好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浅谈建筑电气安装工程施工管理要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浅谈建筑电气安装工程施工管理要点

摘 要】随着建筑技术的高速发展,建筑电气工程施工管理

在建筑工程中起着越来越重要的作用。本文主要论述了如何有效地进行电气施工管理,以确保电气安装工程质量,实现建筑工程使用功能。 关键词】电气工程;安装施工;管理 1.施工前期管理 1.1技术准备

在工程开工前,组织全员熟悉施工图纸、设计要求,有关施工规范标准,了解需要的特殊材料和关键工序,找出设计图中有无碰撞漏问题,协助设计单位解决,避免返工影响质量, 并认真做好技术交底工作。 1.2材料设备准备

按业主提供和自行购买的材料分别编制设备材料表,自购材料运至施工现场并以监理工程师认可,水泥、砂、石在开工前做好化验及砼配合比试验,并报送甲方、监理备案。 1.3组织施工队伍

加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训,健全岗位责任制,树立质量第一,预防为主的思想,根据本工程各阶段施工重点,动态地调配备专业劳动力,参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗。 2.施工过程的管理

2.1常见电气安装问题及管理措施 2.1.1防雷接地施工

防雷接地工程中常出现再引下线、均压环、避雷带搭接处有咬肉、虚焊、夹渣、焊瘤、焊缝不饱满等缺陷,接地体安装质量不符合要求,避雷网不平整不顺直等问题,为了提高防雷接地施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:

①在焊接过程中,注意避雷搭接钢筋转角应均匀过渡,不能做成锐角,焊口不得有饱满、平整、咬肉、无明显气孔现象,焊接后的焊药渣应及时敲掉,并涂好防锈漆。

②接地线敷设应平直、牢固,固定点间距均匀,螺栓连接紧密、牢固,并有防松措施,防雷的断线卡子设置应满足设计要求。

③人工接地体间的扁钢敷设,扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约10cm,焊后应清渣并防腐,接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽检查,经检验合格后方可进行回填,并及时做好隐蔽检查记录。

2.1.2线管及电缆施工

线管及电缆工程中常出现管口毛刺,管子弯扁、弯曲半径,保护层厚度不符合施工验收规范,吊顶内或护墙板内配管与固定点不牢,固定点间距过大或不均匀等问题,为了提高线管及电缆施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:

①线槽与盒、箱、柜进线端连接时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵线槽水平,建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度;电缆在电缆沟内的支架上敷设时,从上而下依次是高压、低压、弱电电缆。

②电缆施工中应注意防止电缆经受过大的应力作用,防止电缆发生破皮、绞拧,电缆转弯处要保证足够的弯曲半径,不得有压扁现象。 ③电缆头进出配电设备要固定牢固,防止电缆因重力作用损坏所连接的设备,电缆从潮湿房间进入电气设备处应制作防水弯,以防凝结水流入电器设备损坏绝缘,引起短路事故。 2.1.3配电箱安装

配电箱安装中常出现预留墙洞抹水泥砂浆不合格,配电箱后部墙体空鼓、开裂,配电箱的标高或垂直度超出允许偏差,箱盘面接地位置不明显等问题,为了提高配电箱施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:

①配电箱安装时,应按进线需要敲掉敲落孔,敲落孔应使用厂家配套的塔形橡胶圈做好密封处理,以防虫鼠等进入箱内引起短路,所有配电回路的配线钢管在进入配电箱处应将管口制成喇叭口并与箱体做好接地连接。

②铁制配电箱均需先刷以便防锈漆,再刷灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。

③配电箱盘面都要严格安装良好的保护接地(零)线,箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处。 2.1.4开关插座安装施工

开关插座安装中常出现开关插座周围抹灰质量不良,造成木台、盖板不严或不平等,开关插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,同一房间的开关插座的安装高度之差超出允许偏差范围,插座左零右火

上接地线错误等问题,为了提高开关插座施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:

①墙面粉刷、壁纸及油漆等内装饰工作完成后,再进行开关、插座的安装,面板开关安装接线时,应使开关切断相线,并根据面板或面板上的标志确定面板的装置方向。

②暗装的开关插座底盒在面板安装前应调整固定牢固,底盒四周与混凝土墙面接触紧密,不得有空隙。面板安装完应紧贴墙面,端正不倾斜,单相两孔、单相三孔插座面对插座面板的方向左孔接零线,右孔接工作火线,上孔接地线。

③开关接线时,应将盒内导线理顺好,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内,在安装固定面板时,找平校正后再与开关盒安装孔固定,用手将面板与墙面顶严,防止拧螺钉时损坏面板安装孔,并把安装孔上所有装饰帽一并装好。 2.1.5照明灯具安装

照明灯具安装中常出现嵌入吊顶的灯具安装不牢,灯具接线、螺灯口接线不对,成排灯具的中心线偏差超出允许范围等问题,为了提高照明灯具施工质量,必须从以下几方面加强施工管理:

①成排灯具安装严格按设计图纸要求,对称排布,横竖均成一条直线,其中心偏差应小于5mm,所有各类型灯具的金属外壳必须具有接线端子。

②照明器具的安装要注意美观,安装前应先定位划线,开关面板应固定牢固,所有开关、插座的操作方向、接线方式应一致。

③灯具固定牢固可靠,吊灯灯具重量大于3kg 时,必须采用预埋吊钩或螺栓固定,吊杆钢管直径不小于15mm,壁厚不应小于1.5mm。 2.1.6高压柜安装

高压柜安装中常出现柜与柜并列安装时拼缝不平整,柜与柜之间的外接线的编号不按照标准接线图编号,垂直距离超过标准等问题,为了提高高压柜安装质量,必须从以下几方面加强施工管理: ①高压柜的安装:设应接施工图的布置,接顺序将柜放在基础型钢上,按柜(箱)安装允许偏差的要求,逐台将柜找正,调整找正时,可以采用0.5mm钢垫片平齐,每处垫片最多不应超过三片,然后接柜固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔,用镀锌螺栓固定。

②柜内二次回路结线和电缆连接:柜内二次回路结线制造时大部分已完成,只有少量的联锁信号线等需要结线,注意二次回路接地应设置专用接地螺栓;引入柜(箱)内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并要固定牢固,不使端子排受力;铠装电缆在进入柜(盘)后,应将钢带切断,钢带端部应扎紧,并将钢带接地。

③试验内容:包括高压柜框架、母线、避雷器、电压互感器、电流互感器、隔离开关等。 2.2变压器安装

变压器安装在整个电气安装中尤为重要,正确安装变压器可以减少安全事故的发生,提高变压器安全稳定运行,在变压器安装中常出现变压器油箱密封不严,成套组件密封不严,电力变压器受潮,母线与变压器连接间隙不符合规范要求,变压器一二次引线螺栓不紧及压按不牢,

浅谈建筑电气安装工程施工管理要点

浅谈建筑电气安装工程施工管理要点摘要】随着建筑技术的高速发展,建筑电气工程施工管理在建筑工程中起着越来越重要的作用。本文主要论述了如何有效地进行电气施工管理,以确保电气安装工程质量,实现建筑工程使用功能。关键词】电气工程;安装施工;管理1.施工前期管理1.1技术准备在工程开工前,组织全员熟悉施工图纸、设计要求,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
50x3c6mb5557eja0pqkz5136q5t3m0006vn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享