D)圆形风管规定基本.辅助.正式三个系列标准
(4).(单选题)工程中所选用的(B)风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证,符合要求的方可使用。 A)自制B)外购C)加工D)组对
(5).(单选题)通风与空调系统总风量测试结果与设计风量的偏差小于等于(D)%。 A)80;B)60;C)50;D)10
(6).(多选题)风管的组对.连接长度应根据施工现场的情况和吊装装置确定,风管安装就位的程序要正确。通常为(ACE)。风管安装应采取防止变形的措施。
A)先上层后下层B)先下层后上层C)先主管后支管D)先水平后立管E)先立管后水平
73.背景资料A公司总包了某超高层商务楼的工程,将机电安装工程分包给B公司,A)B公司都编制了施工组织设计,进行了技术交底工作,工程按期开工,正在紧张施工阶段。 (1).(判断题)施工组织总设计已经包含机电安装内容,所以B公司再编制施工组织设计是多余的。B A)正确B)错误
(2).(判断题)技术交底应该分层次.分阶段进行。A A)正确B)错误
(3).(单选题)施工组织总设计应该由(C)编制。 A)建设单位B)监理单位C)A公司D)B公司
(4).(单选题)施工组织设计编制内容有①进度计划.②资源需求计划.③施工程序.④工程概况。编制的顺序应该是(B)。
A)①②③④;B)④③②①;C)①④③②;D)④①②③ (5).(单选题)施工组织设计交底工作由(B)主持。 A)项目经理B)项目总工程师C)施工员D)总监理工程师 (6).(多选题)施工技术交底包括(BCDE)和安全技术交底。
A)规范查阅B)设计交底C)施工方案交底D)施工组织设计交底E)设计变更交底
74.背景资料公司质量部门对某项目的质量进行例行检查,发现电气工程质量缺陷较多,检查组开出了整改通知书,要求项目部立即按照相关规范认真整改。
(1).(判断题)单相三孔插座,面对插座板,左孔与相线连接,右孔与零线连接,上孔与接地
16
线或零线连接。B A)正确B)错误
(2).(判断题)当交流.直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,必须选择不同结构.不同规格和不能互换的插座。A A)正确B)错误
(3).(单选题)配电箱(盘)内要求配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于(B)根,防松垫圈等零件齐全。
A)1;B)2;C)3;D)4
(4).(单选题)配电箱(盘)内要求开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流和动作时间不大于(C)。
A)10mA0.1s;B)10mA0.5s;C)30mA0.1s;D)30mA0.5s
(5).(单选题)照明箱(盘)内要求(A)设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护接地线经汇流排配出。 A)分别B)一并C)共同D)不必
(6).(多选题)柜.屏.台.箱.盘要求安装牢固,要求(BCE)。 A)安装垂直度允许偏差为1.5‰B)安装垂直度允许偏差为1.15‰
C)相互间接缝不应大于2mmD)相互间接缝不应大于3mmE)成列盘面偏差不应大于5mm
75.背景资料某机电安装项目工程已经进入收尾阶段,实体验收,资料归档都在有序进行中。 (1).(判断题)具备独立施工条件并能形成独立使用的建筑物为一个单位工程。A A)正确B)错误
(2).(判断题)检验批质量验收记录由总监理工程师或建设单位专业技术负责人填写。B A)正确B)错误
(3).(单选题)分部工程的划分应按(D)确定。
A)主要工种.工艺B)建筑部位C)形成独立使用部分D)专业性质和建筑部位 (4).(单选题)属于建筑电气工程工程质量控制资料的是(B)。 A)系统清洗.消毒.灌水.通水.通球实验记录B)接地.绝缘电阻测试记录 C)制冷设备运行调试记录D)通风.空调系统调试记录
(5).(单选题)分包单位在工程完工后,应按照合同约定及时将施工技术资料移交给(C)。
17
A)建设单位B)监理单位C)施工总承包单位D)档案馆 (6).(多选题)工程资料记录的基本要求是(ABCD)。 A)真实.准确.完整.齐全.及时.有可追溯性 B)能反映工程实体的面貌.与工程进度同步填写 C)有台账记录
D)签字人员应是实际作业或管理人员,不能代签 E)必需由项目部经理签字
18
安装质量员专业技能模拟试卷(二)
一、单选(共40题,共40分)
1.地漏规格应根据所处场所排水量和水质来确定。一般卫生间为(C)。 A)DN25;B)DN75;C)DN50;D)DN100
