建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
表G . 0 . 1-1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称 施工单位 项目经理 结构类型 技术负责人 项目技术负责人 层数/建筑面积 开工日期 竣工日期 序号 1 项目 验收记录 验收结论 分部工程 2 质量控制资料核查 安全和主要使用功能核查及抽查结果 感官质量验收 3 4 5 综合验收结论 建设单位 (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 监理单位 (公章) 总监理工程师: 年 月 日 施工单位 (公章) 单位负责人: 年 月 日 设计单位 (公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日 参加验收单位
1 / 5
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
表G . 0 . 1-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
工程名称 序号 项目 1 2 建 3 4 筑 5 6 与 7 8 结 9 10 构 11 12 1 2 3 给排4 水与5 采暖 6 7 8 1 2 3 建 4 筑 电 5 气 6 7 8 施工单位 份数 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检(实)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录表 施工记录表 预制构件、预拌混凝土合格证 地基、基础、主体结构检验及抽测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录表 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 设备调试记录 接地、绝缘电阻测试记录 隐蔽公司验收记录表 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 检查意见 核查人 2 / 5
结论: 施工单位项目经理: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
表G . 0 . 1-3 单位(子单位)工程安全和功能检查 资料核查及主要功能抽查记录 工程名称 施工单位 序号 项目 安全和功能检查项目 1 屋面淋水试验记录 建 2 地下室防水效果检查记录 3 有防水要求的地面蓄水试验记录 筑 4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 5 抽气(风)道检查记录 与 6 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风性检测报告 7 建筑物沉降观测测量记录 结 8 节能、保温测试记录 9 室内环境检测报告 构 10 1 给水管通道水试验记录 给 暖气管道、散热器压力试验记录 2 排 3 卫生器具满水实验记录 水 与 4 消防管道、燃气管道压力试验记录 采 5 排水干管通球实验记录 暖 6 1 照明全负荷实验记录 2 大型灯具牢固性实验记录 电 气 3 避雷接地电阻测试记录 4 线路、插座、开关接地检验记录 1 通风、空调系统试运行记录 通 2 风量、温度测试记录 风 3 与 洁净室洁净度测试记录 空 4 制冷机组试运行记录 调 5 1 电 电梯运行记录 3 / 5
份数 检查意见 核查人 梯 2 电梯安全装置测验报告 智 3 系统试运行记录 能 4 系统电源及接地检测报告 建 5 筑 6 结论: 施工单位项目经理: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001
表G . 0 . 1-4 单位(子单位)工程感官质量检查记录
工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 项目 室外墙面 变形缝 施工单位 质量评价 好 一般 差 抽查质量状况 4 / 5
建 筑 与 结 构 水落管、屋面 室内墙面 室内顶棚 室内地面 楼梯、踏步、护栏 门窗 管道接口、坡度、支架 给排水与采暖 建筑电气 卫生器具、支架、阀门 检查口、扫除口、地漏 散热器、支架 配电箱、盘、板、接线 设备器具、开关、插座 防雷、接地 风管、支架 风口、风阀 通风与空调 风机、空调设备 阀门、支架 水泵、冷却塔 绝热 机房设备安装及布局 现场设备安装 感官质量综合评价 好 结论: 施工单位项目经理: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日
5 / 5