精编范本,实用简洁 解决方案编号:LX-FS-A28453
一次跳闸试验,并有记录;严禁甩开漏电保护装置直接供电。
11、井下低压馈电开关(KBZ80系列)、真空电磁启动器(QBZ系列)JDB保护器整定必须苻合规定;开关内的保险熔体必须正确选择。 12、机电科必须适时绘制反映井下实际情况的供电系统图,各值班电工必须了解井下设备布置情况及各设备安全性能
13、井下所有电压在36V以上的电气设备的金属外壳、构架都必须有保护接地、接地电网上任一保护点的接地电阻值不得超过2Ω。
14、局扇要实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电,掘进工作面所有非本安型电器设备要装两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设备,当局扇停止运转或瓦斯超限时,能立即自动切断采掘区
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 解决方案编号:LX-FS-A28453
胶带上山内全部非本质安全型电器设备。 15、井下高低压开关必须装有“三开两防锁”,保证开关开盖断电,杜绝非专职人员打开维修。
16、井下低压电缆必须使用矿用铜芯电缆,并有阻燃标志;电缆的载面选择除能满足其供电负荷(长时允许能过的电流)外,还必须用电压损失进行校验。
17、井下电缆严格按规定敷设,并不能用铁丝捆绑,带电的电缆不得盘圈或盘“8”字形存放。 18、井下信号、照明的控制开关必须使用设有漏电保护、过负荷保护、欠压保护和断相保护的综合保护装置,并严禁甩开其保护插件直接供电;信号、照明电缆必须苻合有关规定。
19、井下电气设备和电缆的检查、调整必须苻
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 解决方案编号:LX-FS-A28453
合规定:
(1)、使用中的防暴电气设备的防暴性能每月检查一次;
(2)、配电系统断电保护装置每6个月检查、整定一次;
(3)、每年进行一次高压电缆的泄漏和耐压试验;
(4)、主要电气设备绝缘电阻每6个月检查一次;
(5)、固定敷设的电缆的绝缘和外部情况每季检查1次;
(6)、每月检查一次移动式电气设备的橡套电缆的绝缘情况;
(7)、每季测定一次接地电网的接地电阻值; (8)、新安装的电气设备在投入运行前必须测
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 解决方案编号:LX-FS-A28453
定其绝缘电阻和接地电阻。
20、机电设备要杜绝失爆,下井前进行防爆检查,合格后贴上防爆证后才允许入井。设备要挂专责牌,每天有专人检查、维护,确保完好。 21、矿灯必须由矿灯房集中管理,经常下井人员必须专人专灯,灯房必须有多出常用灯人员10%的备用矿;矿灯必须能连续正常使用11h,并装有短路保护器;不苻合矿灯完好标准的矿灯一律不得发出、使用。
22、井下使用矿灯人员严禁拆开、敲打、撞击矿灯,升井后必须立即将矿灯交还灯房。 23、电缆、信号线、管路必须按要求吊挂整齐,开关要上架并靠帮安设。
24、起吊、拆除、安装设备时,必须由专人检查所使用的工具是否完好,起吊点和工具是否有足够
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 解决方案编号:LX-FS-A28453
的承载强度,不完好或不够承载强度时,不许起吊,起吊点能承载的拉力必须超过起吊重量的6倍。且起吊时做到平、稳、缓冲,操作人员不能站在设备的正下方。
25、严禁用人体重量来平衡被吊运的设备,严禁用手直接校正已吊设备张紧的吊绳、吊具。严禁用支护锚杆作为起吊点。
26、起吊设备时必须设专人集中精力统一指挥,附近严禁无关人员逗留、通行、作业等。严禁起吊带电的设备。
27、检修输送机及在输送机靠帮一侧工作时,输送机应停止运行。输送机检修时,必须将前级开关断电,并挂停电牌。电器设备检修空间必须符合<<煤矿安全规程>>规定。
28、井下电工必须配带瓦斯便携仪。
第2页 / 总2页