好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

xps挤塑板外墙外保温系统施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .. . .

XPS挤塑板

外墙外保温系统施工方案

.. s ..

. .. . .

一、施工条件

(一)施工现场应具有备通电、通水施工条件,并保持清洁的工作环境。

(二)外墙和外门窗口施工及验收完毕(门窗框已安装就位),外墙上的各种进户管线应安装就位。

(三)施工现场环境温度和基层墙体表面温度连续24h中的最低温度不能低于5°C,风力不大于5级。

(四)基层墙体应砌筑平整,偏差应符合要求。否则,应用普通水泥砂浆找平。

(五)墙体系统在施工过程中,应采用必要的保护措施,防止施工墙面受到污损,待所有构造细部按设计要求施工完毕后,方可拆除保护物。

(六)除设计要求,施工宜采用临时脚手架,墙体不应预留孔洞和设置脚手眼,施工前应清除其他有碍于施工的杂物。 二、施工准备 (一)组织管理

施工前应建立专门的组织管理机构;应建立健全各项管理制度,包括各道工序的自检,交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有

.. s ..

. .. . .

完整的检查记录。未经监理单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

(二)技术准备

施工前编制详细的施工方案,并对施工班组织作好技术交底,对施工操作工人作好岗前培训,使其真正知道保温施工的操作要求及质量标准。

(三)材料准备

1、 挤塑板粘结剂:应符合Q/SUNNY004-2002标准的要求; 2、 外墙用挤塑板:密度33kg/m3,选用1200mm×600 mm×25 mm规格作为标准板,屋面用挤塑板:密度33kg/m3,选用1200mm×600 mm×30 mm规格作为标准板,其它应符合GB/T10801.1-2002标准要求。

3、 耐碱玻璃纤维网格布:网眼尺寸5mm×5mm,克重≧160g/m2,其它应符合JC/T841-1999标准的要求,并应符合建筑节能有关规定;

4、 锚栓:长度80mm,其它应符合JG/T222的要求;

(四)机具准备

主要施工工具有:不锈钢抹子、搓抹子、角抹子、可调速电钻加配搅拌器、配电热丝切割器或细齿锯、冲击钻、2m靠尺、多用刀、灰浆托板、拉线、弹线墨盒、涂料喷斗、空气压缩机、开槽器、皮尺、毛辊等,以及操作人员必需的劳保用品等。

.. s ..

. .. . .

三、施工工艺及流程

(一)、施工工艺流程8 1.施工工艺流程图

翻包网

施工准备 基层墙体处理 弹线 配胶粘 粘结挤塑聚苯板 挤塑聚苯板打磨 特殊部位处理 抹底层砂浆 铺设网格布 抹面层砂浆 验收

.. s ..

. .. . .

1.XPS保温板粘贴前,需要涂界面剂以增加强度。 2.底层面砖饰面需铺设热镀锌钢丝网。

(二) 施工要点

1、基层墙体的处理

(1)基层应坚实平整,表面平整度不大于5mm,凸起、空鼓和疏松部位应剔除,用1:3水泥砂浆找平。

(2)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、憎水剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土或其它妨碍粘结的材料。必要时可用高压水冲洗,化学清洗、打磨、喷砂等方法清除污物和涂料。

(3)对于基层墙体过干过时,应喷水湿润。喷水宜在贴挤塑板前根据不同基层材料适时进行,宜使用喷浆泵或喷雾器喷水,不可喷水过量,不得向墙面泼水。

(4)对于潮湿或吸水性过高影响粘结强度和施工的基层必要时可涂刷界面剂或特种砂浆。

2、粘结胶浆的配制

.. s ..

xps挤塑板外墙外保温系统施工组织设计

.....XPS挤塑板外墙外保温系统施工方案..
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
50xys35k1n9vfqx3d4pq7px008twlp015h4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享