好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采煤工作面 防灭火安全技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定,工作面进行预防性开放式注氮防灭火工作。(3)、加快回采速度防止自然发火遵循集团公司矿井防灭火管理“快掘、快安、快采、快撤、快 闭”原则。

四、工作面回采期间防灭火措施

(一)管风防火

1、加强通风管理:1)、通风区加强通风系统及通风设施的日常管理,保证通风系统和通风设施的完好,确保通风系统的稳定。各区队必须加强本单位职工的教育,教育职工爱护井下通风设施,确保通风设施完好。2)、工作面开采期间采空区有悬顶面积超过 10 (2×5) m2 时,要采取措施进行强制性放顶,采煤队必须采取措施,使采空区 跨落严实,以减少进入采空区的漏风。 3)、严格按照作业规程规定控制工作面风量(工作面 设计风量 556m3/min,实际配风量应不大设计风量的 1.2 倍,即≤667 m3/min),合理配风,既要满足工作面风量设计要求,又要防止配风量过大导致采空区内部漏风增大;同时减小工作面风、机两巷的风压差,确保工作面回风流中的 CO 不超限。

2、加强塌陷区的管理: 通风区每周安排专人检查工作面地表塌陷区,建立地表塌陷区检查、填充记录,落实责任。及时安排人员充填地表塌陷区的裂缝,杜绝内部漏风,防止因地表塌陷造成采空区漏风。

3、加强工作面浮煤的管理工作面回采过程中不得任意留设设计外的煤柱和严禁留顶煤,要及时清除液压支架间浮煤,采空区不得遗留浮煤。

11

(二)利用人工检测、束管监测和安全监控系统进行监测 1、人工检测

1)加强工作面有害气体的检测,认真进行火情预测 预报。通风区指派专人每周对工作面工作面上隅角、回风流各取气样一次。利用地面色谱仪进行分析,做好预测预报工作,发现异常情况,及时采取措施进行处理。

2)、通风区要加强工作面的防灭火管理,瓦检员必须严格按照制定的巡回路线进行检查。每天分夜、早、中三班,每班对工作面进、回风巷和上隅角的有害气体进行检查。检查 路线为:工作面机巷→工作面→工作面上隅角→工作面回风流。检查过程中必须对瓦斯、 二氧化碳、一氧化碳、氧气、温度等进行严格检查,若发现异常情况时,立即汇报通风区值班领导及矿调度室,由通风区分析原因,制定措施进行处理。

3)、瓦斯检查员要严格履行岗位责任制及班中汇报制度,必须严格执行井下现场交接班,杜绝空班、漏检、假检,做到瓦检手册、瓦检牌版、瓦斯调度台帐“三对口” 。

2、束管检测

工作面发火情况的预测预报主要依据 KSS-200 型矿井火灾预测预报束管监测系统完成。每天分三班,每班分两个循环,每循环 2 小时对井下各路测点进行监测,其工作原理是利用抽气泵将井下各个测点的空气通过气体采样器、束管抽到地面监测室,然后对气体成分通过气相色谱仪加以分析后,即得出各个测点的 CO、CO2、 CH4、C2H6

12

(乙烷) 2H4(乙烯) 2H2(乙炔) 2、O2 等气体的浓度,从而掌握气体浓度及其变化规律并对井下自然发火起到预测、预报作用。

3、工作面束管监测系统设置及管理要求

1)监测点的布置 :(1)分别在工作面进风流、回风流、上隅角各设置 1个监测点;采空区测定范围距工作面 150m 左右,约 50m 各 设置一个测点,保持采空区内部进、回风两道各三个探头同时监测。回风流束管测点布置点距离巷口10m采样器风巷50m 、100m 、150m工作面空机巷进风流束管测点布置点,距离机巷口10m采样器区机巷工作面初采期间束管监测系统测点布置示意图 (2)工作面进风巷监测点的采样器安设于距工作面机巷向里10~15m 处,采样器悬挂位置距帮≦200mm,距 顶≧300mm;(3)051602 综采工作面回风流监测点的采样器安设于距回风口向里10~15m 处,采样器悬挂位置距帮≦200mm,距顶≧300mm;(4)工作面上隅角监测点采样器悬挂于悬挂于距切顶线向外1m 范围内,距帮≦200mm,距顶≧300mm;(5)采空区监测点采取将采样器与束管直接装入岩芯埋管并留入采空区的办法进行监测。为方便采样器采样,在埋管的顶端 2m 安装花管(打若干小孔,以利于采集气样)。(6)由信息监测中心负责对进风巷、回风流、上隅角和采空区的 束管探头按标准安设到位,并由机电队负责将其随着工作面的推进及时移设。信息监测中心负责每天安排维修人员进行维修并监督综采队的移设工作,如移设和维修不及时,对责任人按规定进 行处罚。

2)管缆系统 :(1)、束管管缆系统地面束管监测室接出一趟 8 芯

13

φ8的主管风井接至轨道下山,在此分线箱上分接一根 5 芯φ 8 管路至风巷、进入风巷。管缆敷设至工作面回风流、上 隅角、采空区、机巷测点。(2)敷设要求 ①束管管缆在风巷沿上帮敷设,机巷沿下帮敷设,吊挂高度离底 板 1.7m,管缆吊挂于电缆钩之上;②管缆吊挂整齐、平行,不得与电缆、电话线等其它线路缠绕; ③采样时,必须先进行充气,充气时间不得小于 2h; ④管缆上各接头要严密,保证不漏气。

3)安全措施 :(1)管线系统敷设完成后,必须做一次全面的通气实验,达到气密要求后方可投入使用;(2)上隅角测点的采样器悬挂时,人员不准进入未完全冒落的 采空区,动作要求迅速,不得在悬挂地点滞留过长时间;(3)内置束管及采样器的埋管随工作面的推进向外拉移,埋管固定在上端头支架上,均匀拉动,谨防将埋管和束管拉断;回撤的束管管缆须按要求盘圈,整齐地挂于煤帮上,由监测中心定期回收;(4)任何人不得随意扯拉、割破、割断束管管缆,发现采样器与管缆脱离后不得随意丢弃,必须报告监测中心进行处理。

3、安全监测监控: 1)、安全监测系统工作原理井下采用 KJ31N-800 型安全监测系统进行24 小时不间断监测,主要监测工作面、上隅角、回风流的甲烷、一氧 化碳、氧气、温度、以及环境参数等,通过通讯电缆将数据传送到地面中心站主备机进行数据处理及监控。 2)、安全监测设备布置(1)工作面上隅角安设 CH4、O2 传感器;工作面安设 CH4、CO、温度传感器;回风流中设 CH4 、 CO、温度及风速传感器。(2)工作面的 CH4、CO、温度传感器吊挂在距工

14

作面上出口 5~10m 范围内,上隅角的 CH4、O2传感器利用专用吊架吊挂在切顶线向里 1m 的顶板上,回风流的 CH4、CO、温度传感器安设在距风巷口10~15m 范围内。(3)工作面采煤机上必须安装机载式甲烷断电仪,当工作面甲烷浓度超限时,控制切断采煤机、转载机、工作面及机巷 内所有非本质安全型电气设备控制电源。(4)传感器采用专用吊架吊挂在顶板上,CH4、CO、温度传感器的吊挂位置:距帮≦200mm,距顶≧300mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。(5)各传感器工作参数 ①甲烷传感器工作参数:工作面、上隅角报警浓度 ≥0.8%、断电浓度≥1.3%、复电浓度<0.8%,断电范围:当甲烷气体超限时控制切断工作面及回风流内的全部非本质安全型电气设备;工作面回风流报警浓度≥0.8%、断电浓度 ≥0.8%、复电浓度<0.8%,断电范围:当甲烷气体超限时控制切断工作面及回风流内的全部非本质安全型电气设备。 ②CO 传感器工作参数:报警浓度≥24ppm。 ③温度传感器工作参数:报警温度≥26 0C。 ④便携式氧气 O2 报警仪工作参数:报警浓度<18%。 3)管理规定和要求 (1)由监测中心按规定每7天使用标准气样和空气样对甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备进行1次调校,每7天对甲烷超限断电功能进行测试,每月对CO传感器进行1次调校。调试、校正工作定期进行,确保监测数据传输准确、可靠。如发现监测数据出现异常情况,立即汇报通风区、监测中心值 班领导及矿调度室,由通风区及监测中心分析原因,制定措施进行处理。 (2)设置的各类传感器采用挂牌管理,内容包括监测地点、传感 器类

15

采煤工作面 防灭火安全技术措施