工程名称 单位名称 交底提要 民源大厦热力外线工程 北京正坤市政工程有限责任公司 二衬 序 号 分部分项工程 交底时间 EC-001 暗挖段 2014.5.10 隧道初支和防水完工以后,将厚度为50mm的C20豆石砼底板防水保护层表面杂物清理干净,然后放线弹出隧道二衬底板高程及两边墙位置线。 5.钢筋工程 ? 钢筋材料要求 ⑴钢筋规格、型号、机械性能、化学成分、可焊性等符合规范规定和设计要求,钢筋进场后必须进行复检、抽样检查,合格后方可投入使用。 ⑵钢筋的表面应清洁。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。盘条使用冷拉除锈,直径大钢筋使用钢丝刷除锈。 ⑶下料时将不同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹安排:一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 ? 钢筋连接方法 受力钢筋的接头位置应相互错开35d且不小于500,同一连接区段内的纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋,不应大于50% ? 钢筋下料及绑扎要求 按照设计图纸施工。 6.模板工程 ? 隧道模板 隧道浇筑每25m为一仓。拱部模板应预留10~30mm沉落量,拱墙模板应预留混凝土灌注及振捣口。每6m设一灌灰口浇注一次,在拱部中心留1个Φ200圆孔作为混凝土灌注口;在模板两端拱部贴防水的位置预留排气管,方便背后回填注浆。 交底人: 审核人: 接受交底人: 实用文案

标准文档

技术交底(安全)交底记录

工程名称 单位名称 交底提要 民源大厦热力外线工程 北京正坤市政工程有限责任公司 二衬 序 号 分部分项工程 交底时间 EC-002 暗挖段 2014.5.10 安装拱墙模板及其支架体系时,底板混凝土强度应达到设计强度的75%以上,支架体系下部须铺设垫板。模板支撑架形式如下图所示,具体尺寸以施工图纸为准: 同时注意埋设吊钩预埋件,纵向每隔4m设置一对。 ? 竖井模板体系 竖向采用1200*600高钢模板组合,现浇墙顶结合处加木模或小面积钢模板。钢模板采用φ48×3.5钢管,A、B型卡具、花梁连接成整体,吊装就位。底部放2根100×100方木与底板预留螺栓拧紧,上部用100×150方木打双道斜撑。 交底人: 审核人: 接受交底人: 实用文案

标准文档

技术交底(安全)交底记录

工程名称 单位名称 交底提要 民源大厦热力外线工程 北京正坤市政工程有限责任公司 二衬 序 号 分部分项工程 交底时间 EC-003 暗挖段 2014.5.10 ①顶板模板安装采用钢模板,满堂红碗扣式支架,支架由底部支座、立杆、横杆、撑杆、顶部槽形可调托架组成。顶板模板支架使用碗扣式钢绞手架以及上下调高丝杠插接组成。板底模支架立柱的平面间距为800×800方格网架,立杆下部放置可调底座,上部放置顶部托架,木梁为100×150,龙骨为100×100,间距为450,次龙骨上满铺平面钢模板。平面钢模板为600×1200,剪力撑每隔2.7m打一道,横杆竖向间距为0.6~0.8m步距。 ②模板:底模安装前,使用水准仪检查调整支架顶部木梁高程,合格后铺设表面模板,视结构部位的特点,底模板分别采用组合钢模和木模,为保证钢模板铺装后的平整度及接缝的严密度,支撑木梁上、下两面应净面刨平,钢模板背面接缝肋板安装A型卡子,卡子的间距≯400mm。 ③为保证模板平整度,铺设模板前用水准仪调整柱头高程。 ? 竖井模板的构造要求 1、纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其单根长度不宜小于3跨。 (2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头至中心最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 ②搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 2、设置底座或垫板,部分层次考虑到砼强度若达到设计强度,可以不设置底座和垫板。 3、支模架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 交底人: 审核人: 接受交底人: 实用文案

标准文档

技术交底(安全)交底记录

工程名称 单位名称 交底提要 民源大厦热力外线工程 北京正坤市政工程有限责任公司 二衬 序 号 分部分项工程 交底时间 EC-004 暗挖段 2014.5.10 4、立杆接长必须采用对接扣件连接。对接应符合下列规定:立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 5、剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,剪力撑应满足斜杆与地面的倾角在45°~60°;每道剪刀撑跨越立杆的根数按与地面倾角不同采用:45°时,可跨7根;50°,可跨6根;60°,可跨5根。 6、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 7、设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300 mm时,应采取可靠措施固定。 ? 模板的检查与验收 严格按照专项方案执行。 7.混凝土浇筑 混凝土全部采用商品混凝土,主体结构混凝土型号为C30P8,垫层砼C15,圈梁砼C25。 混凝土的浇筑采用泵送入模,插入式振捣器振捣,控制混凝土的自由倾落高度、浇筑层厚度、间歇时间、振捣方式,以确保混凝土质量。 进行混凝土振捣时,使用振捣棒应做到直上直下,快插慢拔;插点均匀,勿漏点插;层层要扣搭,时间掌握好,每点振捣时间以10—30s为宜,做到密实质量佳,操作要细心,软管勿卷曲,不得碰模,不得碰钢筋,不得损坏防水层;振捣移动间距不宜大于作用半径的1.5倍;为保证上下层混凝土结合密实,振捣器应插入下层混凝土50mm。 混凝土浇筑要两侧同步均匀浇筑。浇筑方向纵向由新旧的混凝土接触面处向挡头板方向浇筑,竖向分层浇筑,层高为30cm左右,两侧对称浇捣,控制好两侧混凝土面的高差,避免模板因偏压变形而影响混凝土外观质量。 交底人: 审核人: 接受交底人: 实用文案

标准文档

技术交底(安全)交底记录

工程名称 单位名称 交底提要 ? 施工缝的处理措施 施工缝处继续灌注混凝土时,按下列规定执行: ⑴在施工缝处按设计要求设置钢板止水带或橡胶止水条,继续浇筑砼时,已浇筑混凝土强度:水平施工缝处不低于1.2MPa,垂直施工缝处不低于2.5MPa。同时,必须对施工缝进行必要的处理。 在已硬化的砼表面上继续浇筑砼前,应清除垃圾、水泥薄膜,表面上松动砂石和软弱砼层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,残留在砼表面的积水应予清除。 注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的砼不受松动和损坏,钢筋上的 油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。 施工缝处混凝土必须认真振捣,使新旧混凝土结合紧密。 ? 混凝土养护 混凝土养护工作设专人负责,轮流值班。 防水混凝土浇筑完毕,12h内开始进行养护,养护期不少于14d,以防止硬化期间产生干缩裂缝。 在混凝土结构适当位置设置测温孔,确保养护期间混凝土内外温差低于25℃,并采取有效温控措施,以防止水化热过高,使混凝土内外温差过大而产生温度裂缝。 8.模板看护与拆除 ? 模板看护: 按照已定施工程序,在各部位、各层次混凝土浇注过程中,必须设专人看护模板,随时检查,发现问题及时处理解决。 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,安装必须牢固,位置准确,在混凝土浇筑施工前需认真进行核对、检查和验收。 交底人: 审核人: 接受交底人: 民源大厦热力外线工程 北京正坤市政工程有限责任公司 二衬 序 号 分部分项工程 交底时间 EC-005 暗挖段 2014.5.10 实用文案