(2).(判断题)当交流.直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,必须选择不同结构.不同规格和不能互换的插座。A A)正确B)错误
(3).(单选题)配电箱(盘)内要求配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于(B)根,防松垫圈等零件齐全。
A)1;B)2;C)3;D)4
(4).(单选题)配电箱(盘)内要求开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流和动作时间不大于(C)。
A)10mA0.1s;B)10mA0.5s;C)30mA0.1s;D)30mA0.5s
(5).(单选题)照明箱(盘)内要求(A)设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护接地线经汇流排配出。 A)分别B)一并C)共同D)不必
(6).(多选题)柜.屏.台.箱.盘要求安装牢固,要求(BCE)。 A)安装垂直度允许偏差为1.15‰;B)安装垂直度允许偏差为1.15‰
C)相互间接缝不应大于2mm;D)相互间接缝不应大于3mm;E)成列盘面偏差不应大于5mm
73.背景资料某机电安装项目工程已经进入收尾阶段,实体验收,资料归档都在有序进行中。 (1).(判断题)具备独立施工条件并能形成独立使用的建筑物为一个单位工程。A A)正确B)错误
(2).(判断题)检验批质量验收记录由总监理工程师或建设单位专业技术负责人填写。B A)正确B)错误
(3).(单选题)分部工程的划分应按(D)确定。
A)主要工种.工艺B)建筑部位C)形成独立使用部分D)专业性质和建筑部位 (4).(单选题)属于建筑电气工程工程质量控制资料的是(B)。 A)系统清洗.消毒.灌水.通水.通球实验记录B)接地.绝缘电阻测试记录 C)制冷设备运行调试记录D)通风.空调系统调试记录
(5).(单选题)分包单位在工程完工后,应按照合同约定及时将施工技术资料移交给(C)。 A)建设单位B)监理单位C)施工总承包单位D)档案馆 (6).(多选题)工程资料记录的基本要求是(ABCD)。
26
A)真实.准确.完整.齐全.及时.有可追溯性B)能反映工程实体的面貌.与工程进度同步填写 C)有台账记录D)签字人员应是实际作业或管理人员,不能代签 E)必需由项目部经理签字
74.背景资料公司质量部门对某项目的质量进行例行检查,发现通风空调工程质量缺陷较多,公司质量部门组织项目部技术整理部门对照相关规范认真学习整改。 (1).(判断题)风管板材拼接的咬口缝应错开,不应形成十字形交叉缝。A A)正确B)错误
(2).(判断题)风管板材拼接采用铆接连接时,应根据风管板材的材质选择铆钉。A A)正确B)错误
(3).(单选题)风管的规格尺寸说法错误的是(D)。 A)风管的规格尺寸以外径或外边长为准 B)建筑风道以内径或内边长为准
C)非规则椭圆形风管以长径平面边长及短径尺寸为准 D)圆形风管规定基本.辅助.正式三个系列标准
(4).(单选题)工程中所选用的(B)风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证,符合要求的方可使用。 A)自制B)外购C)加工D)组对
(5).(单选题)通风与空调系统总风量测试结果与设计风量的偏差小于等于(D)%。 A)80;B)60;C)50;D)10
(6).(多选题)风管的组对.连接长度应根据施工现场的情况和吊装装置确定,风管安装就位的程序要正确。通常为(ACE)。风管安装应采取防止变形的措施。
A)先上层后下层B)先下层后上层C)先主管后支管D)先水平后立管E)先立管后水平
75.背景资料A公司总包了某超高层商务楼的工程,将机电安装工程分包给B公司,A)B公司都编制了施工组织设计,进行了技术交底工作,工程按期开工,正在紧张施工阶段。 (1).(判断题)施工组织总设计已经包含机电安装内容,所以B公司再编制施工组织设计是多余的。B A)正确B)错误
(2).(判断题)技术交底应该分层次.分阶段进行。A
27
A)正确B)错误
(3).(单选题)施工组织总设计应该由(C)编制。 A)建设单位B)监理单位C)A公司D)B公司
(4).(单选题)施工组织设计编制内容有①进度计划.②资源需求计划.③施工程序.④工程概况。编制的顺序应该是(B)。
A)①②③④;B)④③②①;C)①④③②;D)④①②③ (5).(单选题)施工组织设计交底工作由(B)主持。 A)项目经理B)项目总工程师C)施工员D)总监理工程师 (6).(多选题)施工技术交底包括(BCDE)和安全技术交底。 A)规范查阅 B)设计交底 C)施工方案交底 D)施工组织设计交底 E)设计变更交底
28