申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型
增清 收集整理
一、系统的构成
申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器,FP1-C14型可编程控制器,门机运行变速位置由双稳态开关控制。
1、 变频器部接线如下图 (点击这里查看清晰图片)
二、开关端子功能简述 1、切换开关
当开关置于调试状态时,系统对外部信号不响应,按下手动开、关门按钮时,门机按要求关门或开门;当开关置于系统状态时,系统由外部信号控制,手动开、关门按钮不起作用。 2、手动关门按钮
. . .
. .
当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作关门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止关门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 3、手动开门按钮
当调试切换开关置于调试状态时,按下该按钮,门机作开门运动,无论门机在何位置,停止按该按钮,门机立即停止开门运动;当调试切换开关置于系统状态时,该按钮不起作用。 4、控制输入
控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入,具体见接线图一; 4-1 门位置控制信号
XK1-XK4均为门位置控制信号,开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示: 1)XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图
关门时的时序图
. . .
. .
2)磁性开关位置: 注:开门起始区没有根据磁开关的位置定,而是根据时间设定,程序设定为1s。 4-2 外部控制信号 . . .
. .
七芯电缆中1#线为输入公共端,2#线为开门信号输入,3#线为关门信号输入。
5、控制输出
输出部分如图一所示,其中七芯电缆中4#线为输出公共端,5#线为开门到位输出,6#线为关门到位输出。
6、电源输入部分
三芯电缆为本控制器的电源输入电缆,黄绿线为电源接地,1#线和2#线为电源输入,其输入要求为单相交流200-240V,且电压是稳定电压。
三、控制曲线及相关参数说明
本变频器位置控制采用双稳态磁开关,门机加、减速位置可根据磁性开关位置自行调整,以满足不同的用户要求。门机开门的曲线由P01,P02,P36,P37,P38等五个参数控制,关门曲线由P32,P33,P34,P39-P44等参数控制。具体参数功能说明如下:
P01--开门加速时间(第一加速时间)
P02--开门减速时间(第一减速时间)
P36--开门快速频率(预设频率6)
P37--开门高速频率(预设频率7)
P38--开门低速频率(预设频率8)
P32--关门快速频率(预设频率2)
P33--关门高速频率(预设频率3)
P34--关门低速频率(预设频率4)
P35--开门到位力矩保持频率(预设频率5)
P39--关门快速加速时间(第二加速时间)
P40--关门快速减速时间(第二减速时间)
P41--关门高速加速时间(第三加速时间)
. . .
. .
P42--关门高速减速时间(第三减速时间) P43--关门低速加速时间(第四加速时间) P44--关门低速减速时间(第四减速时间) 运行曲线图(如图二所示): ★ 开、关门到位力矩保持 1、05型门机控制系统载力矩保持; 2、06/07型门机控制系统,开门到位力矩保持频率由P36设定;关门到位力矩保持由X0切换,保持频率由速度1控制,出厂设定为0.5Hz,(关门到位后,按操作面板上的上下键可改变其频率。) 四、PLC各输入输出信号、运行频率说明: 输入信号 X0--力矩保持信号 Y0--开门信号输出 输出信号 . . .