第四章 作业参考答案
1、电力系统发生短路故障时,系统中出现零序电流的条件是什么?
??I??I?),所以电力系统发生短路故障时,系统中出现答:因为I?(I(0)?abc13零序电流的条件有两个:一是短路发生在中性点直接接地系统;二是短路类型为不对接地短路故障。
2、具有架空地线(避雷线)的输电线路,架空地线的导电性能与输电线路正序电抗(负序电抗)和零序电抗之间的关系如何?为什么?
答:输电线路正序电抗(负序电抗)与架空地线的导电性能无关;零序电抗架空地线的导电性能有关,架空地线的导电性能越强,其零序阻抗越小。
因为输电线路流过正序电流(或负序电流)时,架空地线中无电流流过,对每相导线的磁链没有影响,也就是说对输电线路通过正序电流(负序电流)时的电感系数(电抗)没有影响;而在输电线路流过零序电流时,架空地线中流过的电流为三相总电流在架空地线与大地等效导线之间的分流,架空地线中的电流与输电线路中的电流方向相反,对输电线路起去磁作用,因此具有架空电线的输电线路其零序阻抗比无架空地线时要小,架空地线导电性能越强,与大地等效导线分流时分得的电流越大,去磁作用越强,输电线路的零序电抗越小。
3、架空输电线路正序电抗、负序电抗、零序电抗三者之间的关系是什么?为什么?
答:架空输电线路正序电抗、负序电抗、零序电抗三者之间的关系是
x(1)?x(2)?x(0);
因为架空输电线路任何一相的磁链都是由本相电流产生的自感磁链和
其它两相电流产生的互感磁链组成,正序和负序情况下,其它两相所产生的互感磁链对自感磁链起去磁作用,零序情况下互感磁链对自感磁链起助磁作用,所以输电线路的正序电抗与负序电抗相等,而小于零序电抗。
4、为什么电动机的零序阻抗总可以视为无限大?
答:因为电力元件的某序阻抗等于在该元件端点施加的该序电压和由它产生的流过元件端点的该序电流的比值。电动机三相绕组采用三角形接线和中性点不接地的星形接线方式,当在其端点施加零序电压时,在端口产生的零序电流为零,根据序阻抗的定义其零序阻抗为无限大。
5、变压器的正序励磁电抗和负序励磁电抗都可以视为无限大,从而用开路代替,变压器的零序励磁电抗是否也可以视为无限大?在什么情况下,变压器的零序励磁电抗才可以视为无限大?
答:变压器的正序励磁电抗和负序励磁电抗之所以都可以视为无限大,是因为不管变压器采用什么样的铁芯形式,其励磁磁通都是通过铁芯形成回路的,由于铁芯的磁阻很小,所以与之相对应的励磁电抗非常大,近似计算中可以视为无限大;而变压器的零序励磁磁通通道与变压器铁芯的结构有关,在三相芯式变压器中,其励磁磁通只能通过铁芯、油箱与铁芯之间间隙和油箱形成回路,由于间隙的磁阻很大,所以对应的励磁电抗较小,因而不能视为无限大。只有在变压器的铁芯形式能够使零序励磁磁通通过铁芯形成通道时(如三相变压器组、三相五柱式变压器、壳式三相变压器等)才可以将其零序励磁电抗视为无限大。另外当变压器有三角形接线绕组时,由于在零序等值电路中三角形绕组对零序而言相当于短路,其漏抗与励磁电抗并联连接,由于漏抗远小于励磁电抗,所以此时变压器的零序励磁电抗也可以视为无限大。
6、对称分量法能否用于非线性三相电力系统的分析计算?为什么? 答:不能。因为对称分量法实际上是迭加原理的应用,而迭加原理不能用于非线性电路的分析计算,所以对称分量法不能用于非线性三相电力系统的分析计算。
7、什么叫做分析不对称故障的基本相?基本相如何选取?
答:利用对称分量法分析计算时,以哪一相的序分量为未知数列方程求解,则那一相就称为分析计算的基本相。基本相通常选择特殊相。
8、已知电力系统原理接线如下图所示,如果不计各元件对地导纳支路、各元件电阻以及负荷影响,请画出图中f点发生接地短路时,系统的正序、负序和零序等值电路。
解: