2005—2011年二级建造师《市政公用工程管理与实务》历年考试真题及答案解析 百度:WBB199155(整理)
C.施工合同约定的 D.业主要求的
31、关于路基雨季施工,以下那种说法是不正确的。( ) A.当日进度,当日完成 B.完成一段再开工一段。
C.填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实 D.因雨翻浆,用重型压路机重新压实
32、后张法预应力孔道灌浆时,水泥浆的强度应符合设计规定,当设计无规定时,水泥浆的强度应不低于( )MPa. A.25 B.30 C.35 D.20
33、大型排水混凝土构筑物施工中,为避免混凝土结构内外温差过大,应降低混凝土的入模温度,控制为( )℃,使混凝土凝固的其内部在较低的温度起升点升温。 A.不应大于15 B.不应小于25 C.不应大于25 D.20
34、城市给水承插式铸铁管施工中,采用石棉水泥和膨胀水泥封口的接口,要用稀泥糊口作保水养生,气温( )下不得施工。 A.低于0℃时 B.低于-5℃时 C.高于20℃时 D.低于10℃时
35、在对热力管道单项工程的验收中,( )是工程质量进行检查和评定的重点之一。 A.水压试验 B.承重或受力结构 C.工程决算 D.竣工资料
36、分包人因过失给发包人造成损失的,承包人( )。 A.承担连带责任 B.不承担相关损失 C.承担分包费用 D.不承担连带责任
37、投标文件一般包括投标函部分、商务部分、( )。 A.造价部分 B.技术部分
Page 6
6
2005—2011年二级建造师《市政公用工程管理与实务》历年考试真题及答案解析 百度:WBB199155(整理)
C.施工方案部分 D.文明施工部分
38、实质性要求和条件是指招标文件中关于( )的主要条款。 A.安全、环保及文明施工 B.工期、安全和合同 C.工期、质量及合同 D.质量、安全及环保
39、投标人不得以低于( )竞标。 A.设备价 B.成本价 C.工程造价 D.工程总价
40、城市桥梁车道设计荷载由( )所组成。 A.一系列轴载 B.均布荷载
C.均布荷载与两个集中荷载 D.均布荷载与一个集中荷载
二、多项选择题(每题2分,共20分)
1、有关土质路基碾压的正确描述有( )等内容。 A.最大碾压速度不宜越过6km/h B.在小半径曲线段由外侧向内侧碾压
C.横向接缝处,三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2 D.前后相领两区段宜纵向重叠1.0~1.5m E.应确保碾压均匀
2、沉入桩的打桩顺序有( ),遇有多方向桩应设法减少变更桩基斜度或方向的作业次数,并避免桩顶干扰。 A.一般是由一端向另一端打 B.密集群桩由中心向四边打 C.先打浅桩,后打深桩 D.先打坡顶,后打坡脚 E.先打靠近建筑的桩,再向外打
3、预应力张拉锚固体系,按锚固原理分类有:( )。 A.钢丝束镦头锚固 B.钢绞线夹片锚固 C.精轧螺纹锚固 D.支承锚固 E.楔紧锚固
4、顶管采用手工掘进顶进时,应符合下列( )规定。 A.工具管接触或切入土层后,自下而上分层开挖
Page 7
7
2005—2011年二级建造师《市政公用工程管理与实务》历年考试真题及答案解析 百度:WBB199155(整理)
B.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下135°范围内不得超挖
C.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部超挖量无要求,视土层情况而定 D.管顶以上超挖量不得大于1m E.管顶以上超挖量不得大于15mm
5、对热力管道焊缝质量的检验有( )等几种方法。 A.表面质量检验 B.无损检验 C.超声波单检 D.射线单检 E.强度和严密性试验
6、冬期配制混凝土的技术要求是:( )。
A.宜优先选用强度等级在42.5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水灰比不应大于0.45 B.宜掺用引气剂、引气型减水剂等 C.采用蒸养时,宜用矿渣硅酸盐水泥
D.用其他品种水泥时应注意掺和料对混凝土强度、抗冻、抗渗性能的影响 E.用加热法养护掺外加剂的混凝土时可用高铝水泥 7、项目经理部在处理安全事故时,应坚持( )等原则。 A.搞清楚事故原因
B.使事故责任者和员工受到教育 C.企业领导有处理 D.事故责任者有处理 E.没有制定防范措施不放过
8、施工项目成本管理的基础工作有:( )。 A.加强定额和预算管理 B.建立健全责任制度 C.加强文明施工管理 D.加强成本观念
E.完善原始记录和统计工作
9、施工阶段质量控制要点包括:技术交底、工程测量以及( )等方面。 A.材料质量控制 B.人员资格控制 C.机械设备质量控制 D.工序控制 E.特殊过程控制
10、工程验收前,应具备的条件中也包括( )等几项。 A.施工单位出具的工程质量保修书 B.设计变更洽商
C.建设单位已按合同支付工程款
Page 8
8
2005—2011年二级建造师《市政公用工程管理与实务》历年考试真题及答案解析 百度:WBB199155(整理)
D.规划行政主管部门出具的认可文件 E.公安消防与环保部门出具的准用文件 三、案例题(每题20分,共60分) 「案例1」
背景材料:某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务,设计快车道宽11.25m,辅路宽9m,项目部应业主要求,将原计算安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层,提前到当年11月上、中旬,抢铺出一条快车道以缓解市交通。
问题:1、为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机,如何安排施工操作?
