持证上岗。
6.1.5编制的安全管理制度和工作程序,确认是否符合相关规定,是否考虑了具体工程特点,内容是否完整、齐全,是否具有可操作性。
6.1.6编制的施工组织设计,确认是否制定了安全文明施工和环境保护措施,现场总平面布置是否有利于安全文明施工和环境保护,是否符合工程建设强制性标准。施工单位的施工组织设计和安全文明施工二次策划应同时进行,
6.1.7施工现场可能造成重大人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故,如垮(坍)塌、火灾爆炸、人员触电、人身意外伤害、洪涝灾害等,制定应急处理预案,并定期进行演练。建立了紧急联络与救护体制,应急资源如车辆、材料、工具、资金、通讯等的准备是否充足,处理方案是否可操作,是否考虑了工程所处的特殊地理位置,是否最有利于人员急救,有利于降低损失。 6.2单位(分部)工程开工阶段的监控措施
在单位(分部)工程开工前,项目部应复核安全施工的各项条件是否具备,涉及的6.1.款有变化或新增时,应进行补充审查。
6.2.1是否充分识别了本工程的重要项目、重要工序、危险和特殊作业,并编制了专项施工方案和安全施工措施。
送电工程重要项目、重要工序、危险和特殊作业如下: 1) 送电工程的重要项目包括但不限于: ①. 基础工程; ②. 铁塔工程; ③. 架线工程。
2) 送电工程的重要工序包括但不限于:
①. 高边坡塔位开方; ②. 基坑开挖;
③. 大体积混凝土连续浇筑; ④. 接地工程;
⑤. 杆塔组立及特殊铁塔吊装;
⑥. 牵张设备、起重设备的装卸、场地转移; ⑦. 放紧线及附件安装; ⑧. 其它特定性质的工序。
3) 送电工程的危险作业包括但不限于:
①. 基坑支护与降水工程,包括开挖深度超过5米、地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的土石方开挖; ②. 掏挖基础和人工挖孔桩施工; ③. 起重吊装作业; ④. 各种跨越架搭设作业; ⑤. 其它危险性较大的作业。
4) 送电工程的特殊作业包括但不限于: ①. 桩基工程;
②. 高空、爆破、水上作业; ③. 高压带电线路交叉作业; ④. 临近高压线路作业; ⑤. 跨越铁路、公路、河道作业; ⑥. 进入高压带电区作业;
⑦. 立体交叉作业;
⑧. 季节性施工:包括防雷电、防风、防雨、防洪排涝、防暑降温、防火、防滑等;
⑨. 基础工程6米以上的护坡或挡土墙施工; ⑩. 其它特定性质的作业。
6.2.2编制的施工方案(或作业指导书)是否制定了安全措施,并审查重要项目、重要工序、危险作业、特殊作业的专项施工方案(或作业指导书)和安全施工措施,审查重点为技术方案的可行性、危险点分析(危险源辨识)的准确性、安全技术措施有效性以及措施(方案)的编审批程序的符合性等。
6.2.3对所有参加施工的作业人员的安全技术交底,交底内容符合《南方电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》及其他有关规定,参加交底会,并将交底、签字记录在项目部备案。
6.2.4安全防护用具和施工设备、工器具、仪器仪表的合格证和有效检验证书,并确认其状态良好。 6.3 施工过程的监控措施
6.3.1实施安全文明施工二次策划,执行其各项安全管理规章制度,项目负责人、安监人员按规定履行其安全职责,确保其自身安全管理体系和安全监督体系有效运行。发现问题, 及时要求施工单位整改。
6.3.2参加施工活动的全体人员的安全教育、培训、考试。安全教育培训应分层次进行,培训内容应针对岗位特点。
6.3.3 加强安全监控,督促推行安全文明施工,实现工程建设“六化”(安全管理制度化、安全设施标准化、平面布置合理化、设备材料堆放定置化、作业行为规
范化、环境影响最小化)的管理目标,为实现安全“零事故”打下坚实基础。 6.3.4加大对违章的查禁和考核力度,保证“零事故”目标的实现。
6.3.5开展标准化、无违章、节约型、环保型的安全文明施工样板创建活动,减少环境破坏的绿色环保施工法,强化安全技术措施的编制、审查、交底培训各项工作,提高措施的实效,开展施工作业标准化工作。通过组织各项目现场的“红袖章”、“黄马甲”等形式的安全检查,强化对每个施工人员作业行为的管理。 6.3.6采取特殊措施,对重要项目、重要工序、危险和特殊作业施工进行重点控制:
1) 基础工序施工过程: ①. 各种桩基础;
②. 设计重点关注的特殊土方开挖、基坑支护与降水; ③. 基础浇制; ④. 接地施工。 2) 铁塔工序施工过程: ①. 超过80米的高塔; ②. 临近高压带电体的施工;
③. 可能伤及各种线路及地面定着物的铁塔。 3) 架线工序施工过程:
①. 导地线的展放、压接、升空及挂线; ②. 通讯光缆的展放。
6.3.9 在基础施工中,要求施工现场用砂、石、水泥等原材料堆放,一定要铺垫彩条布,一是节约,二是保护耕地。山区岩石基础施工,必须有专项施工安全措
施,保护生态环境。
6.3.10 杆塔组立现场,机具、材料应放置整齐、有序;螺栓、垫片按规格摆放,并与地面铺垫隔离;机械设备应按施工技术措施要求布置和使用;建立安全隔离区。
6.3.11 铁塔组立时,必须首先安装好接地装置,防止邻近高压静电感应,特别是防雷电伤害。
6.3.12施工人员必须正确使用安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品,同时在杆塔组立、架线施工,上下攀登必须使用攀登自锁器、水平移动使用速差自锁器和水平安全绳,构成高处作业人员垂直攀登、水平移动过程中的安全防护体系,确保施工安全万无一失。
6.3.13 严禁酒后进入施工现场;严禁高处抛扔物件;严禁擅自进入危险作业区域。
6.3.14 架线施工中,设备材料堆放场、张力场、牵线场等实行安全文明施工责任区封闭管理。设置现场定置图、组织分工图、事故应急响应联络图和主要机械设备操作规程、危险点控制对策表。布置一定数量的安全标志和彩旗等。 6.3.15 监督、检查施工现场的机械、电气设备,必须有安全可靠的接地装置,防止机械、电气设备外壳带电造成人员伤害。
6.3.16 进入现场的机械设备、工器具,必须经过整修,确保完好;施工中对机械设备要及时维护保养,防止漏油污染环境;露天使用的应有牢固且美观适用的防风雨设施。
6.3.17大中型起重机械安全准用证、安装(拆除)资质证、操作许可证,监督检查施工机械安装、拆除、使用、维护过程中的安全技术状况,发