14、用试电笔在低压导线上测试,氖管不亮后就可用电工刀剥绝缘。(×)
15、剥线钳能剥任何一种导体的绝缘。(×)
16、电工钳主要用来刻断导线和连接导线时拧紧编辩。(√)
17、使用剥线钳应注意选大于线芯直径一级的刃口剥线,防止损伤芯线。(√)
18、使用克丝钳对要注意握钳的手有力要适当,若用力过猛,将会勒断芯线。(√)
19、螺钉旋具的刃口应与螺钉槽配合得当,不要凑合使用,心免损坏刃口或螺钉头部的槽口。(√)
20、一般螺钉旋具能用于带电作业。(×)
21、使用电烙铁时,不应随意放置在可燃物体上,使用完毕应待冷却后再放入工具箱内,以防止发生火灾。(√) 22、使用电烙铁时,应防止电源线搭在发热部位上,以免损伤导线绝缘层漏电。(√) 23、对于一般中小型铝绞线或钢芯铝绞线,不可用紧线器紧线。(×) 24、安全带是高处作业时预防高上坠落的安全用具。(√) 25、杆上作业时,要准确地上、下抛掷传送工具和物品。(×) 26、用验电笔验电,要先到带电体上检验一下验电笔是否正常。(√) 27、绝缘手套进地外观检查时如发现穿孔、漏气或损坏应停止使用。(√)
28、使用电钻应注意电源线和外壳接地线应用铜芯橡皮软电缆,外壳应可靠接地。(√)
29、使用电钻禁止操作人员戴纱线手套。(√)
30、使用冲击电钻要选用符合要求的钻头,基钻头应锋利,冲击时用用力一定要猛,不得使冲击电钻超负荷工作。(×)
31、在使用电锤钻孔时,要选择无暗配电线处,并应避开钢筋。(√) 32、使用喷灯时,在有火的地方加油,要防止喷射的火焰燃烧到易燃易爆物。(×)
初级工、中级工共用题
33、在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。(×)
34、自感电动势的方向总是与产生它的电流方向相反。(×)
35、一段电路的电压Uab=-10V,该电压实际上是a点电位高于b点电
31
位。(×)
36、正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量(×) 37、没有电压就没有电流,没有电流也就没有电压。(×) 38、如果把一个24V的电源正极接地,则负极的电位是-24V。(√) 39、电路中两点的电位分别是V1=10V、V2=-5V,则1点对2点的电压是15V。(√)
40、将一根条形磁铁截去一段仍为条形磁铁,它仍然具有两个磁极。(√) 41、电和磁之间有一定的内在联系,有电荷存在周围就有磁场。(×) 42、磁场是用磁力线来描述的,磁铁中的磁中的磁力线方向始终是从N极到S极。(×)
43、在电磁感应中,感应电流和感应电动势是同时存在的;没有感应电流,也就没有感应电动势。(×)
44、正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。(×)
45、有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则最大值也相同。(√)
46、电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定效值相同,则最大值也相同。(√)
47、视在功率就是有功功率加上无功功率。(×) 48、正弦交流电中的角频率就是交流电的频率。(×)
49、负载电功率为正值时表示负载吸收电能,此时电流与电压降的实际方向一致。(√)
50、人们常用“负载大小”来指负载电力功率大小,电压一定的情况下,负载大小是指通过负载的电流的大小。(√)
51、通过电阻上的电压增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增到原来2倍。(×)
52、加在电阻上的电压增大到原来的2倍,它所消耗的电功率也增到原来2倍。(×)
53、若干电阻串联时,其中阻值愈小的电阻,通过的电流也愈小。(×)
54、电阻并联时的等效电阻值比其中最小的电阻值还要小(√) 55、使用万用表欧姆档可以测量小于1欧姆的电阻。(×)
56、测量直流电流时,除将直流电流表与负载串联外,还应注意电流表的正端钮接到电路中的电位较高的点。(√) 57、仪表的准确度等级越高其误差越小。(√)
32
58、一般钳型电流表适用于低压电路的测量,被测电路的电压不能超过钳型电流表所规定的使用电压。(√)
59、无特殊附件的钳型电流表,严禁在高压电咱中直接使用。(√) 60、为了提高测量的准确性,被测导线应放在钳型电流表钳口中央。(√)
61、钳型电流表的铁芯不要靠近变压器笔电动机的外壳以用其他带电部分,以免受到外界磁场的影响。(√)
62、使用钳型电流表时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测表针时,要特别注意身体和头部与带电部分保持足够的安全距离。(×) 63、钳型电流表的钳口必须钳在有绝缘导层的导线上,同时要与基他带电部分保持足够的安全距离,防止发生相同短路事故。(√) 64、钳型电流表在测量中选择量程要先张开铁芯动臂,必须在铁芯闭合情况下更换电流档位。
65、使用成用表时,红色表笔应插入有“+”号的插孔,黑色表笔插入有“-”号的插孔,以避免测量时接反。(√) 66、万用表使用前,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可调整表盖上的机械零位调整器,使指针恢复至零位。(√)
