好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

AQ3035-2010危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

算机系统;

f) 打印应支持报表、曲线图、柱状图、状态图、模拟图(带当前显示参数)和平面布置图等图表格式。

4.7.9 人机对话

系统应具有人机对话功能,除键盘、鼠标和按钮等输入装置和显示器等输出装置外,提供图形化和可视化界面,方便系统管理、设置、功能调用和命令及文本输入等。 4.7.10 信息发布

系统应具有信息发布的功能。通过传输接口,将允许外部访问的信息进行发布,实现监控预警系统与企业管理系统及重大危险源各级政府监管网络的连接;遵循国内外主流工业网络标准的通讯协议、数据编码或接口规范,完成数据上报或部分界面和功能的授权共享,实现政府和企业对现场工况及视频的实时监管与监控,服务于重大事故预防及应急救援。并应采用防火墙等技术手段确保数据及系统安全。

4.7.11 系统管理与设置

系统应具有管理与设置的功能。包括:

a) 系统参数设置应支持个别或成批修改;

b) 报警设置,应支持多种报警条件的设置。每个模拟量点应有两种以上报警级别,每一种有各自的优先级。任一开关量点的状态均可报警,每一状态应有一个单独的优先级。应支持不同报警级别的分级处置,包括报警地点和报警方式的设定以及数据上报等;

c) 应支持根据时间段设定不同参数值,在不同层次上优化系统设置。 4.7.12 设备管理

系统应具有设备管理功能,建立系统所属监控设备的电子化档案,并可查询、添加、修改和统计相关信息,包括设备名称、唯一编号、型号、主要技术指标、产地、生产厂家、安装地址、开始运行时间、累计运行时间、开关次数(永久性记录)维护、维修、更换记录等。 4.7.13 日志

系统应具有日志管理的功能。系统日志将运行系统的状态信息和通信信息统一管理起来,用户可以通过日志来了解系统的运行情况。 4.7.14 安全管理

系统应提供可设置的安全级,控制级和区域设定,限制用户对系统功能模块、设备和系统资源的访问,通过权限管理确保系统安全。包括:

a) 系统应实现对每个操作员和每台现场监控器的设置;

b) 系统应有不少于5个的安全访问级别用来限制操作员对监控计算机功能模块的访问; c) 系统应有多个控制级,用来限制操作员对各台设备的控制;

d) 系统应有设备区域设定,用来将操作员对系统资源的访问限制在指派给他们的区域; e) 如系统内存在安全相关系统,应遵循功能安全相关的国际和国内标准保证其安全。 4.7.15 可靠性保障 4.7.15.1 自诊断

系统宜具有自诊断功能:

a) 当组成系统的设备和装置以及传输电缆线等出现故障时,系统可以自动识别,报警并记录故障设备和时间等相关信息;

b) 系统在通电开始工作时,应首先进行自检,自检正常后应指示工作正常,如有故障则应指示故障信息。

4.7.15.2 双机备份

系统监控计算机宜设置双机互为备份,当工作设备发生故障时,通过手动或自动双机切换功能,备份设备投入工作。

4.7.15.3 备用电源

系统宜配备备用电源及自动切换装置。当电网停电后,可保持对重要设备和监控参数继续进行实时监控。推荐采用带隔离的在线式UPS供电。 4.7.15.4 数据备份

系统应具有数据备份功能。 4.7.15.5 防雷和防静电

系统防雷功能根据当地雷曝日的情况确定,必要时具有防静电功能。 4.7.15.6 软件自监视和容错

系统应具有软件自监视功能和软件容错功能。 4.7.16 其他

4.7.16.1 系统应具有网络通信功能,支持不同网络和设备间的数据访问和交换。 4.7.16.2 系统应通过算法及控制方法模块支持专业应用。

4.7.16.3 系统应具有多任务功能,能周期地循环运行而不中断。 4.7.16.4 系统应有时间校准功能,系统的时钟误差应≤5秒/24小时。存在多个子系统及远程设备时,宜使用全球时钟同步设备统一时钟。

