66、变压器油有什么作用?进行耐压和简化试验时,应怎样取样?有那些要求?注意那些问题?
答:变压器油,主要作用为绝缘、冷却(散热)和消弧。各种油浸电气设备,如果没有油,都将不能使用和缩短使用寿命或发生故障。
变压器油依据运行规程的规定,应按周期进行耐压和简化试验。在试验时,应按下述要求和注意下述问题:①取油量合适,耐压试验一般取油0.5㎏,简化试验取1㎏。②采用合乎标准的容器,一般采用专用的磨口瓶子,并须清洗干净和干燥好。③取油时间应适合。油样取油时间很重要,应选定干燥晴朗的天气,一般最好是晴天上午10点至下午2点这一段时间。④取油部位合理。一般在设备的下部油门取,取前须放适量油,并把油门洗净,以免脏物带入。
67、油开关和隔离开关,各有什么作用?怎样进行操作?
答:油开关通常也油入遮断器,主要是用来切断电路负荷电流和遮断故障电流。隔离开关通常也叫断路器,是用来切断电源电压和一定容易的变压器空载电流,使电路有个明显的断路点。因此,在油开关和隔离开关组配时,规定了如下操作顺序:①合闸操作:先投入隔离开关后投入油开关。②断闸操作:先断油开关,后切断隔离开关。否则将造成带负荷拉刀闸(隔离开关),误操作发生事故。
68、线路作业时,应采取那些组织措施和技术措施?并应注意那些问题?
答:在电气线路上工作时,为了保证安全,根据安全规程应采取如下的组织措施和技术措施:组织措施为:①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断,工作转移和工作总结制度。技术措施为:①断开电源;②验电;③装设短路地线;④挂标示牌,设遮栏。采用上述安全技术措施时应注意:在进行验电时,一定要选用合格的验电器,并依电压等级的不同,先行在有电的设备上试验合格后,再行到停电的设备上验电。挂接地线时,地线挂接位臵,一定要挂于电源的两侧,易于被人们看见的地址,挂接地线的顺序一定要按下顺序折装。装接地线:先装接地端而后接线路端。拆除地线:与上述相反,先拆线路端再拆除接地端。在挂接地线和验电时,应由二人进行,并需载上绝缘手套操作。
69、变压器并列运行时应符合那些技术条件?
答:变压器并列运行满足下列要求:变压比相等(允许误关±0.5%);短路电压相等(允许误关±10%);结线级别相同。
在并列中如果变压比不相同,误差过大,在变压器并列时,一般情况将产生
环流,引起发热使变压器温升过高。并列的变压器承担的负荷与容量成正比,因之要求变压器并列时短路电压相同,否则负荷分配不均,将出现在额定输出时短路电压低的过载,短路电压高的负荷轻载不足。
70、变压器和电动机的熔丝,一般按什么标准摆设?变压器、电动机熔丝摆设标准,依据“东北电力局10千伏及以下电气安装工程”的规定有哪些?
答:变压器一次熔丝按额定电流的1.5-2.0倍选择。
变压器二次熔丝按额定变压器电流选择。比如100千伏变压器,熔丝摆设标准如下:
变压器一次额定电流=100×1000/3×1000≈5.7A 一次熔丝为5.7×(1.5-2.0)≈8-12A 故一次熔丝可选用10安
变压器二次额定电流=100×1000/3×400≈145A 二次熔丝为145A故选用150安。