13、为方便操作,要求机组能由线控器操作控制,只需通过线控器就可设定出水温度,补水量,查询机组参数,显示水位高度。线控器都为弱电操作;安全可靠;且机组与机组之间最远距离能达到1200m;要求机组具有故障、保护自检功能,并且相应代码通过可视控制器显示; 13、为方便操作,机组能由线控器操作控制,只需通过线控器就可设定出水温度,补水量,查询机组参数,显示水位高度。线控器都为弱电操作安满足 全可靠;且机组与机组之间能达到1200m;机组具有故障、保护自检功能,并且相应代码通过可视控制器显示; 14、要求机组内设有高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关、水温超高温保护、防溢流保护(家用机)等多重安全保护; 14、机组内设有高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水满足 流开关、水温超高温保护、防溢流保护(家用机)等多重安全保护; 5 1、太阳能集热器用钢结构支架固定,基座及预埋件应按设计要求安装在主体结构上,位置准确,与主体固定牢靠。钢基座及预埋件安装前应涂防腐涂料。 2、现场施工的基座完工后应做防水处热泵机组理,采用预制支架基座应摆放平稳整基础 齐,不得破坏防水层 3、太阳能集热器支架应与屋顶预埋件牢固连接,并且与建筑物的接地系统可靠连接,有防雷措施。能抵抗十二级台风。抗震设防烈度7度。 4、钢结构支架焊接完毕,应做防腐蚀1、太阳能集热器用钢结构支架固定,基座及预埋件应按设计要求安装在主体结构上,位置准确,与主体固定牢靠。钢基座及预埋件安装前涂防腐涂料。 2、现场施工的基座完工后做防水处理,采用预制支架基座应摆放平稳整满足 齐,不破坏防水层 3、太阳能集热器支架应与屋顶预埋件牢固连接,并且与建筑物的接地系统可靠连接,有防雷措施。能抵抗十二级台风。抗震设防烈度7度。 4、钢结构支架焊接完毕,做两重防第 6 页 共 13 页

处理刷漆防锈。 5、钢结构支架焊接应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求,基座支架防水防腐应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224。 ★1、水泵要选用不锈钢水泵。不锈钢材质不低于国际oCr18Ni9不锈钢的标准; 2、应带配电屏(箱),每台泵应有单独的配电回路,配电开关应采用原装优质断路器; 3、水泵的启动或停止由液位控制器或太阳能循温差控制器控制,控制系统由中标人环水泵 负责供应、安装和调试;水泵露天安装,应当有遮雨措施; 4、水泵应采取减振和隔声措施; 5、水泵周围应留有检修空间,并做好接地保护; 6、产品应为省级以上名牌产品,或省级以上著名商标、或国际知名品牌。 产品技术要求: 1) 阀门选型、压力等级应符合国家有热泵循环关规范及设计要求。 泵 2) 符合现行的国家或行业的生产技术标准。 3) 一般情况下,水管口径<50毫米,6 7 腐蚀处理刷漆防锈。 5、钢结构支架焊接符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求,基座支架防水防腐应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224。 1、水泵使用不锈钢水泵。不锈钢材质不低于国际oCr18Ni9不锈钢的标准; 2、应带配电屏(箱),每台泵有单独的配电回路,配电开关采用原装优质断路器; 3、水泵的启动或停止由液位控制器或温差控制器控制,控制系统由我司满足 负责供应、安装和调试;水泵露天安装,有遮雨措施; 4、水泵应采取减振和隔声措施; 5、水泵周围留有检修空间,并做好接地保护; 6、产品为省级以上名牌产品,或省级以上著名商标、或国际知名品牌。 产品技术要求: 1)阀门选型、压力等级符合国家有关规范及设计要求。 满足 2)符合现行的国家或行业的生产技术标准。 3)水管口径<50毫米,采用铜闸第 7 页 共 13 页

采用铜闸阀;水管口径≥50毫米的采用软密封蝶阀或明杆弹性座封闸阀(按图纸要求)。 4) 软密封蝶阀材质及型式要求: ①阀体、蝶板、阀盖采用球墨铸铁。 ②阀杆采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ④DNl00以下采用手柄式,≥DNl00采用涡轮式。 5) 明杆弹性座封闸阀材质要求: ①阀体、阀盖采用采用球墨铸铁,闸阀阀板整体包胶,采用球墨铸铁包丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ②阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金,其硬度和强度均大于阀杆。螺栓采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 6) 阀门防腐要求:采用无毒环氧树脂粉体整体烤漆。 7) 对阀门标牌的要求 阀门厂应给每个阀门一个固定的编号,其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容应固定在阀体上。 在质保期内发生质量问题,投标人须在6小时内赶到现场解决问题,并协助使用单位查找原因。 阀;水管口径≥50毫米的采用软密封蝶阀或明杆弹性座封闸阀(按图纸要求)。 4)软密封蝶阀材质及型式要求: ①阀体、蝶板、阀盖采用球墨铸铁。 ②阀杆采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ④DNl00以下采用手柄式,≥DNl00采用涡轮式。 5)明杆弹性座封闸阀材质要求: ①阀体、阀盖采用采用球墨铸铁,闸阀阀板整体包胶,采用球墨铸铁包丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ②阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金,其硬度和强度均大于阀杆。螺栓采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 6)阀门防腐要求:采用无毒环氧树脂粉体整体烤漆。 7)对阀门标牌的要求 阀门厂应给每个阀门一个固定的编号,其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容应固定在阀体上。在质保期内发生质量问题,我司在6小时内赶到现场第 8 页 共 13 页