2、在临近冬季施工季施工的低温情况下,沥青面层采用的“三块一及时”方针是什么?碾压温度和碾压终了温度各控制在多少温度(℃)?
3、沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种?
4、沥青混凝土配合比设计中采用的马歇尔试验技术指标有哪五项内容? 「案例2」
背景材料:某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22.50m,低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m.问题:
1.为保证壁板缝施工质量,从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。 2.在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容:使用部位:沉淀池壁板缝;混凝土名称:普通混凝土;强度等级:C40,该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么? 3.本工程中,沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?
4.在沉淀池四周回填土时前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加? 「案例3」
背景材料:某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司,并签了分包合同。
1.B公司发现土层松散,有不稳定迹象,但认为根据已有经验和这个土层的段落较短,出于省事省钱的动机,不仅没有进行超前注浆加固等加固措施,反而加大了开挖的循环进尺,试图“速战速决,冲过去”,丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故,造成了3人死亡。
2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现,B公司根本不具备安全施工条件。 问题:1.燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求? 2.试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。 3.对发生的安全事故,A公司在哪些方面有责任? 4.B公司对事故应该怎么负责? 参考答案: 一、单选题
1-10 BBCCD CBDAC 11-20 BDCCB BBCAB
Page 9
9
2005—2011年二级建造师《市政公用工程管理与实务》历年考试真题及答案解析 百度:WBB199155(整理)
21-30 BCBAC BAABC 31-40 DBBBB ABCBD 二、多选题
1.CDE 2.ABDE 3.DEF 4BE 5.ABE
6.ABCD 7.ABDE 8.ABDE 9.ACDE 10.ACDE 三、案例题 案例1
答案:1、对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业,联合摊铺全幅一气呵成,相领两幅之间重叠5~10cm,前后两机相距10~30m,摊铺机应具有自动调平、调厚,初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。
2、“三快一及时”是:“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120~150℃,碾压终了温度控制在65~80℃。 3、主要有:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。
4、马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率,沥青和度和残留稳定度五项 案例2 答案:
1.模板安装:板缝内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1.5m,混凝土浇筑:分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。
混凝土振动:机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。 混凝土养护:连续湿润养护不少于7d.
2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先,该批混凝土为普通混凝土,不是微膨胀混凝土。其次,该批混凝土强度为C40,和壁板强度等级一样,而不是大于壁板一个等级。
3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。 由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。
4.由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。 案例3 答案:
1.燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m,燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m.
2.燃气管道强度试验压力为0.6MPa,稳压1小时,无漏气为合格。管道严密性试验压力为0.46MPa,持续时间不小于24小时,实际压力降不超过允许值为合格。
3.A 公司没有认真审核B公司施工资质,便与之签了分包合同,这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任:其次,A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场,并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法,但未采取坚决制止的手段,导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。并应统计分包方伤亡事故。按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。
4.B公司不具备安全资质,又不听A公司人员的劝阻,坚持违规操作,造成事故,完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任.
Page 10 10