67、测电压时,应把万用表串联接入电路。(×) 68、测电流时,应把万用表并联接入电咱。(×) 69、用万用表测直流电路时,应注意“+”“-”极性。(√)
70、用万用表测交直流2500V高电压时,应将红表笔插入专用的2500V插孔中。(√)
71、用万用表测量电阻前,应先调“零”。但调整时间要短,以减滗电池损耗。(√)
72、万用表如无法使指针调到零位时,则说明万用表内的电池电压太低,应更换新电池。(√)
73、用电压表测理负载电压时,要求表的内阻远远大于负载电阻。(√)
74、不可在设备带电情况下使用兆欧表测量绝缘电阻。(√)
75、万用表在接入电路进行测量前,需先检查转换开关是否在所测档位上。(√)
76、用万用表测量电阻时,不必将被测电阻与电源断开。(×) 77、万用表量程的选择,必须先将量程放到最低档,然后再转换到合适的档位。(×)
78、万用表必须带电转换量程,以免电弧损坏开关。(×)
33
79、不准用万用表欧姆档去直接测量微安表表头、检流计、标准电池电阻,以免损坏仪器。(√) 80、万用表使用后,应将转换开关旋至交流电压最低档或空档。(×) 81、万用表是一种比较精密的仪表,应谨慎使用,要注意防震、防潮和温。不用时应存放在干燥的地方。(√) 82、兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,进行一般测量,只要把被测绝缘电阻接在“L”和“E”之间即可。(√)
83、测量电缆的绝缘电阻时,需将屏蔽“G”术接到电缆的绝缘层上。(√)
84、测量绝缘时,应先将被侧设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面。(√)
85、测量绝缘前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“∞”位;开路时看指针是否指到“0”位。(×)
86、兆欧表测量摇动时要忽快忽慢,否则会影响测量精度。(×) 87、测量绝缘时,若被测物短路,表针摆到“0”位时,应立即停止摇动,以避免烧坏兆欧表。(√)
88、对于电容量大的设备,在测量完毕后,就不必将被测设备对地进行放电了。(×)
89、禁止用兆欧表摇测带电设备。(√) 90、用兆欧表摇测带电设备时,带电设备的电压不能高于500V。(×) 91、双回路线路或双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘另阻。(√)
92、雷电时,要用兆欧表在停电的高压线路上测量绝缘电阻(×) 93、严禁在有人工作的线路上进行绝缘测量工作。(√)
94、在兆欧表没有停止转动或被测设笔墨没有放电之前,切勿用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱。(√)
95、使用兆欧表摇测设备绝缘时,应由两人操作。(√) 96、摇测绝缘用的导线应使用绝缘线,两根引线最好绞在一起。(×) 97、测电容器、电力电缆、大容量变压器用电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表。(√) 98、锥型杆必须装设拉线。(×)
99、采用锥型电杆的直线杆必须装设卡盘。(×) 100、连接金具是用来连接导线的。(√) 101、BLV型表示塑料绝缘铝导线。(√)
34
102、导线载面积折大小是决定导线通过最大允计电流的重要因素。(√)
103、导线截面越小,发生在线路中的电压损失和功率损失就越小。(×)
104、陶瓷横担主要用于农村6kV~35kV电压等级的输送容量较小、导线截面积在120mm2用以下的线路中。(×) 105、瓷拉棒绝缘子主要用于配电线路的耐张,转角承力杆塔上,替代了悬式绝缘子串。(√)
106、接线的经济夹角是30。。(×) 107、拉线棒圆钢一定要经过镀锌处理。(√)
108、单人巡线时,可以攀登杆塔,但必须与带电部分保持足够的安全距离。(×)
109、拉线盘只有混凝土拉线盘。(×)
110、必须对所有线路、断路器和隔离开关进行命名和编号。(√) 111、配电线路上配用的开关类设备,可以随线路名称命名。(√) 112、对于多电源的配电线路,可以从线中两端向中间按照顺序逐杆编号。(×)
113、分支线路应以分支处以处第一基杆开始,直到分支终端为止进行编号。(√)
114、线路巡视的形式只有正常巡视、故障巡视、登杆检查三种。(×) 115、特殊巡视主要是在节日以用及气候骤变,如导线覆冰、大雾、台风、暴风雨等特殊气象情况以及河水泛滥、山洪爆发、地震等自然灾害发生时进行。(√)
116、巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任。特殊情况新参加工人员也可一人单独巡线。(×)
117、带有杠杆操作机构和灭弧罩的刀开关,可有来切断不大于额定电流的负荷电流。(√) 118、接触器是利用机械机构及弹簧等构成的一种低压发热电器。(×) 119、接触器不仅能接通和断开电路,而且还能远距离控制、联锁控制,还具有低压释放功能,因此,在电气控制系统中应用十分广泛。(√)
120、接触器的控制对象只是电动机。(×)
121、开启示负荷刀开关的迷人丝只有在过负荷时熔断,而短路故障时不熔断。(×)
122、HK型开启式负荷开关,常用做照明电源开关,也可用于15kW
35