行,保温材料为橡塑材料应符合设计要求,保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。 10 保温 1、保温材料应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构;柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水,化学性能稳定,粘接、热合、分切等加工性能尤为优良,要提交完整的保温材料产品技术说明书资料、产品质量合格证书。 2、保温材料适用温度-40~105℃;密度80~120Kg/m3;;导热系数:< 0.039W/m.℃;湿阻因子:≥4500。 3、保温施工应符合GB50243-2002施工验收规范及现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。符合本工程给排水图纸设计要求。 供电系统1、供电系统设置配电箱,供给水泵用11 和控制系电;系统中有热继电保护和过电流保统 护; 7、管路保温在水压试验合格后进行,保温材料为橡塑材料应符合设计要求,保温符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。 我司使用一级品EPS管壳式保温材料,表观密度 7-30(kg/m3), 导热系数 0.038(W/(m.K)) ,最高使用温度-4 ~1105(℃) 产品密度每立方分米体积内含有600万个密闭气泡,内含空气体积为98%以上,是当前最轻的发泡材料。表面密度 kg/m3 ≥15.0 15~40 压缩强度(10%变形) kpa ≥60 85~250; 导热系数 w/m.k ≤0.0329~0.036; 70°c48\后尺寸变化率≤5 % 长·宽·高满足 0.9,0.2,0.1; 水蒸汽透湿系数 ng/pa·m·s 4~6 ;3~4.5 吸 水 率 %(v/v) 2~6 1.5~4 ;熔结性断裂弯曲负荷 N ≥15 23~70 熔结性弯曲变形 mm ≥20 20~24 氧指数不≥30% ,31~33 。保温施工符合GB50243-2002施工验收规范及现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。符合本工程给排水图纸设计要求。 1、供电系统设置配电箱,供给水泵用电;系统中有热继电保护和过电流满足 保护; 第 11 页 共 13 页

2、供电系统应当确保各台水泵能根据太阳能系统的操作要求,控制水泵启动,运转或停止。 3、热水系统中所使用的电器设备应有过电流保护、接地和断电等安全措施。 4、传感器的接线应牢固可靠,接触良好。接线盒与套管之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理,两端应做防水处理。 5、所有电气设备和电气设备相连接的金属部件应做接地处理。 6、施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的要求。 7、能实现以下控制功能: (1) 按既定流程全自动运行,无需人工值守; (2) 流程分为进补冷水、太阳能制热水、辅助电加热管加热、供回水,并可按季度、月份、星期任意修改参数; (3) 应根据太阳能系统的操作要求,采用PLC控制各台水泵的启停、控制电磁阀的开关、控制辅助电加热系统启停; (4) 水泵须轮换工作。当设备工作中出现故障时,故障设备停止工作,延时并系统自动尝试恢复运行状态,2、供电系统确保各台水泵能根据太阳能系统的操作要求,控制水泵启动,运转或停止。 3、热水系统中所使用的电器设备有过电流保护、接地和断电等安全措施。 4、传感器的接线应牢固可靠,接触良好。接线盒与处理套管之间的传感器屏蔽线应做二次防护,两端做防水处理。 5、所有电气设备和电气设备相连接的金属部件都做接地处理。 6、施工符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的要求。 7、我司控制系统能实现以下控制功能: (1) 按既定流程全自动运行,无需人工值守; (2) 流程分为进补冷水、太阳能制热水、辅助电加热管加热、供回水,并可按季度、月份、星期任意修改参数; (3) 根据太阳能系统的操作要求,采用PLC控制各台水泵的启停、控制电磁阀的开关、控制辅助电加热系统启停; 第 12 页 共 13 页

仍然出现故障时,故障设备停止工作, (4) 水泵须轮换工作。当设备工作(5) 应以太阳能加热优先满足系统中出现故障时,故障设备停止工作,热水需求,太阳能系统热能不足时,延时并系统自动尝试恢复运行状态,电加热设备才启动运行; 仍然出现故障时,故障设备停止工(6) 系统带有液位保护功能,避免作, 系统在缺水的情况下运行; (5) 以太阳能加热优先满足系统热(7) 每套设备应有自动和手动两种水需求,太阳能系统热能不足时,空控制方式; 气能热泵设备才启动运行; (8) 应有观察故障的显示,带触摸(6) 系统带有液位保护功能,避免屏,并对各类故障进行自检、报警功系统在缺水的情况下运行; 能。对可恢复的故障应能自动或手动(7) 每套设备有自动和手动两种控消警,恢复正常运行; 制方式; (9) 电器设备应有过载、短路、过(8) 应有观察故障的显示,带触摸压、缺相、欠压、过热等故障的保护屏,并对各类故障进行自检、报警功功能以及接地等安全措施; 能。对可恢复的故障应能自动或手动(10)配电箱及控制箱应符合国家有消警,恢复正常运行; 关规范。 (9) 电器设备有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等故障的保护功能以及接地等安全措施; (10)配电箱及控制箱符合国家有关规范。 第 13 页 共 13 页

9、技术规格偏离表 - 图文

行,保温材料为橡塑材料应符合设计要求,保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185的要求。10保温1、保温材料应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构;柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水,化学性能稳定,粘接、热合、分切等加工性能尤为优良,要提交完整的保温材料产品技术说明书资料、产品质量合格证书。2、保温材料适用温度-40~105℃;密度80~
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
52eyf83q5b9uewv2soek
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享