8 产品技术要求: 1)阀门选型、压力等级应符合国家有关规范及设计要求。 2)符合现行的国家或行业的生产技术标准。 3)一般情况下,水管口径<50毫米,采用铜闸阀;水管口径≥50毫米的采用软密封蝶阀或明杆弹性座封闸阀(按图纸要求)。 4)软密封蝶阀材质及型式要求: ①阀体、蝶板、阀盖采用采用球墨铸铁。 ②阀杆采用不锈钢材料。 进冷水电③密封材料采用丁晴橡胶或三元动阀 乙丙橡胶。 ④DNl00以下采用手柄式,≥DNl00采用涡轮式。 5)明杆弹性座封闸阀材质要求: ①阀体、阀盖采用采用球墨铸铁,闸阀阀板整体包胶,采用球墨铸铁包丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ②阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金,其硬度和强度均大于阀杆。螺栓采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 6)阀门防腐要求:采用无毒环氧树脂粉体整体烤漆。 解决问题,并协助使用单位查找原因。 产品技术要求: 1)阀门选型、压力等级应符合国家有关规范及设计要求。 2)符合现行的国家或行业的生产技术标准。 3)水管口径<50毫米,采用铜闸阀;水管口径≥50毫米的采用软密封蝶阀或明杆弹性座封闸阀(按图纸要求)。 4)软密封蝶阀材质及型式要求: ①阀体、蝶板、阀盖采用采用球墨铸铁。 ②阀杆采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三满足 元乙丙橡胶。 ④DNl00以下采用手柄式,≥DNl00采用涡轮式。 5)明杆弹性座封闸阀材质要求: ①阀体、阀盖采用采用球墨铸铁,闸阀阀板整体包胶,采用球墨铸铁包丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ②阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金,其硬度和强度均大于阀杆。螺栓采用不锈钢材料。 ③密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 第 9 页 共 13 页

7)对阀门标牌的要求 阀门厂应给每个阀门一个固定的编号,其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容应固定在阀体上。 在质保期内发生质量问题,投标人须在6小时内赶到现场解决问题,并协助使用单位查找原因。 9 管道 1、太阳能热水系统的管道采用国产优质不锈钢管,阀门采用铜质阀门,管件选用进口配件,焊接连接: 2、不锈钢管及管件选用必须符合美标标准ASTM B88-1996,采用M系列管材。 3、需保温的不锈钢管采用难燃的橡塑制品保温。不锈钢管与支吊架间应有经防腐处理的木块垫层,其厚度不小于保温层厚度。 4、水泵、电磁阀、阀门的安装方向应正确,不得反装,并应便于维修更换。 5、管路安装应符合现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的相关要求,安装位置布置合理,检修空间通道符合要求。 6、管路和设备应做水压试验,非承压管路和设备应做灌水试验,试验方法应符合设计要求。 7、管路保温应在水压试验合格后进6)阀门防腐要求:采用无毒环氧树脂粉体整体烤漆。 7)对阀门标牌的要求 阀门厂应给每个阀门一个固定的编号,其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容应固定在阀体上。在质保期内发生质量问题,我司在6小时内赶到现场解决问题,并协助使用单位查找原因。 1、太阳能热水系统的管道采用国产优质不锈钢管,阀门采用铜质阀门,管件选用进口配件,焊接连接: 2、不锈钢管及管件选用符合美标标准ASTM B88-1996,采用M系列管材。 3、保温的不锈钢管采用难燃的橡塑制品保温。不锈钢管与支吊架间应有经防腐处理的木块垫层,其厚度不小于保温层厚度。 满足 4、水泵、电磁阀、阀门的安装方向应正确,便于维修更换。 5、管路安装应符合现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的相关要求,安装位置布置合理,检修空间通道符合要求。 6、管路和设备应做水压试验,非承压管路和设备做灌水试验,试验方法符合设计要求。 第 10 页 共 13 页