中低压配电网设计准则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

城市中低压配电网标准电压等级如下 中压 10KV 低压 380/220V

10KV系统接地方式:以架空线路为主的10KV中压配电网采用不接地或经消弧线圈接地的方式。10KV系统母线接地电容电流大于等于10安培时,应采用经消弧线圈、小电阻接地方式或两种并联方式。 380V/220V系统采用直接接地方式,低压线路主干线的末端和各分支线的末端,零线应重复接地。三相四线制接户线在入户支架处,零线也应重复接地。

配电网的保护设置应以能实现上下级保护配合为基本原则。 在客户与变电站之间装设断路器保护时,应能与变电站出口断路器保护相配合。

客户接入公用配电网时在客户侧必须装设一级保护;315KVA以下客户采用高压熔断器保护;315~1250KVA的客户采用负荷开关加熔断器保护或断路器保护;1250KVA及以上客户必须采用断路器保护,断路器保护宜同时具有单相接地跳闸功能。

中压配电网线路的正常供电半径,在满足供电能力和电压质量的前提下,城区不宜超过3KM,市郊不宜超过5KM。农村低压供电半径不宜超过200m。不满足要求时应考虑增加电源点。 中压配电网分段原则

中压主干线一般应根据负荷大小分为三段。中压线路的主干线应装设分段开关,相邻变电站及同一变电站馈出的相邻线路之间应装设联络

开关,分段点的设置应随网络接线及负荷的变动作相应调整。较大的支线应装设分支开关。

低压配电网应结构简单,安全可靠。宜采用以柱上变压器或箱式变压器为中心的树枝放射式结构。相邻变压器低压干线之间可装设联络开关,正常情况下各变压器独立运行,事故或检修时经倒闸操作后继续向客户供电。 中压架空线路:

城区中压架空线路的档距一般为40~50m;市区线路禁止采用预应力砼杆,线路直线杆一般采用15m或12m普通砼杆;砼杆应带有3m线标志;线路的承力杆应采用大弯距砼电杆,特殊情况下采用窄基角钢塔,不能满足上述要求的特殊设计方案可采用钢管杆(塔)。 架空绝缘线路应在下列地方设置绝缘接地挂环。 1:开关两侧

2:主干线每500m或一个耐张段两端的直线杆塔上 3:超过200m分支线的首端 4:双电源分支处 导线排列

中压架空线路改造建设时导线的排列方式、线间距离确定、设备选择及引线连接,应考虑便于开展带电作业,同杆架设的双回线路推荐采用垂直排列方式。

不同变电站出线的中压架空线路不宜同杆架设;单回线路不同电源的中低压线路禁止同杆架设

JKLGYJ钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆可用于树线矛盾突出的较大使用档距需求的情况,但未列入现行国家标准,同时其线张力和架线弧垂均较大,故不作为绝缘导线的主要类型推荐使用。 JKLHYJ/Q铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆,在少部分地区可用于跨林区等的较大线路档距,但考虑到其他使用范围和生产厂家较少,其结构参数还需要进一步论证。 水泥单杆杆长:10、12、15、18m 钢管杆杆长:10、13、16、19、22m

12m水泥单杆和10m钢管杆、15m水泥单杆和13m钢管杆、18m水泥单杆和16m钢管杆构成一系列使用。

宅基塔适用于单回线路及双回线路,不考虑同杆架设380v/220v线路。直线宅基塔按塔高分别为13、15、18,耐张转角宅基塔按塔高分为13、15m。

与10KV同杆架设的380v/220v线路对电杆受力的影响非常大,对直线杆将直接影响其主杆型号的选取,对转角杆将影响其使用角度,选用电杆时要根据有无低压线的实际情况选取。

模块名称 单回直线水泥单杆杆头 单回直线水泥单杆杆头 三回直线水泥单杆杆头 排列方式 水平 三角 双水平 双三角 上双三角,下单水平 杆头名称 Z1-1 Z1-2 Z2-1 Z2-2 Z3-1 上双垂直,下单水平 单回0~45耐张转角水泥单杆杆头 单回45~90耐张转角水泥单杆杆头 双回0~45耐张转角水泥单杆杆头 水平 三角 水平 三角 双水平 双三角 双垂直 双回45~90耐张转角水泥单杆杆头 杆型分段原则:

双垂直 Z3-2 NJ1-1 NJ1-2 NJ1-3 NJ1-4 NJ2-1 NJ2-2 NJ2-3 NJ2-4 10kv直线水泥单杆中10m杆均与整根杆,不考虑分段;12m杆分为整根杆和法兰组装杆,应根据施工条件选择使用;15m杆分为整根杆、法兰组装杆和焊接组装杆,宜优先选用整根杆或法兰组装杆;18m杆均为法兰组装杆。组装杆分段长度应根据标准制造长度按需选择。 稍径为190mm的水泥杆基础一般采用原状土掏挖直埋式的基础型式,当水泥杆的倾覆力矩大于基础原状土抗倾覆力矩时应加装卡盘基础,若装卡盘还不能满足要求,可适当加大埋深或按大弯距水泥杆基础型式处理。根部下压力大于地基允许承载力时应加装底盘基础。 大弯距水泥杆基础,列出套筒无筋式、套筒式、和台阶式三种常用基础型式。

套筒无筋式基础采用人工开挖方式,基础开挖后先用混凝土浇制套筒

基础,待基础养护达到混凝土强度的70/100后,将水泥杆插入后进行第二次混凝土浇筑,使水泥杆和基础连接牢固。

套筒式基础类似于灌注桩基础,施工方式采用人工开挖或机械钻孔,成孔后在孔内放置钢筋笼,并按水泥杆埋深预留好水泥杆埋设孔,将水泥杆插入后浇注混凝土使水泥杆和基础连接牢固。

台阶式基础主柱配置钢筋,台阶宽高比在满足刚性角要求的基础上,一般底板不配筋,必要时采用基础垫层。基础施工时混凝土必须一次浇注完成,回填土应分层务实。

10kv无拉线转角水泥单杆

10kv多回路直线转角水泥单杆上下横担距离按0.9m计算负荷;在同杆架设380v/220v低压线时,按距最下层高压横担1.5m计算负载。

10KV金具、绝缘子选用及防雷与接地

10kv金具类型包括悬垂线夹、耐张线夹、接续金具、连接金具和防护金具。

(1)悬垂线夹用于架空线路直线杆塔上导地线的安装固定及非直线杆塔上跳线的固定。根据回转轴中心与导线轴线之间的相对位置关系,悬垂线夹可分为中心回转式、下垂式、及上杆式;根据悬垂线夹对导线握力值要求可分为固定型、滑动型及有限握力型等。本次典型设计采用固定型中心回转式悬垂线夹。

(2)耐张线夹用于架空线路耐张杆塔上导地线终端的固定及杆塔拉线终端的固定。耐张线夹按其结构和安装方式可分为压缩型、螺栓型和楔行等。