好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工况流量转标况流量公式详述

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工况流量转标况流量公

式详述

标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

工况标况气体换算公式

1.气体的标况流量和工况流量的换算关系,实际就是按质量守恒定律来算的,就是标况和工况的气体压力和温度不同,可以通过查气体密度变化表知道各自状态时的密度,工况体积流量与标况体积流量之比与其密度之比成反比如下式:

工况体积流量/标况体积流量=标况体积密度/工况体积密度 (工业气体标准状况:温度20度,压力0.101325MPa) 2.工况标况气体换算公式: (P1×V1)÷T1=(P2×V2)÷T2

P1:标况压力,以标准大气压取值=101.325KPa V1:标况流量,

T1:标况温度,取值273.15

P2:工况压力,表压+P现(实际现场大气压,中间变量,每次输送前输入电脑)

V2:工况流量,取自流量计,因流量计输出是以立方每小时为单位的,程序里计算是每秒计算一次,故流量计输出除以3600即为V1。 T2:工况温度,273.15+热电阻温度 推导出:V1=(P2×V2×T1)÷T2×(1÷P1)

V1=【(表压+P现)×V2×273.15】÷(273.15+热电阻温度)×(1÷101.325) 能耗计算:

K=【∑(Q辅×△P辅)÷N+∑(Q主×△P主)÷N】÷(Gs×L) Q辅:辅管标况流量 △P辅:辅管压差

N:输送时间,秒.根据输送量随机取值 Q主:主管标况流量 △P主:主管压差 Gs:输送量,T/h L:管道当量长度

将总输送量分成几个点,分别取值K值,比如总数量为1000KG,则分别计算200KG、400KG、600KG、800KG、1000KG、1200KG、1400KG等7个不同K值。