每5跨每层设斜杆 每5跨设扣件钢管剪刀撑 1—斜杆;2—立杆;3—两端竖向斜杆;4—水平杆;5—扣件钢管剪刀撑
六、对双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时,应每5跨设置水平斜杆。
双排脚手架水平斜杆设置 1—立杆;2—水平斜杆;3—水平杆
七、连墙件的设置规定:
1、连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直,同一层连墙件宜在同一
11
平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离不宜大于300mm;
2、连墙件应设置在有水平杆的盘扣节点旁,连接点至盘扣节点距离不应大于300mm;采用钢管扣件作连墙杆时,连墙杆应采用直角扣件与立杆连接;
3、当脚手架下部暂不能搭设连墙件时,宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架,待上部连墙件搭设后方可拆除附加梯形架。
八、作业层设置规定:
1、钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺;
2、作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为l000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处;
3、当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三角架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。
九、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小于0. 9m×1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架高度内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。
12
搭设与拆除 施工准备
一、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。
二、搭设操作人员必须经过专业技术培训和专业考试合格后,持证上岗。模板支架及脚手架搭设前,施工管理人员应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全作业交底。
三、进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在使用前进行复检。
四、经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放,并应标挂数量规格铭牌备用。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。
五、当采用预埋方式设置脚手架连墙件时,应提前与相关部门协商,并应按设计要求预埋。
六、模板支架及脚手架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。
13
施工方案
一、专项施工方案包括的内容:
1、工程概况、设计依据、搭设条件、搭设方案设计; 2、搭设施工图,包括:
1)架体的平面、立面、剖面图和节点构造详图; 2)脚手架连墙件的布置及构造图; 3)脚手架转角、门洞口的构造图;
4)脚手架斜梯布置及构造图,结构设计方案;
3、基础做法及要求;
4、架体搭设及拆除的程序和方法; 5、季节性施工措施; 6、质量保证措施;
7、架体搭设、使用、拆除的安全措施; 8、设计计算书; 9、应急预案。
二、架体的构造应符合有关规定。
地基与基础
一、模板支架与脚手架基础应按专项施工方案进行施工,并应按基础承载力要求进行验收。
二、土层地基上的立杆应采用可调底座和垫板,垫板的长度不宜少于2跨。
14
三、当地基高差较大时,可利用立杆0. 5m节点位差配合可调底座讲行调整。
可调底座调整立杆连接盘示意
四、模板支架及脚手架应在地基基础验收合格后搭设。
模板支架搭设与拆除
一、模板支架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定。
二、模板支架搭设应根据立杆放置可调底座,应按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设,形成基本的架体单元,应以此扩展搭设成整体支架体系。
三、可调底座和土层基础上垫板应准确放置在定位线
15
建筑施工承插型盘扣式脚手架安全技术规范JGJ231-2010 - 图文