动火工作票许可人考试题
姓名: 单位: 时间: 年 月 日
一、填空题(每题3分,共15分)
1、动火工作票不得代替( 检修工作票 )或设备停、复役手续。
2、一、二级动火工作票的有效期限应从严掌握,尽可能将时间压缩到最低限度。一级动火工作票必须连续作业且有效期最长为(一天 )(机组A、B级检修除外),二级动火工作票有效期为( 三天 )(机组A、B级检修除外)。动火工作需延期时必须重新履行( 动火工作票 )制度。
3、在防火重点部位、场所以及禁止明火区域动火作业时,必须执行( 动火工作票 )制度。 4、动火作业是指( 焊接 )、( 切割 )、明火烘烤、( 打磨 )等引入点火源的作业。 5、生产现场防火重点部位包括:油罐区、( 控制室 )、调度室、通信机房、计算机房、锅炉燃油及制粉系统、( 汽轮机油系统 )、氢气系统及制氢站、( 变压器 )、电缆间及蓄电池室、易燃易爆物品存放场所等。
二、问答题(共60分)
1、动火作业前必须做到“十二不”:(10分)
(1)未收到经审核批准的动火工作票不动火; (2)消防监护人和有关的监护人未到位不动火; (3)防火、灭火措施未落实不动火; (4)周围的易燃杂物未清理不动火;
(5)附近有难以移动的易燃物品、贵重设备未采取可靠的隔绝措施不动火; (6)油车停靠的区域不动火;
(7)压力容器或管道未消压前不动火;
(8)存放过易燃易爆物品(特别是油类)的容器、管道未敞口、未清理干净前不动火。储存易燃易爆物品的车间、仓库和场所,未排除易燃易爆危险的不动火;
(9)在高空进行焊接或切割作业时,未采取防止焊花飞溅措施,或下面的可燃物品未清理,或无可靠隔离措施的不动火;
1
2、 什么叫防火重点部位?(10分)
防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(四大)的部位和场所。
3、二级动火区域?(10分)
二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位及禁止明火区。 (1)蓄电池室;
(2)通信机房、计算机房;
(3)锅炉燃油系统、燃油管道和制粉系统; (4)汽轮机油系统;
4、动火工作签发人的责任?(10分)
(1)工作的必要性; (2)工作是否安全;
(3)工作票上所填安全措施是否正确完备。
5、一级动火区,是指什么部位和哪些地方。(20分)
一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果严重的防火重点部位。 (1)燃料油罐区、燃油泵房(防火墙内); (2)集控室、电子间; (3)电缆间、电缆沟; (4)氢气系统及氢站; (5)油变压器本体; (6)SF6开关本体;
(7)易燃易爆物品存放场所。
动火工作票管理规定
2
1 总则
1.1 为了规范全厂动火安全管理工作,使动火工作票执行达到规范化、制度化、标准化,防止火灾事故发生,保障人身和设备安全,制定本规定。
1.2 本规定明确了国投钦州电厂的重点防火部位,动火区域划分,动火工作票管理,动火过程控制,动火安全管理与监督检查等职能。
1.3 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(四大)的部位和场所。在防火重点部位以及禁止明火区如需动火工作时,必须执行动火工作票制度。
1.4 动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 1.5 安监部是全厂动火安全归口管理部门, 行使动火作业的安全监督、检查、考核的权力。监督各部门和人员做好防火安全工作。 1.6 本规定适用于全厂动火作业管理工作。 2 动火工作票中所列人员的安全责任 2.1 各级审批人员及签发人的责任: (1)工作的必要性; (2)工作是否安全;
(3)工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.2 运行许可人的责任:
(1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; (2)动火设备与运行设备是否确已隔绝;
(3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善;
(4)测定动火部位或现场可燃性气体含量和粉尘浓度符合安全要求,测定结果记入运行日志。
2.3 动火工作负责人的责任: (1)办理动火工作票开工和终结; (2)正确安全地组织动火作业;
3
(3)落实检修动火作业应做的安全措施并使其完善;
(4)向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育; (5)始终监督现场动火作业;
(6)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 2.4 消防监护人的责任:
(1)动火现场配备必要的、足够的消防设施; (2)检查现场消防安全措施已完善和正确;
(3)监督专人测定动火部位或现场的可燃性气体和易燃液体的含量、粉尘浓度符合安全要求;
(4)消防监护人不得进行动火作业,要在动火区域内,始终监视现场动火作业的动态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救; (5)动火间断、终结时检查现场无残留火种。 2.5 动火执行人的责任:
(1)按动火工作票要求做好安全措施;
(2)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火; (3)及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施; (4)动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。 2.6 各级安全监督人员的责任:
检查动火现场安全措施已全部落实。一级动火时公司安监人员应经常在现场监督动火作业动态。二级动火时部门安全专工应经常在现场监督动火作业动态。 二级动火工作票中“允许动火开始时间”栏内安全负责人为部门安全专工。 2.7 权限
2.7.1 各级人员发现安全措施不完善、不正确时,或在动火作业过程中发现有危险或违反有关规定时,均有责任立即停止动火作业,并报告有关部门和领导。 2.7.2 参加动火的工作人员有权拒绝领导的违章指挥。 3 管理内容与要求
4
3.1 防火重点部位
3.1.1 生产现场防火重点部位包括:油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及蓄电池室、易燃易爆物品存放场所等。
3.1.2 非生产现场防火重点部位包括:档案室、物资库、办公楼、员工值班宿舍、食堂及安监部门认定的其它部位和场所。
3.1.3 各部门应明确生产现场防火重点部位。建立健全防火重点部位防火责任制和防火检查内容,制定防火安全措施和火灾应急预案。 3.2 动火区域规定
3.2.1 根据火灾“四大”原则,把全厂划分为一级动火区、二级动火区。 3.2.2 一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果严重的防火重点部位。
(1)燃料油罐区、燃油泵房(防火墙内); (2)集控室、电子间; (3)电缆间、电缆沟; (4)氢气系统及氢站; (5)油变压器本体; (6)SF6开关本体;
(7)易燃易爆物品存放场所。
3.2.3 二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位及禁止明火区。 (1)蓄电池室;
(2)通信机房、计算机房;
(3)锅炉燃油系统、燃油管道和制粉系统; (4)汽轮机油系统; (5)开关室; (6)其他控制室。
5