工程临时用电
施 工 方 案
读万卷书 行万里路
旗开得胜 1
旗开得胜 XX工程公司 年月日
读万卷书 行万里路
2
旗开得胜
一、 工程概况:
本工程位于广州某农科院畜牧研究所南侧。广州市设计院设计,广东某建筑总公司承建的公寓小区,共八幢,其中三幢八层,四幢七层,总建筑面积50000余㎡。
根据现场情况在建筑区西南角建一幢变电房。自备发电机组1组,由低压电室引出的供电线路沿建筑物四周用水泥线杆架设。
线路采用380/220三相五线制配电,各机具外金属钢管排栅的安全接地利用建筑基础防雷接地体,可靠连通,照明用电就在近配电箱内引出。
二、 负荷确定
1、 根据机具使用计划表得知,本公寓小区机具使用总功率为900kw由计算得知,变电房需500kvA变压器。
2、 自备发电机组150kw一套,作为备用电源。
3、 施工现场照明用电分别取自配电箱,由于用电量小,不再另行计算。
4、 由计算表得知:BVU—150㎜2聚氯乙烯塑料铜芯电线在30°C敷设时载流量为550A,那么可选用相线为150㎜22,零线地线选用90㎜22,按机械强度选择,均已符合《施工现场临时用安全技术规范》要求的最小截面.
5、 主干线布置见现场供电平面图.
3
读万卷书 行万里路
旗开得胜 6、 每一幢公寓设置一个总配电箱,A1每幢每层设两个开关箱;A2每幢每层设4个开关箱,供各种小型施工机械及照明使用.井架提升机单独设开关箱.
7、 塔吊及搅拌站各设置一个配电箱。
8、 安全通道必须设置照明灯。
三、 用安全技术措施及防火措施
1、 配电线路架设
1) 本工程采用市电与自备发电机结合供电,当市电不足时,启动发电机补充电力,当市电停电时,由发电机供电。
2) 低压配电室出线开始视为临时供电线路,采用放射式和树干式混合配电方式。
3) 供电线路采用三相五线制供电。线路采用架空敷设。水泥杆埋设稳定、牢固。转角杆应设拉线,拉线夹角为30~45°,拉线埋钻深度不小于1m 。线杆间距10m,左右均匀布设瓷瓶固定,布线清晰,层次分明。
4) 线路架设关键部位要设套管,加过路保护。
5) 塔吊卷扬机座的金属结构必须可靠接地;外排栅钢管架,各线路终端必须就近重复接地,接地电阻不大于4Ω。
2、配电设置
1) 本工程低压配电层配电屏分配电路为动力照明混合系统;
4
读万卷书 行万里路
旗开得胜 2)动力系统为砼泵、塔吊、井架、电焊机等地面机械和楼面机械的分支线以及根据需要加支线;
3)总配电屏的分路支线到达各固定配电总箱。各分配电箱及各支路开关;
4)各级配用电源必须设置三相四线漏电保护开关(详见电器安全三级保护设置原理图)做到“一机一闸一漏”。
5)所有配电箱,开关箱在使用过程中必须按以下程序操作:
送电程序为:总配电屏 分配电箱 开关箱 用电设备
停电程序为:用电设备 开关箱 分配电箱 总配电屏
6)配电箱必须固定设置;箱底距地面不低于1.2 m,并必须设置防雨设施和门锁,专人操作;
7)必须保护所用设备负荷线,保护地线和开关箱发现问题及时报告解决;
8)在非常潮湿的场所采用低于36伏的安全电压照明,保护人身安全;
9)配电房及配电箱各用电现场必备适量1211CO2消防灭火器材,搞好现场防火措施;
10)所有电工操作必须按照《施工现场临时用安全技术规范》(JGJ—88)及《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93)执行。
四、建立用电安全技术档案
施工现场必须建立用电安全技术档案。由现场主管电气技术人员负责建立和管理,并实
5
读万卷书 行万里路