密性。
3.1.4、共板法兰风管制作质量要求
1、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不得大于3mm。 2、风管与配件的咬口缝必须紧密、宽度一致;折角须平直,圆弧须均匀;两端面平行。风管无明显变形扭曲及翘角;表面须平整,凸凹不大于10mm;
3﹑薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸须准确,形状须规则,接口处须严密;薄钢板法兰的折边(或法兰条)须平直,弯曲度不大于5/1000,弹性插条或弹簧夹须与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定须稳固﹑紧贴,端面须平整,相连处不能有缝隙大于2mm的连续穿透缝.,弹簧卡须具有相应的弹性强度,形状和规格须与薄钢板法兰匹配,长度以为120~150mm。
4﹑金属风管板材拼接的咬口缝必须错开,不允许有十字型拼接缝。风管与配件的咬口缝必须紧密,宽度必须一致,折角要平直,圆弧要均匀,两端面平行,风管无明显扭曲与翘角,表面必须平整。 5﹑矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡时,必须采取加固措施。
6、当大边长小于1000mm时,矩形风管的弯管采用内弧形或内斜线矩形弯管;当大边长大于或等于1000㎜时,需设置导流片,导流片连接板厚度与弯管壁厚相同。导流片的迎风侧边缘必须圆滑,固定必须牢固,弧度与弯管的角度相一致,当导流片的长度超过1250㎜时要有加强措施。导流片的片数根据下表确定:
大边长度A(㎜) 1000 1250 1600 2000 片数 7 8 10 12 a(㎜) 165 180 196 211 L(㎜) 1140 1420 1940 2500 注:a代表导流片的间距 。 L为连接板的长度。
7、风管制作偏差控制表
技术内容 风管展开下料 尺寸偏差 ±3mm 技术内容 法兰压制宽度尺寸偏差 冲压好的角卡尺寸偏差应控制在以内。 压制好的风管连接用抱卡尺寸偏差 风管外边长 管口平面度 对角线之差 尺寸偏差 ±3mm ±3mm ±3mm ≤300mm >300mm 2mm ≤3mm 2mm 3mm
3.2、净化空调系统安装 3.2.1施工准备
1、组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口方式及风管的连接方法进行明确。并对所有进入风管制作场地的人员进行净化方面的知识培训,从操作规程、衣着、使用工具、辅助材料的使用、材料的要求等方面进行教育培训。
2、对预制加工场进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。风管预制场地垫好3mm厚橡胶板,以减少风管在下料、拼接等过程中的划痕。舒适性空调、排风部分以及型钢的制作油漆作业必须与净化风管制作区域完全隔离开。 3.2.2风管的二次清洗
1、工厂加工的半成品风管在现场加工厂组装成风管,安装前,对每节风管利用洁净水进行冲洗,直至风管内壁的无油污,灰尘等,然后用绸布擦拭干,并在铆接处涂锌黄底漆少许。
2、及时对清洗合格的风管,用塑料薄膜进行封口,粘接牢固。
3.2.3风管系统的安装
确定标高 风管准备 风管安装检验 安装就位 制作吊架 设置吊架 安装吊架 1、风管安装应在土建作业完成后进行。安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋。
2、法兰密封垫选用闭孔海绵密封垫。密封垫厚度宜为5mm~8mm,一个系统法兰的密封垫的性能和尺寸应相同。不得在密封垫表面刷涂料。顶丝卡间距不应大于100mm。
3、法兰密封垫宜减少接头,接头应采用阶梯形或企口形并避开螺栓孔(图3.2.1)。
图3.2.1法兰密封垫接头
对接:不正确 梯形接:正确
1.—密封垫 2.—密封胶
密封垫应擦拭干净后涂胶粘牢在法兰上,不得拉抻,不得有隆起或虚脱现象。法兰均匀压紧后,密封垫内侧应与风管内壁齐平。 4、风管和部件应在安装时拆卸封口,并应立即连接。当施工停止或完毕时,应将端口封好,若安装时封膜有破损,安装前应对风管