2.单位工程观感质量检查记录中的质量评价结果填写“好”.“一般”或“差”,也可按以下原则确定:项目检查点中有1处或多于1处“差”可评价为“差”,有(B)及以上的检查点“好”可评价为“好”,其余情况可评价为“一般”。 A)50%;B)60%;C)70%;D)80%
3.机电工程项目单位工程进度计划表示方法用(C)为宜。 A)横道图B)速度图C)网络图D)线性图 4.金属电线导管严禁(C)。
A)螺纹对接B)加套管熔焊焊接C)对口熔焊焊接D)加装接线盒
5.通风与空调系系统经平衡调整后,各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于(C)。
A)1%;B)10%;C)15%;D)30% 6.技术部门主要职责不包括(D)。 A)组织事前质量控制是技术准备工作
B)编制事后质量控制的试运行和联动试车方案,并参加实施
C)对新技术.新工艺.新材料等的应用编制质量控制指导性文件.并参与推广 D)保持检测用仪器.仪表在使用有效期内
7.安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,委托(C)完成,安全阀校验应做好记录铅封,并出具校验报告 A)有条件的试验室B)有经验的试验室C)有资质的检验机构D)有资质的试验室
8.壁装或暗装消防应急疏散标示灯安装在安全出口的顶部,楼梯间.疏散走道及其转角处应安装在(D)m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。 A)4;B)3;C)2;D)1
9.下列关于施工项目质量计划作用的说法中,不正确的是(D)。
A)为满足业主的要求,对业主作出承诺B)组织实施质量计划,并获得预期的效果 C)作业指导书D)是事中质量控制策划的重要工作
19
10.电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况可空载试运行的电动机时间一般为(A)h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升,无异常现象。 A)2;B)8;C)12;D)24
11.高压系统风管铆接或压接间距宜为(B)mm。 A)120~150;B)80~100;C)25~30;D)20~30
12.各隐蔽工程施工前首先进行自检,合格后填写隐蔽工程验收记录表,报请(C)检查并办理签证。
A)质量员B)施工员C)监理工程师D)总监理工程师 13.下列情况不能简单判断为质量事故的是(A)。
A)造成经济损失B)导致工期严重延误C)造成人身设备安全事故D)影响使用功能 14.阀门安装前,应作(B)试验。 A)灌水B)强度和严密性C)通水D)试射
15.进入施工现场的施工机具.设备要保持完好状态,尤其是检测仪器仪表要检定合格,并(B)。 A)登记造册B)处在检定周期内C)封存D)经过监理同意
16.自动喷水灭火系统管道支架.吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架.吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于(C)mm。 A)300;B)500;C)750;D)1000
17.自动喷淋其他组件的现场检查。末端试水装置的试水阀上有(A)标识。 A)明显的启闭状态B)水流大小的永久性C)水流方向的临时D)水流方向的永久性
18.特种作业人员必须持证上岗。对离开特种作业岗位(B)以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业。 A)3个月B)6个月C)9个月D)12个月
19.管道在穿过结构伸缩缝.抗震缝及沉降缝时,在结构缝处应采取(B)。 A)分段连接B)柔性连接C)刚性连接D)单独引出
20.当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取(A)或螺栓固定。 A)预埋吊钩B)预埋线管C)预埋木榫D)预埋钢筋
21.照明系统通电连续试运行。公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(D)h,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 A)2;B)8;C)12;D)24
22.根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,建筑给水.排水及采暖工程所使用