多层钢结构整体垂直度、整体平面弯曲实测记录

工程名称 施工单位 分包单位 允许偏差 实测项目 (㎜) L/2500+10 整体垂直度 且≤50.0 L/1500 整体平面弯曲 且≤25.0 实测整体垂直度7 点,偏差超标 0 点 实测整体平面弯曲7 点,偏差超标 0 点 结论:合格 施工单位 项目技术负责人: 年 月 日 抽测人: 复核人: 年 月 日 监理单位项目总监: (建设单位项目负责人:) 22 15 23 18 8 7 10 12 9 10 6 5 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一汽大众桂林4S店 南宁市建筑安装工程有限责任公司 及方法 实测结果 钢尺现场实测 项目经理 检查日期 检测设备 简建宇 2011.7.15 经纬仪、水准仪和 年 月 日 注:整体垂直度的检查数量对主要立面全部检查,对每个所检查的立面,除两列角柱外尚应至少先取一列中间柱。

单层钢结构整体垂直度、整体平面弯曲实测记录

一汽大众桂林4S店 工程名称 (洗车房) 施工单位 分包单位 允许偏差 实测项目 (㎜) L/1000 整体垂直度 且≤25.0 L/1500 整体平面弯曲 且≤25.0 实测整体垂直度4 点,偏差超标 0 点 实测整体平面弯曲4点,偏差超标 0 点 结论:合格 施工单位 项目技术负责人: 年 月 日 抽测人: 复核人: 年 月 日 监理单位项目总监: (建设单位项目负责人:) 20 7 16 5 6.5 6 5.8 5.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 南宁市建筑安装工程有限责任公司 及方法 实测结果 钢尺现场实测 检查日期 检测设备 2011.9.25 经纬仪、水准仪和项目经理 简建宇 年 月 日 注:整体垂直度的检查数量对主要立面全部检查,对每个所检查的立面,除两列角柱外尚应至少先取一列中间柱。

多层钢结构整体垂直度实测记录

多层钢结构整体垂直度、整体平面弯曲实测记录工程名称施工单位分包单位允许偏差实测项目(㎜)L/2500+10整体垂直度且≤50.0L/1500整体平面弯曲且≤25.0实测整体垂直度7点,偏差超标0点实测整体平面弯曲7点,偏差超标0点结论:合格施工单位项目技术负责人: