D.独立基础 【答案】C

【例题2·单选】设备安装前,应根据规范对设备基础的( )进行复验验收。 A.混凝土配合比 B.位置和几何尺寸 C.混泥土养护 D.混凝土强度 【答案】B

【例题3·单选】设备安装时,所有设备安装的平面位置和标高,均应以( )为基准进行测量。 A.车间的实际位置和标高 B.设备的实际几何尺寸

C.全厂确定的基准线和基准点 D.土建交付安装的中心线和标高 【答案】C

【例题4·单选】齿轮装配时,下列说法正确的是( )。 A.齿轮的端面与轴肩应紧靠贴合 B.基准端面与定位套的同轴度应符合传动要求 C.用0.1㎜塞尺不应塞入

D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求

E.压铅法检测齿轮啮合间隙,铅丝直径不宜超过间隙的3倍 【答案】DE

【解析】选项A,应该是齿轮的基准端面,少基准二字;选项B,没有这一条内容;选项C应该是0.05㎜塞尺。

【例题5·单选】以下误差形态属于被测实际要素对其理想要素的变动量的误差是( )。 A.平行度 B.垂直度 C.直线度 D.同轴度 【答案】C

【解析】被测实际要素对其理想要素的变动量的误差是形状误差,选项C属于形状误差。选项ABD属于位置误差。

1H410000机电工程技术 1H413000工业机电工程安装技术

1H413020电气工程安装技术 单、多选;2014、2016、2017案例 配电装置安装与调试技术 电机安装与调试技术 输配电线路施工技术 防雷与接地装置的安装要求

可编辑

. . . .

配电装置试验及调整要求

高压试验应当由当地供电部门许可的试验单位进行。配电装置应分别进行模拟试验,操作、控制、联锁、信号和保护应正确无误、安全可靠。

高压试验内容【重要】

母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等 设备及元部件试验的内容有——绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值耐受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,机械试验,操作振动试验,内部故障试验, SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查,防护等级检查。

成套配电装置的主要整定内容

整定项目 过电流保护整定 过负荷告警整定 三相一次重合闸整定 零序过电流保护整定 过电压保护整定 变压器安装技术 开箱检查,阅读了解

1.按设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏。

2.变压器无机械损伤及变形,油漆完好、无锈蚀。

3.油箱密封应良好,带油运输的变压器,油枕油位应正常,油液应无渗漏。 4.绝缘瓷件及铸件无损伤、缺陷及裂纹。

5.充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.01~0.03MPa。 变压器二次搬运(阅读了解)

整定内容 电流元件整定、时间元件整定 过负荷电流元件整定、时间元件整定 重合闸延时整定和重合闸同期整定 电流元件整定、时间元件整定 方向元件整定 过电压范围整定、过电压保护时间整定

1.变压器二次搬运可采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式。 作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。

3.变压器搬运时,将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。

2.变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅

4.变压器搬运过程中,不应有严重冲击或振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,以防止倾斜使内部结构变形。

5.用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱千斤顶支架部位,升降操作应协调,各点受力均匀,并及时垫好垫块。

可编辑

. . . .

变压器吊芯(器身)检查 检查内容(案例)—— ① 铁芯检查; ② 绕组检查; ③ 绝缘围屏检查; ④ 引出线绝缘检查;

⑤ 无励磁调压切换装置的检查; ⑥ 有载调压切换装置的检查; ⑦ 绝缘屏障检查;

⑧ 油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。

【相关课外知识阅读】 铁芯是变压器主要的磁路部分,通常由含硅量较高,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。铁芯和绕在其上的线圈组成完整的电磁感应系统。电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。

铁轭,是只起闭合磁路作用的部分。

教材知识点中:油循环管路与下轭绝缘接口部位检查,检查的是绝缘垫、密封状况及是否有多点接地 器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,并清洗油箱底部,不得有遗留杂物。箱壁上可编辑

. . . .

的阀门应开闭灵活、指示正确。

变压器的交接试验【重要】2017案例, 教材内容有调整,阅读熟悉 1.绝缘油试验或SF6气体试验 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.检查所有分接的电压比 4.检查变压器的三相连接组别 5.测量铁芯及夹件的绝缘电阻 6.测量绕组连同套管的绝缘电阻.吸收比 7.绕组连同套管的交流耐压试验 8.额定电压下的冲击合闸试验 9.检查相位

【例题·案例】按照电气设备交接试验标准的规定,220kV变压器的电气试验项目还有哪些? 【2017】 【背景资料】220kV变压器安装完成后,电气试验人员按照交接试验标准规定,进行了变压器绝缘电阻测试、变压器极性和接线组别测试、变压器绕组连同套管直流电阻测量、直流耐压和泄漏电流测试等电气试验,监理检查认为变压器电气试验项目不够,应补充试验。

【答案】变压器电气试验内容还应包括(就是考交接试验内容):(1)变压器变比测量;(2)绕组连同套管一起的绝缘电阻测量;(3)绝缘油的击穿电压试验;(4)交流耐压试验 。

【提示】关键词:耐压、绝缘、电阻 绝缘油试验或SF6气体试验

SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏。SF6气体含水量不宜大于250 ppm,变压器应无明显泄漏点。

【相关知识】 ppm是浓度,1ppm=0.001‰ 测量绕组连同套管的直流电阻

(1)变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。

(2)1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组线间各绕组相互间差别不应大于2%;

(3)1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%。

PS:出厂实测数值在铭牌上有标明。

检查所有分接的电压比 (针对有载调压变压器)

(1)电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%; (2)其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;

(3)其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。 检查变压器的三相接线组别

检查内容:三相绕组的极性、三相接线组别 检查方法:直流感应法.交流电压法 测量铁心及夹件的绝缘电阻

可编辑

. . . .

(1)在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地.有外引接地线的夹件对地.铁芯对夹件的绝缘电阻测量。

(2)变压器上有专用铁心接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻。 (3)采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。 绕组连同套管的交流耐压试验

(1)电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。

(2)变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高低耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将试验元件用摇表检查绝缘状况。

额定电压下的冲击合闸试验

(1)在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第—次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min;

(2)冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。 检查相位

检查变压器的相位,应与电网相位一致。 电动机安装前检查【重要】 开箱检查

电动机开箱检查,除了外观检查外还要测量的内容 ① 空气间隙 ② 三相绕组是否断路 ③ 三相绕组的电流电阻偏差

④ 电动机的各相绕组与机壳之间的绝缘电阻

绕线式电动机检查电刷的提升装置的要求:提升装置应有“启动”“运行”的标志,动作顺序应是先短路集电环,再提起电刷。

抽芯检查 阅读熟悉

在电动机检查过程中,应做抽芯检查的有——(1)电动机出厂期限超过制造厂保证期限;若制造厂无保证期限,出厂日期已超过1年;(2)经外观检查或电气试验,质量可疑时;开启式电动机经端部检查可疑时。

电动机干燥 1.下列情形需要干燥:

1KV及以下电机使用500~1000V摇表,绝缘电阻值小于1MΩ/KV。又:500V以下的电机,绝缘电阻不能小于0.5MΩ,380V异步电动机,绝缘电阻不低于0.5MΩ。(此部分内容为规范中的内容,学员有印象即可,若在考试中出现选择题,能够选出即可。)

1KV以上使用2500V摇表——定子绕组绝缘电阻小于1MΩ/KV ;转子绕组绝缘电阻小于0.5MΩ/KV ;转子绕组吸收比(R60/R15)试验,吸收比小于1.3。