技术支持文档 变频驱动技术 使用安川H1000变频器面板点动控制电机运行
首先应保证系统供电正常,线路连接符合规范、变频器说明书和图纸要求,在此前提下进行以下工作。
第1步,根据电气原理图检查变频器与电机的接线、电机制动器的接线。并保证接线正确、完好,所用线缆符合要求。尤其是电机、制动器、风扇“三合一”类型的电机。
第2步,对电机检查时应测量电机相间电阻,电机各相对地绝缘。发现异常时应终止后续流程,查找原因并向相关负责人汇报。
第3步,检查制动电阻的阻值,保证变频器与电阻接线正确、完好。发现异常时应终止后续流程,查找原因并向相关负责人汇报。
第4步,检查供电电源和供电线路是否符合电气系统的设计要求,确认电压在正常范围,电源功率满足运行需要。不满足条件的情况下,禁止对系统上电,并向供电方提出整改要求。
第5步,满足第四步要求的情况下,对变频器和电机制动控制回路供电,并测试能否有效控制总电源通断,以免在危险状态下无法断电造成事故。
第6步,检查电机制动的电气控制是否有效,通常电机制动器由接触器控制供电,可以通过对该接触器进行强制通断进行测试。如果无法使用电信号控制制动器,则根据实际情况,在确保安全的前提下,选择手动打开制动器。
第7步,保证电机运行时,制动器是打开的。打开制动器的方法参考第六步。 第8步,给变频器通电,进入操作器控制步骤,本例操作中涉及到的按钮及指示灯主要有:按钮1(F1、F2)、按钮9(LO/RE)、指示灯11(在按钮9的左上角)。下图是面板图例。
版本号:20130710
第1页 共3页
技术支持文档 变频驱动技术 第9步,启动后操作器状态,操作器显示屏右下角处显示RSEQ、LREF、FWD/REV
第10步,按LO/RE按钮(按钮9),该按钮左上角的指示灯11变成绿色。操作器显示屏右下角处显示LSEQ、LREF、FWD/REV,意思是操作器控制。
版本号:20130710
第2页 共3页
技术支持文档 变频驱动技术 第11步,控制变频器输出和选择电机转向。
在下图屏幕中,F1按钮上方显示“JOG”,意思是“点动”。当按下F1时,变频器向电机输出电力驱动,松开F1时变频器停止向电机输出。
F2按钮上方显示“FWD/REV”。意思是F2用来选择驱动的转向。
“JOG”,和“FWD/REV”中间显示“FWD”,表示当前转向为“FWD”。 当操作人员再次按下F2时,此处的“FWD”会变成“REV”,重复按下F2,驱动的转向就会重复切换。
第12步,多个电机共同驱动同一机构时,需要预先判断电机运行方向是否一致。应对相序进行检测、调整后再上电运行。
第13步,操作时应注意安全,不可求大求快,控制好运行频率。在开始时应点动运行,发现问题及时纠正。
版本号:20130710
第3页 共3页
20130827使用安川H1000变频器面板点动控制电机运行