熔卷材仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于150mm。铺完外后,并经验收合格后,在卷材上抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆保护层。待砂浆保护层具有一定强度时,立即砌 120mm厚保护砖墙。最后收头时,一定要按设计要求固定牢固。

图一 卷材防水层甩槎、接槎做法

(a)甩槎:1-临时保护墙;2-永久保护墙;3-20厚水泥砂浆保护层;

4-卷材防水层;5-20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6-混凝土垫层;7-卷材加强层

(b)接槎:1-结构墙体;2-卷材防水层;3-卷材保护层;4-卷材加强层;结构底板;6-密封材料;7-盖缝条

5-五、热熔法施工注意事项

(1)热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分有所不同,因之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及铺贴后卷材的粘贴强度,积累经验后用于大面积施铺。

(2)烘烤温度对卷材的影响。以液化石油气为热源的火焰喷枪,当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。这里应特别强调一点,即对热熔型卷材高温烘烤的瞬时性,卷材的改性混合基料中的石油沥青已经过高温处理,其沥青胶质对混合基料中的橡胶或树脂可起到保护作用,因此瞬时高温不会影响卷材性能;高温对不同的胎基影响也不同,对无纺聚酯布胎基,温度达130℃时其伸长变形即可超限而失去增强作用,而玻纤胎却不受此限,而对SBS、APP改性基料瞬间接触260℃高温亦不致破坏材性。因此,可以说在一定条件下,高温不致影响卷材的材性。

(3)常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,可满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却也快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,必要时可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

(4)采用热熔施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,亦应佩戴防护用品。

(5)施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。

(6)施工使用的易燃物及易燃材料应贮放在指定处所,并有防护措施及专人看管。

(7)六级以上大风,停止热熔施工。

(8)汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。

六、细部处理

1、地下室外墙后浇带处理

外墙后浇带位置外侧砌“U”形砖墙将其封闭,砖墙内净空至少保证800×1400,砖墙厚度为240mm,高度砌平外墙顶。砖墙外侧批20厚1:2.5 水泥砂浆找平,阴角批成弧角,再做防水卷材,面上再做保护层。(防水做法按回地下室外墙外防水做法)砖墙下浇C15垫层150mm厚,垫层比砖墙两面各凸出100mm。外墙后浇带两侧止水螺栓头保留,用作日后固定后浇带模板。

图2 地下室外墙后浇带防水处理图

2、 变形缝处防水处理措施

变形缝处应增加卷材附加层,附加层总宽度为600 mm。变形缝两侧的混凝土应分两次浇筑。在施工时,把止水带的中部夹于变形缝端模上,同时沥青木丝板钉在端模上,并把止水带的翼边用铅丝固定在底板钢筋上,然后浇筑混凝土,待混凝土强度达到一定强度后拆除端模板,用铅丝将止水带另一翼边固定在底板钢筋上,再浇筑另一侧混凝土。木丝板端用密封油膏填严。施工要求:在施工中,要保证止水带与混凝土牢固结合,除混凝土的水灰比和水泥用量要严格控制外,接触止水带的混凝土不应出现粗骨料集中或漏振现象。在支设模板和浇筑混凝土不得将止水带破坏。振捣时,止水带处混凝土应振捣密实,赶出气泡。但振捣棒插入点应离开止水带250 mm以上,严禁振捣棒接触止水带。

(a)墙体变形缝;(b)底板变形缝

1-需防水结构;2-浸过沥青的木丝板;3-止水带;4-填缝油膏;5-卷材附加层;6-卷材防水层;7-水泥砂浆面层;8-混凝土垫层;9-水泥砂浆找平层;10-水泥砂浆保护层;11-保护墙

图3 地下室施工缝防水处理图

4、 地下室穿墙套管节点

对于热力管道穿过混凝土外墙,可采用防水橡胶止水套管以适应因温度引起的管道涨缩变形。即先将带法兰的止水套管预埋在结构中,在套管无法兰的一端沿管周剔凿,用素灰嵌填。安装管道时,把橡胶止水套套入穿墙管并安装在套管法兰上,用螺栓箍紧,再用铁卡将橡胶止水管套箍紧固在穿墙管道外皮,然后从无法兰的一端用沥青麻丝等将套管与穿墙管之间的缝隙填嵌密实,最后用掺加防水剂的水泥砂浆将管根四周分数次封闭严实。管道处附加层必须认真粘贴,保证施工质量。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔剂的一面) 用手持喷灯烘烤,待底面呈熔融状态即可粘贴在已经涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

地下室防水工程施工方案(完整版)