4.7.16.5 系统应具有数据及软硬件系统恢复的功能。 4.8 软件设计与开发 4.8.1 主菜单

软件主菜单应始终在界面显示或驻留,包括:

a) 系统管理:用户管理、权限管理、参数设置和其他;

b) 实时监控:各子系统监控如各生产单元、子系统以及罐区或库房等;

c) 列表显示:模拟量、开关量、报警信息、设备故障、操作记录和系统日志等;

d) 图形显示:实时曲线图、历史曲线、状态图、柱状图、模拟图或系统平面布置图等; e) 编辑:当前列表、曲线、模拟图或其他;

f) 查询统计:报警信息、模拟量、开关量、设备故障、操作记录和系统日志等; g) 报警管理:报警条件设置等;

h) 数据分析:系统运行状态分析、报警分析和故障分析等; i) 控制:控制逻辑、操作及其他等;

j) 报表:设置、模拟量、开关量、报警信息、设备故障、操作记录和系统日志等; k) 打印:打印设置和打印输出等;

l) 帮助:系统设置、编辑、控制、列表和图形显示、查询和统计以及报表和打印等。 4.8.2 用户与权限管理

软件应具有用户与权限管理功能:

a) 系统用户信息包括姓名、登录名、密码、单位和角色等,应提供管理界面授权用户可以对相关记录进行添加、删除和修改;

b) 软件应实现多级权限管理。建立各用户对系统模块、设备和数据库记录的操作权限表,提供操作界面允许对各权限表进行修改维护;

c) 软件应提供密码设置功能。操作员应通过密码校验方可进行相关操作,并记录操作人、时间和相关操作记录等。 4.8.3 列表显示

4.8.3.1 模拟量的显示内容包括:①地点;②名称;③监控对象或区域;④监测值;⑤最大值;⑥最小值;⑦平均值及相关信息;⑧报警级别及限值;⑨超限报警及报警时间等;⑩传感器工作状态。 4.8.3.2 模拟量累计值的显示内容包括:①地点;②名称;③监控对象或区域;④监测累计量值;⑤累计时间段;⑥报警级别及限值;⑦超限报警及报警时间等。

4.8.3.3 开关量的显示内容包括:①地点;②名称;③监控对象;④当前状态起始时刻;⑤状态;⑥开停次数;⑦报警及报警解除的时间和状态等;⑧传感器工作状态。

4.8.3.4 报警信息的显示内容包括:①地点;②名称;③监控对象或区域;④监测值或状态;⑤报警时间;⑥报警条件,包括限值或状态等。

4.8.3.5 报警历史记录的显示内容包括:①地点;②名称;③监控对象或区域;④监测值或状态;⑤报警时间;⑥报警条件,包括限值或状态等;⑦报警原因及类型;⑧处置措施;⑨接警人和时间;⑩报警解除人和时间等。

4.8.3.6 故障信息的显示内容包括:①地点;②名称;③故障对象或区域;④故障描述;⑤故障时间等。

4.8.3.7 故障信息历史记录的显示内容包括:①地点;②名称;③故障对象或区域;④故障描述;⑤故障时间;⑥故障原因及类型;⑦排除措施;⑧接警人和时间;⑨故障排除人和时间等。 4.8.3.8 系统日志的显示内容包括:①类型;②时间;③来源;④内容等。

4.8.3.9 操作记录的显示内容包括:①时间;②操作人;③操作对象;④方式等。 4.8.4 图形显示

4.8.4.1 模拟量曲线显示:

a) 坐标的竖轴为监测值或统计值,横轴为时间; b) 各级报警限值用平行于横轴的红色虚线表示;

c) 实时监测值、最大值、最小值和平均值等用平行于横轴的不同颜色的实线表示;

d) 图形上方标明传感器的位置和所测物理量等信息,并在图中适当位置给出图例说明; e) 支持鼠标信息提示。 4.8.4.2 开关量状态图显示:

a) 用直线表示开关量状态随时间的变化;

b) 图形上方标明传感器的位置和所测物理量等信息; c) 支持鼠标信息提示。 4.8.4.3 开关量柱状图显示:

a) 坐标竖轴为开机效率状态,横轴为时间;

