121、插接钢丝绳套的绳套长度L为(A)d(d为钢丝绳直径) A、(13~24) B、(20~24) C、(34~25) D、(45~48)
122、在编插钢丝绳套时,除了要按规定的尺寸要求外,个股插接的穿插次数不得少于(C)次。
A、2 B、3 C、4 D、5
123、在编插钢丝绳套时,为了防止每股钢丝绳松散,应用(B)将各股钢丝绳头缠饶。
A、黄蜡带 B、黑胶布 C、铝绑线 D、铁绑线
124、架空低压配电线路的导线在绝缘子上的固定,普遍采用(C) A、金具连接 B、螺栓压紧 C、绑线缠绕 D、线夹连接
125、绑扎导线用铜线的直径应在(D)mm范围内。使用前应做退火处理
A、2.6~3 B、3~3.3 C、3.3~3.6 D、2.2~2.6
126、绑扎导线用铜绑线的直径应在(D)mm范围内。使用前应做退火处理
A、2.6~3 B、3~3.3 C、3.3~36 D、2.2~2.6 127、在绑扎铝导线时,应在导线与绝缘子接触处缠绕(A) A、铝包带 B、黑胶布 C、绝缘胶布 D、黄蜡带
128、在绑扎铝导线中,铝包带应超出绑扎部分或金具外(B)mm A、10 B、30 C、40 D、50
129、对于45°拉线长度可按地面杆高的(C)倍来计算,并加上回头缠绕长度。
A、2 B、1.828 C、1.414 D、1.114
130、导线穿越楼板时,应将导线穿入钢管或塑料管内保护,保护管上端口距地面不应小于(B)m,下端到楼板下出口为止。
A、1 B、2 C、2.5 D、3
131、瓷夹板(瓷卡)敷设合于导线截面在(D)2以下的室内照明线路
A、2.5 B、4 C、6 D、10
132、瓷鼓配线适合于导线截面在(A)mm2以下的室内照明线路 A、25 B、16 C、10 D、6
133、瓷鼓配线的敷设要求,导线距地高度一般不低于(B)m A、3 B、2.3 C、2 D、1
134、瓷瓶配线线路一般均为水平敷设,导线距地高度不应低于(C)m
11
A、1.7~2 B、2~2.5 C、2.7~3 D、4
135、瓷瓶线线路导线必须用绑线牢固地绑在瓷瓶上,中间瓷瓶均用(A)
A、顶绑法 B、侧绑法 C、回绑法 D、花绑法
136、瓷瓶配线线路导线必须用绑线牢固地绑在瓷瓶上,转角瓷瓶均用(B)
A、顶绑法 B、侧绑法 C、回绑法 D、花绑法
137、瓷瓶配线线路导线必须用绑线牢固地绑在瓷瓶上,终端瓷瓶用(C)
A、顶绑法 B、侧绑法 C、回绑法 D、花绑法 138、槽板配线适合于导线截面(B)㎜2以下的室内照明线路 A、25 B、4 C、6 D、10
139、钢管配线时钢管弯曲处的弯曲半径弥补得小于该直径的(C)倍。
A、3 B、5 C、6 D、10 140、护套线在同一墙面上转弯时,弯曲半径不应小护套线宽度的(C)倍
A、1~2 B、2~3 C、3~4 D、4~5 141、照明线截面选择,应满足(A)和机械强度的要求
A、允许载流量 B、电压降低 C、平均电流 D、经济电流 142、一般车间,办公室、商店和住房等处所使用的电灯,离地距离不应低于(C)m。
A、1.5 B、1.8 C、2 D、2.5 143、住宅采用安全插座时安装高度可为(A)m
A、0.3 B、1.5 C、1.8 D、2
144、单相三孔插座安装时,必须把接地孔眼(大孔)装在(A) A、上方 B、下方 C、左方 D、右方
145、常用的管柄弯管器,适用于弯直径(D)㎜以下小批量的管子 A、30 B、20 C、10 D、50
146、用管螺纹板套丝,与接线盒、配电箱连接处的套丝长度,不宜小于管外径的(B)倍
A、0.5 B、1.5 C、2.5 D、3.5
中、高级工共用题
12
148、涡流是一种(A)现象
A、电磁感应 B、电热流效应 C、化学效应 D、流化学效应 149、电阻和电感串联的交流电路中,用(C)表示电阻、感抗及阻抗之间的关系
A、电压三角形 B、功率三角形 C、阻抗三角形 D、电流三角形 150、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(A)
A、中性点 B、参考点 C、零电位点 D、接地点
151、电阻和电感串联的单相交流电路中的无功率计算公式是(C) A、P=UI B、P=UIcos∮ C、Q=UIsin∮ D、P= Ssin∮ 152、电阻和电容串联的单相交流电路中的有功功率计算公式是(B) A、P=UI B、P=UIcos∮ C、Q=UIsin∮ D、P= Ssin∮ 153、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗X1=50 Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗X1为(A)Ω 。
A、150 B、250 C、10 D、60
154、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗X1=50Ω,若改接
到f=10Hz的电源时,则感抗X1为(C)Ω 。 A、150 B、250 C、10 D、60
