(一)、工作面上、下隅角导风帘设置标准上隅角的导风帘设置标准:为达到稀释冲淡有害气体的效果,工作面上隅角挂设导风帘,导风帘为 1.8×8m。其中导风帘沿工作面倾斜向上挂设,距切顶线与煤柱各留设 0.5m 的距离。下隅角的导风帘设置标准:为了减少向采空区供风,导风帘设置在下隅角,导风帘为 1.8×14m。其中导风帘的一端紧贴巷帮,另一端紧贴液压支架后侧。上隅角风障:距离上煤壁与切顶线各0.5m,长8m。风巷上隅角风障采空综采工作面区下隅角风障机巷下隅角风障:沿工作面切顶线长8m,沿煤壁长约2m。
(二)导风帘的管理办法: 1、导风帘由综采队上、下隅角工作人员按上述标准进行挂设, 由当班安检员、瓦检员进行监督和指导。2、在割煤、移架接近导风帘时取掉导风帘,导风帘范围内割煤结束或移架过后,立即挂设导风帘。移刮板机时随同移设,其它工序均要保持导风帘挂设使用,以冲淡和稀释上隅角 CO 浓度。3、工作面上、下隅角设置的导风帘由通风区用胶质阻燃风筒制作并交付综采队使用。 4、综采队必须加强对导风帘的管理,不允许丢失导风帘,否则,严格进行考核。
六、收尾期间(距工作面停采线 100m 范围)的防灭火措施工作面收尾期间防灭火措施另行编制。
七、其它防灭火措施: ①、工作面的防灭火管理作为防灭火工作的重点,通风区要有专人负责,出现异常情况及时向矿调度室和总工程师汇报。②、在工作面回采期间,严格执行每天三班检查制度,每班将工作面的 CO 浓度、CO2 浓度、CH4 浓度、空气温度作为重点
21
检查,每班检查的数据要有记录,并做出工作面自然发火预测预报报表报通风区领导和矿总工程师审阅。③、井下任何人发现火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后,应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。④、工作面风、机巷必须按照设计要求敷设消防洒水管路,并保障正常使用。⑤、必须按照冲尘周期及时清扫工作面风、机两巷机电设备电缆、巷帮上的煤尘。在工作面正常生产时,机电队必须将风巷的防尘幕网、净化水幕打开。
八、各项措施实施要求:①、瓦斯检查员每班不少于2次检查工作面、上隅角、回风流中的 CO、CO2、CH4 、O2 浓度及温度变化情况,将结果上报通风区、总工程师、矿长审阅,发现异常情况,及时采取措施进行处理。②、工作面上隅角 CO 浓度超过 24PPm 后,对上隅角设置导风帘;工作面及回风流中 CO 浓度超过 8PPm 时,对下隅角设置导风帘。③、随着工作面的推进,必须对工作面风、机巷采取退锚措施,防止老塘侧顶板悬吊距离过长,造成采空区漏风严重;无法退锚时,要采取强制放顶或构筑砂袋墙的方法进行隔离。④、在工作面的上、下隅角要设置(严禁入内)的警示牌,防止人员误入导致人员缺氧窒息。⑤、通风区根据现场的实际情况机动掌握自然发火情况,采取有效的防灭火措施。
22