b) 图形上方标明传感器的位置和所测物理量等信息; c) 支持鼠标信息提示。 4.8.4.4 系统模拟图显示

在表明系统现场布局等情况的背景图上,显示监控对象、监控设备、线缆及其他设施等,标明相对位置、参数与运行状态等。将实时监测到的开关量状态用图样在相应位置模拟显示;将实时监测到的模拟量数值在相应位置显示;用红色图标标注报警点;点击设备、传感器或报警点等,可以提示相关信息或弹出选择菜单;支持通过鼠标完成漫游、分页和缩放等图形操作。 4.8.5 查询统计

a) 报警查询:根据报警时间、地点、参数和级别等情况进行复合检索; b) 监控信息查询:根据时间、地点和名称等进行复合检索;

c) 设备故障:根据地点、时间、类型和故障对象或区域等进行复合检索; d) 操作记录:根据时间、操作人、对象和方式等进行复合检索; e) 系统日志:根据时间、类型和来源等进行复合检索。 4.8.6 报表

按一定时间段输出的各类报表,除列表显示的内容外,还应包括表头、打印日期和时间、操作人员或单位等信息,模拟量、开关量、报警信息和设备故障的报表应包括给定时间内的累计次数和时间等统计信息。 4.8.7 快捷方式

通过设置的快捷键或常驻工具图标,在任何显示界面均可直接调用所选功能模块,包括参数的列表和图形显示、视频监控显示、系统与子系统模拟图显示、关键设备状态查看、报警信息显示及查询、系统和参数设置、帮助和打印等。 4.8.8 中文显示与打印

软件应支持汉字显示、汉字编辑、汉字提示和汉字打印功能。 4.9 技术指标与性能要求

4.9.1 模拟量输入传输处理误差

模拟量输入传输处理误差应不大于1.0%。 4.9.2 模拟量输出传输处理误差

模拟量输出传输处理误差应不大于1.0%。 4.9.3 最大巡检周期

最大巡检周期宜不大于30 s,并应满足监控要求。 4.9.4 控制执行时间

控制执行时间应不大于最大巡检周期,异地控制执行时间应不大于2倍的最大巡检周期,并应满足监控要求。 4.9.5 存储时间

无报警稳定运行期间,重要监测点的实时监控数据应保存7 d以上,否则应保存30 d以上。音视频信息应保存7 d以上。报警信息应保存1年以上。 4.9.6 画面响应时间

调出整幅画面85%的响应时间应不大于2 s,其余画面应不大于5 s。 4.9.7 误码率

误码率应不大于10-8。 4.9.8 系统余量

系统所能连接的监测器和执行器的数量,应留有至少20%的余量。 4.9.9 双机切换时间

从工作设备发生故障到备用设备投入正常工作的时间间隔应不大于5 min。 4.9.10 备用电源工作时间

在供电失败后,备用交直流电源应能保证系统连续监控时间不小于30 min,并应满足监控要求。 4.9.11 工作稳定性

系统应进行工作稳定性试验,通电试验时间不小于7 d。测试期间,系统性能应符合本标准以及各自企业产品标准的规定。 4.9.12 抗干扰性

a) 设备应能通过GB/T 17626.2 规定的3级(接触放电)静电放电抗扰度试验,其性能应符合各自企业产品标准的规定;

b) 系统应能通过GB/T 17626.3 规定的2级射频电磁场辐射抗扰度试验,其性能应符合各自企业产品标准的规定;

c) 系统应能通过GB/T 17626.4 规定的3级电快速瞬变脉冲群抗扰度试验,其性能应符合各自企业产品标准的规定;

d) 系统应能通过GB/T 17626.5 规定的3级浪涌(冲击)抗扰度试验,其性能应符合各自企业产品标准的规定。 4.9.13 可靠性

系统平均无故障工作时间(MTBF)应不小于5000 h,并应满足监控要求。 4.9.14 防爆性能

防爆型设备应符合相关国家标准的规定。

AQ3035-2010危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范

算机系统;f)打印应支持报表、曲线图、柱状图、状态图、模拟图(带当前显示参数)和平面布置图等图表格式。4.7.9人机对话系统应具有人机对话功能,除键盘、鼠标和按钮等输入装置和显示器等输出装置外,提供图形化和可视化界面,方便系统管理、设置、功能调用和命令及文本输入等。4.7.10信息发布系统应具有信息发布的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
526073j4gd1oirv32mbs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享