155、一电容接到f=50Hz的交流电路中,容XC=240Ω 若改接到f=150
Hz的电源电路中,则容抗XC为(A)Ω。 A、80 B、120 C、160 D、720 156、一电容接到f=50Hz的交流电路中,容XC=240Ω 若改接到f=25Hz
的电源电路中,则容抗XC为(D)Ω。 A、80 B、120 C、160 D、720
157、无论三相电路是Y接或△接,当三相电路对称时,其总有功功率为(C)
A、P=3UIcos∮ B、 P= PU+PV+PW C、P= UIcos∮ C、P= UIcos∮
158、无论三相电路是Y接或△接,也无论对称与否,其总有功功率为(B)
A、P=3UIcos∮ B、 P=PU+PV+PW C、P= UIcos∮ D、P=UIcos∮
159、纯感应电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于电压相位为(A)
A、π/2 B、π/3 C、π/2f D、π/3f 160、纯电感应电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于电压
13
相位为(C)
A、60° B、30° C、90° D、180° 161、纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于电压相位为(A)
A、π/2 B、π/3 C、π/2f D、π/3f
162、纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于电压相位为(C) A、60° B、30° C、90° D、180° 163、三相电动势的相序为U-V-W,称为(B)
A、负序 B、正序 C、零序 D、反序 164、变电所三相母按相应分别涂以(B)色
A、红、黄、绿 B、黄、绿、红 C、绿、黄、红 D、绿、黄、红
165、两耐张杆之间的间距一般为(B)m
A、500 B、1000 C、1500 D、2000 166、高压杆两杆之间的间距一般为(B)m
A、30~50 B、50~100 C、80~100 D、30~100 167、跌落式熔断器主要用于架空配电线路的纸线、用户进口处,也用作配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为(D)。
A、过载或接地保护 B、接地或短路保护 C、过载或低电压保护 D、过载或短路保护
168、架空配电线路装设重合式熔断器的目的是提高被保护设备的(B),防止被保护线路设备因瞬时故障而停电。 A、过载能力 B、供电可靠性 C、供电电压 D、负荷电流
169、跌落式熔断器的额定电流必须(A)熔丝元件的额定电流 A、大于或等于 B、小于或等于 C、小于 D、大于 170、当柱上电力电容器容量在30KVar及以下时,配电变压器依次侧熔丝元件按变压器额定电流的(B)倍选择。 A、1~1.3 B、1.5~2 C、2~3 D、3~4
171、当配电变压器容量在30KVA以上时,配电变压器一次侧熔丝元件按变压器额定电流的(B)倍选择。
A、1~1.3 B、1.5~2 C、2~3 D、3~4
172、当配变电压器容量在30KVA以上时,配电变压器第一次侧熔丝元件按变压器额定电流的(B)倍选择。
A、1~1.3 B、1.5~2 C、2~3 D、3~4
14
173、10KV用户进口处,熔丝元件按用户最大负荷电流的(D)倍选择
A、1~1.3 B、1.5~2 C、2~3 D、1.5 174、柱上断路器是一种担负(C)任务的开关设备
A、控制 B、保护 C、控制和保护 D、过负荷 175、DW5-10G表示的是(A)开关
A、柱上多油式 B、柱上真空式 C、柱上六氟化硫式 D、柱上负荷闸刀
176、ZW-10表示的是(B)开关
A、柱上多油式 B、柱上真空式 C、柱上六氟化硫式 D、柱上负荷闸刀
177、LW11-10表示的是(C)开关
A、柱上多油式 B、柱上真空式 C、柱上六氟化硫式 D、柱上负荷闸刀
178、FE7-10表示的是(C)开关
A、柱上多油式 B、柱上真空式 C、柱上六氟化硫式 D、柱上负荷闸刀
179、柱上SF6断路器的开断能力约是多油式断路器的(D)倍 A、1~1.3 B、1.5~2 C、2~3 D、2~4 180、变压器油主要起(A)作用
A、冷却和绝缘 B、消弧 C、润滑 D、支撑 181、变压器温度升高,绝缘电阻值(B)
A、升高 B、降低 C、不变 D、成比例增大
182、电源频率增加一倍,变压器绕组感应电动势也(A)
A、增加一倍 B、比变 C、减小一半 D、略有增加
183、互感器的二次组必须一端接地,其目的是(B)
A、防雷 B、保护人身和设备安全 C、连接牢固的、防盗
184、绝缘套管表面的空气发生放电,称为(D)
A、气体放电 B、气体击穿 C、瓷质击穿 D、沿面放电 185、电压互感器第一次绕组的匝数(A)二次绕组匝数
A、远大于 B、略大于 C、等于 D、小于 186、变压器的电压比是指变压器在(B)运行时,依次电压与二次
15