好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高支撑满堂脚手架专项施工方案(专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG环水 【高支撑满堂脚手架施工方案】

一、编制依据:

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 130-2011) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ 128-2010) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《钢结构设计规范》 (GB 50017-2014)

工程设计图纸及上级的有关文件及标准等

二、工程概况

工程名称:河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循

环水;

建设单位:河南晋煤天庆煤化工有限责任公司; 设计单位:赛鼎工程有限公司;

监理单位:河南省中大工程监理有限公司; 施工单位:中石化工建设有限公司。

1、本工程为河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG循环水30.5项目-尿素循环水站,属于工业建筑。

2、结构类型:钢筋混凝土结构。

3、本工程结构安全等级:二级;设计使用年限50年;抗震设防烈度:七度;设计基本地震加速度值:0.10g;设计地震分组为第二组;抗震设防类别:丙类;抗震等级:三级;场地类别为二类。

4、砼的环境类别:一般室内为一类,室外外漏构建砼结构等级为二b类。

5、结构平面的轴网尺寸如下——39.0m*22.5m。

LNG循环水工程一、二层为泵房、操作间和控制室等房间,三层及以上楼层为循环水塔体部位,根据本工程的整体施工方案,房心回填土高度为-1.0m。一、二层的结构特征为A~C轴与1~7轴结构层高

第 1 页

河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG环水 【高支撑满堂脚手架施工方案】

+4.97m,板厚120mm;C~E轴与1~7轴结构层高+9.77m,板厚250mm,脚手架搭设高度分别为6.0米,11.0米,按照相关要求,为高大模板工程,为保证施工质量及安全文明施工,特编制此方案。 三、危险源识别与监控

(一)、脚手架工程事故的类型分析 1、整架倾倒或局部垮架。 2、整架失稳、垂直坍塌。 3、人员从脚手架上高处坠落。 4、落物伤人(物体打击)。 5、不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (二)、引发事故的主要原因分析 1、整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架

(1)构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设剪刀撑等。

(2)在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和剪刀撑等。 (3)构架尺寸过大,承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 (4)脚手架基础(如所支撑的地面强度未达到要求)承载力不足。

2、人员从脚手架上高处坠落

(1)作业层未按规定设置围挡防护。

(2)作业层未铺满脚手板或架面之间的间隙过大。

(3)脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂和坠落。 (4)不当操作产生的碰撞和闪失。 3、落物伤人(物体打击)

(1)在搭设和拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人。 (2)架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人。 (3)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人。

第 2 页

河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG环水 【高支撑满堂脚手架施工方案】

4、不当操作大致有以下情形: (1)用力过猛,致使身体失稳。 (2)在架面上退着行走。 (3)拥挤碰撞。

(4)集中多人搬运或安装较重构件。

(5)架面上的水或其他易滑物品未清除,造成滑落。 5、其他伤害

(1)在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨)下继续施工。 (2)在长期搁置以后未作检查的情况下重新投入使用等。 (三)、危险源的监控

1、对脚手架的构配件材料的材质,使用的机械、工具、用具进行监控。

2、对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控。

3、对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。

4、加强安全管理,对施工环境和施工条件进行监控。 四、安全技术设计 (一)、脚手架材料要求

1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,不合格的钢管决不允许使用。

2、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架扣件》GB15831-2006规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺

第 3 页

河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG环水 【高支撑满堂脚手架施工方案】

陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N﹒M时扣件不得破坏。

3、木脚手板的选用必须严格,脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,脚手板宽一般为200~300mm,厚度不小于30mm。脚手板端部(80mm~100mm处)用铁皮或铁丝扎紧2-3圈。竹笆板的选用必须严格,竹笆宜采用毛竹或南竹制作,进场竹笆必须紧密、有良好的韧性及弹性模数。 (二)、满堂脚手架施工措施

结合本工程结构形式、实际施工特点,室内采用满堂脚手架模板支撑体系来满足梁、板的施工。

根据建质[2009]87号文件规定搭设高度超过8m及以上混凝土模板支撑工程,属危险性分部分项工程,此支撑系的立杆部分立在砼顶板上,部分立在原土层,而规定水平构建支撑系统高度大于8m即为危险性较大部位。因此必须保证其整体性和抗倾覆性。地基土应有承载力的数据。并参与计算。 1、基本要求

(1)搭设楼地面应平整且保证回填土地基的承载力达到要求,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。

(2)剪刀撑:剪刀撑应由下向上连续设置。 2、脚手架的搭设

(1)必须严格按照要求设置剪刀撑。剪刀撑与纵向水平杆呈45~60°角。

(2) 垫板、底座均应准确地放在定位线上,宽度不宜小于220mm,木垫板长度不宜小于2跨,厚度不宜小于30mm。 (3) 立管的排距和间距按计算确定。

第 4 页

河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG环水 【高支撑满堂脚手架施工方案】

(4) 底部立管采用不同长度的钢管,立管的联接必须交错布置,相邻立管的联接不应在同一高度,其错开的垂直距离不得小于500mm并不得在同一步内。

(5) 大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm。 当水平管采用搭接时,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,其固定的间距不应少于400mm,相邻扣件中心至杆端的距离不应小于150mm。

(6) 每根立管的底座向上200mm处,必须设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立管固定。 (三)、高支撑脚手架计算书

本计算书是支撑高度在

6米的扣件式钢管高支撑架确保安全的

计算结果。 一)、参数信息: 1.脚手架参数

横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):6.00;

采用的钢管(mm):Φ48Χ3.0 ;

扣件连接方式:单扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:方木支撑; 2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重

第 5 页

高支撑满堂脚手架专项施工方案(专家论证)

河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改工程-LNG环水【高支撑满堂脚手架施工方案】一、编制依据:《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
50ows6910o4x67i2puq9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享